Forum

Krijg ik problemen nu mijn ramen geplaatst zijn in binnenmuur

lieven766
0 thumb_up 0 comment Verbouwer
#Verbouwen · 3 weken geleden

Mijn ramen zijn geplaatst op mijn binnenmuur (snelbouwsteen 14 dik) gelijk met de buitenzijde van deze muur. Daarop wilde wij 14 cm isoleren met pir platen en dan een latwerk  plaatsen voor een gevelbekleding met thermowood. Nu lees ik dat de ramen tegen de buitengevel moeten staan en gelijk moeten lopen met de isolatie. Komt dit nog goed ? Kan ik niet gewoon over mijn raamprofiel isoleren  , mijn ramen zullen dan wel diep invallen natuurlijk...

Alle reacties

Carl Vandecasteele
31 thumb_up 325 comment Verbouwer
3 weken geleden

Bij na-isolatie gebeurt het wel vaker dat men compromissen moet sluiten.
Over uw raamprofiel isoleren of toch zeker omkragen tot de onderste 4cm van uw raamprofiel is een volwaardige oplossing dat volledig koudebrugvrij is. Als uw raamprofiel niet uit metaal is.

in het beste geval dat het framekader even isolerend zou zijn als de glasplaat zelf:
superisolerend glas HR+ heeft U(g)= 1,1, dus R= 1/U = 1/1,1 = 0,9
R= dikte (in m) / lambda (ban PIR),  dus dikte= R x lambda = 0,9 x 0,022 = 0,0198 meter = 1,98 cm
De isolatiewaarde van uw glasplaat komt overeen met een dikte van 2cm PIR. 

Als we bovenstaande berekening overdoen voor driedubbel glas met U(g)= 0,5, dus met een R= 1/0,5 = 2
De equivalente dikte van PIR wordt dan R x lambda = 2 x 0,022 = 0,044m = 4,4cm

Je ziet dus dat de volle 14cm plaatdikte niet eens nodig is en het al volstaat van je PIR met een plaat van 4,5cm te omkragen over of onder de vensterdorpel heen tot tegen uw raamkader zelfs bij driedubbelglas.

De meeste mensen weten niet dat het zwakste isolatiepunt juist het glasraam is, zelfs nog bij driedubbele beglazing. Uw geplande 14cm PIR-isolatie levert immers een deftige isolatiewaarde R = 0,14 / 0,022 = 6,4
en uw totale R-waarde voor die muren zal +-7 zijn. Je bent dan al aardig op weg naar een passiefhuis als uw dak en vloer dezelfde hoge isolatiewaarden hebben.
Niet alleen uw energierekening maar ook uw comfort zal serieus verbeteren. Uw stookseizoen zal echt heel wat korter worden en de temperaturschommeling tussen dag en nacht helemaal gebufferd; meer zelfs, een koude winterdag tussendoor of een ete zomerdag zal je niet eens opmerken

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.