Livios: Bouwen aan morgen


Leidingen warmtepomp

Leidingen warmtepomp

Fien01
0 thumb_up 0 comment Bouwer
#Zonnepanelen - zonneboiler en warmtepompen · 5 dagen geleden
Deze vraag is goed beantwoord
Bij onze nieuwbouw heeft de installateur van de warmtepomp (Viessmann Vitocal 222), de leidingen deels in zwart metalen stukken én ook deels in leidingen voor gas (gele kleur). Volgens de keurder van de ventilatie kan en mag dit niet omdat er roestdeeltjes in deze leidingen vrijkomen en zo in de warmptepomp geraken met alle gevolgen van dien.... We hebben Viessmann gecontacteerd, maar die sturen ons naar d installateur. De installateur zegt dat die leidingen conform gebruikt zijn. Wie mogen we geloven? De prijs van zo'n installatie is te duur om zomaar stuk te laten gaan.
reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag
ID_DIM
6 thumb_up 41 comment Andere professioneel
4 dagen geleden · Bedankje ontvangen

Ik kan u nu al bevestigen... de keurder heeft gelijk daar dit geen conforme opstelling is.
Connectie binnen-deel WP langswaar de warmte verdeelt word dient in buizen te zijn zoals multiskin of koper.

Connectie tussen binnen-unit en buiten-unit van de warmtepomp dient in speciale buis geschikt voor koeltechnieken te zijn. De leverancier (viessmann in dit geval) dient deze aan te reiken. De zwarte stukken en gasbuis zijn hier ZEKER uit den boze daar deze de warmtepomp beschadigen en Viessmann dan de garantie zal weigeren.

Installateur ontslagen (of voor de rechter trekken) vanwege grove incompetentie en nieuwe proberen aan te nemen die de nodige correcties kan uitvoeren.

Zo te horen heb je een spreekwoordelijke "bricoleur" over de vloer gehad. Het zou me niet verbazen mochten er nog andere gebreken zijn.

Bekijk de volledige discussie

Alle reacties


Reacties

Nick 61
61 thumb_up 340 comment Andere professioneel
5 dagen geleden

De installatie zou sowieso uitgerust moeten zijn met filters die de wp dienen te beschermen. Moeilijk om een mening te geven zonder de buizen gezien te hebben maar voor de verbindingen tussen de wp en de vv is het aan te raden dit te doen met meerlagenbuis of koper buis , rvs buis zou ook kunnen maar is duurder. Misschien dat een foto wat meer duidelijkheid geeft.

ID_DIM
6 thumb_up 41 comment Andere professioneel
4 dagen geleden · Bedankje ontvangen

Ik kan u nu al bevestigen... de keurder heeft gelijk daar dit geen conforme opstelling is.
Connectie binnen-deel WP langswaar de warmte verdeelt word dient in buizen te zijn zoals multiskin of koper.

Connectie tussen binnen-unit en buiten-unit van de warmtepomp dient in speciale buis geschikt voor koeltechnieken te zijn. De leverancier (viessmann in dit geval) dient deze aan te reiken. De zwarte stukken en gasbuis zijn hier ZEKER uit den boze daar deze de warmtepomp beschadigen en Viessmann dan de garantie zal weigeren.

Installateur ontslagen (of voor de rechter trekken) vanwege grove incompetentie en nieuwe proberen aan te nemen die de nodige correcties kan uitvoeren.

Zo te horen heb je een spreekwoordelijke "bricoleur" over de vloer gehad. Het zou me niet verbazen mochten er nog andere gebreken zijn.


Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Relevante vragen

Weet jij het antwoord op deze vragen?