Forum

Houten balken vloer 5 m overspanning verstevigen

chobbe
0 thumb_up 1 comment Verbouwer
#Bouwen · 2 maanden geleden

Ik heb onlangs een huis gekocht uit 1919 waarbij er op de eerste verdieping een ruimte is van 6x5m. De vloer bestaat hierbij uit houten balken (doorsnede ca. 17x5cm) met een lengte van 5 m en een tussenafstand van ca. 45 cm.

De balken hebben een doorbuiging in het midden van een tweetal centimeter. En wanneer je er op stapt, gaat de vloer een beetje op en naar (in die mate dat zaken op een tafel beginnen te bewegen). De doorbuiging hebben we reeds genivelleerd door er geïmpregeneerde valliesplanken tegen de balken te nagelen/lijmen. Tussen de balken hebben we per rij 4 klossen gestoken (dus om de meter).

De vloer is dichtgelegd met een laag OSB 15 mm. Ik denk er aan om dwars op deze laag OSB een andere laag OSB van 12 mm te plaatsen om zo een soort 'multiplex' werking te creëren. Dit alles zou ik afwerken met een dempende ondervloer en een laminaatje.

Ik heb echter schrik dat al deze zaken de constructie verzwaart en de balken hier niet op voorzien zijn. Is er iemand die hier ervaring mee heeft? Is dit een goed plan, of bestaan er andere betere manieren om dit op te lossen?

Alle reacties

Bernie
0 thumb_up 4 comment Verbouwer
2 weken geleden

Meer kan je niet doen en 2cm doorbuigen valt nog mee.

de dubbele OSB is geen slecht idee  

kas
67 thumb_up 359 comment
2 weken geleden

simpele vuistregel om de maximale overspanningen van HUTEN balken te bepalen: Hoogte balk x 20.

17 cm x20 = 340 cm 

En je hebt een overspanning van 5 meter .

Echt veilig is dit niet , zeker niet met al die extra belasting. 

47 thumb_up 232 comment
2 weken geleden

Je kan best langs onder een balk/poutrel steken in een dwarse richting tov de houten roostering om de overspanning te halveren tot 2,5m, dan kom je ruim toe met de balkhoogte.  Als het een oud huis is, dan heb je wellicht hoge plafonds op het gelijkvloers, dus kan je daar gemakkelijk een verlaagd plafond plaatsen onder die balk door.

www.arcopolo.com

chobbe
0 thumb_up 1 comment Verbouwer
2 weken geleden

Bedankt alvast voor de reacties!

Een balk steken dwars onder de bestaande balken is een optie die we ook bekeken hebben, maar dit is moeilijk of niet uitvooerbaar. De reden hiervoor is dat onze living onder deze kamer ligt en de muur waarin deze extra balk zou komen heeft een opening juist daar waar de balk zou moeten komen.

Ik heb een stabiliteitsingenieur laten langskomen en hij zei dat de overspanning redelijk groot is voor deze doorsnede van balken en dat we best bijkomend nog extra planken met een doorsnede van ca. 3 x 30 cm tegen de bestaande balken plaatsen. Dit geeft extra hoogte waarin de trekspanningen onderaan opgevangen kunnen worden. Hij zei ook dat het niet erg is dat de oplegpunten van de bestaande balken een kleinere doorsnede hebben. Bij betonnen brugdekken is dit ook het geval blijkbaar.

Kan er iemand deze manier van denken volgen/bevestigen?a

StaalBouw
26 thumb_up 166 comment
1 week geleden


Ik heb een stabiliteitsingenieur laten langskomen en hij zei dat de overspanning redelijk groot is voor deze doorsnede van balken en dat we best bijkomend nog extra planken met een doorsnede van ca. 3 x 30 cm tegen de bestaande balken plaatsen. Dit geeft extra hoogte waarin de trekspanningen onderaan opgevangen kunnen worden. Hij zei ook dat het niet erg is dat de oplegpunten van de bestaande balken een kleinere doorsnede hebben. Bij betonnen brugdekken is dit ook het geval blijkbaar.

Als dit een officiële waarneming is van uw stabiliteitsingenieur, zorgt dan dat u een schriftelijke verklaring hiervan bekomt.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.