Gascondensatieketel - oorzaak "water in gasgedeelte"?

Gascondensatieketel - oorzaak "water in gasgedeelte"?

klavertje4
0 thumb_up 4 comment Andere particulier
#Verwarmingstechnieken · 1 jaar geleden

Na ongeveer 1 jaar is er een probleem ontstaan dat de installateur nog nooit is tegengekomen: toen de ketel niet meer functioneerde doordat de gasvlam niet meer tot ontbranding kon komen, bleek er na lang zoeken water in de inwendige buis te zitten waar doorheen zuurstof wordt aangevoerd om de vlam te doen ontbranden. De (ervaren) installateur heeft geen idee hoe het kan "dat er water in het gasgedeelte zit". Dit kan er enkel via condensatie in zijn gekomen, maar de vraag is hoe? Kan dit evt. te maken hebben met het vervangen van een mobiele kamerthermostaat (die altijd meermaals per dag, dus ook 's nachts,  automatisch terugschakelde naar 18 °C, waardoor de gasrekening zeer hoog werd) door een gewone manuele thermostaat (dicht bij de ketel)? Bij meting blijkt er ook te veel condenswater in het afgevoerde rookgas te zitten. De ketel werkt momenteel nog wel, maar nu is er sinds enkele weken veel condensatievocht in huis (niet dicht bij de ketel, maar in een ruimte die in verbinding staat met waar de ketel hangt).

reageer Quote Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

gery
70 thumb_up 517 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Als er water komt in een gedeelte waar normaal geen water aanwezig is of mag komen, dan is er ergens een lek of is er iets niet goed geïnstalleerd of aangesloten.

En "teveel" condenswater in de rookgasafvoer? Wat is volgens de "(ervaren) installateur" dan "teveel" condenswater?

Is de condenswaterafvoer correct aangesloten, maw wordt het condenswater goed afgevoerd?

klavertje4
0 thumb_up 4 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Als er water komt in een gedeelte waar normaal geen water aanwezig is of mag komen, dan is er ergens een lek of is er iets niet goed geïnstalleerd of aangesloten.

Er is geen lek vindbaar, vandaar de conclusie dat het water er enkel via condensatie kan zijn ingekomen. De installateur, die ook zelf een jaar geleden de ketel heeft geplaatst, heeft alles nagekeken en kon niets vinden dat niet goed aangesloten of geïnstalleerd zou kunnen zijn. Het 1e jaar waren er ook geen problemen. Die zijn pas begonnen na vervanging van de thermostaat; tegelijkertijd daarmee is door diezelfde installateur ook nog een kraan in de badkamer vervangen: de kraan met aparte knoppen voor warm/koud water is toen vervangen door een mengkraan. Dit zijn de enige veranderingen die zijn aangebracht en direct daarna zijn de problemen begonnen.

klavertje4
0 thumb_up 4 comment Andere particulier
1 jaar geleden

En "teveel" condenswater in de rookgasafvoer? Wat is volgens de "(ervaren) installateur" dan "teveel" condenswater?

Is de condenswaterafvoer correct aangesloten, maw wordt het condenswater goed afgevoerd?

De installateur heeft alles gecontroleerd en vond geen verklaring. Hij heeft het water uit de luchtaanvoerbuis gegoten en nog wat aan de instellingen gewijzigd; ruim 3 weken later was het terug hetzelfde probleem (die ik al hoorde aankomen door diverse bijgeluiden die terugkwamen). De 2e keer heeft hij ook de rookafvoergassen doorgemeten met een speciaal apparaatje. Het strookje papier met de meetresultaten heb ik zelf niet (hij had ze me wel getoond), dus ik ken geen cijfers.

Dat is nu zo'n 2 maanden geleden. De ketel werkt nog steeds, met af en toe de gekende bijgeluiden die ontstaan als de vlam niet goed wil ontbranden. Dat is vooral als de ketel bezig is met het cv-water op te warmen en ik dit onderbreek door de warmwaterkraan open te draaien. Bij daarna terugschakelen naar cv-water opwarmen komt dan soms het 'ronkende' geluid even terug. Dus als ik warm water wil tappen, zet ik de thermostaat uit voorzorg meestal op een lagere temp., zodat de ketel stopt met cv-water verwarmen en maar 1 ding tegelijk moet doen. Nog eens enkele dagen zonder verwarming + warm water zie ik nl. niet meer zitten.

Wat ik overigens ook al vrij snel zag op de display, is dat de ketel vaak niet rechtstreeks het cv-water gaat opwarmen als hij aanslaat, maar dit stapsgewijs doet via het warm water; dwz.:
- eerst met knipperend radiator-symbool de temp. een aantal graden 'aftellen';
- dan overschakelen op warm water = > kraan-symbool knippert, eerst een tijdje zonder vlammetje, dan met vlammetje;
- dan alsnog terug op de cv-stand (radiator-symbooltje knippert terug), met opnieuw aftellen van de temp. en dan komt het vlammetje erbij en slaat de ketel definitief aan.
Dit hele 'ritueel' duurt enkele minuten. Soms echter lukt het de ketel blijkbaar wel om direct via het radiator-symbooltje aan te slaan. Volgens mij zou dit altijd zo moeten gaan.
Ik heb dit ook al doorgegeven (via sms) aan de installateur.

gery
70 thumb_up 517 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Wordt het condenswater in de luchtaanvoerbuis correct afgevoerd?

Staan de luchtaanvoer- en rookgasafvoerbuizen op het dak of gaan deze door de muur?

Nick 61
88 thumb_up 491 comment Andere professioneel
1 jaar geleden

Kan je eens een paar foto's  posten van de ketel en de plaats waar hij opgesteld  is 

Is je ketel aangesloten met 1 buis of is er een buis voor luchtaanzuiging en 1 voor de afvoer van de rookgassen?

klavertje4
0 thumb_up 4 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Wordt het condenswater in de luchtaanvoerbuis correct afgevoerd?

Geen idee, ik denk dat dat de belangrijkste vraag is in deze kwestie.

Staan de luchtaanvoer- en rookgasafvoerbuizen op het dak of gaan deze door de muur?

Door de muur; volgens de technische gegevens v/d fabrikant is de benodigde hellingshoek van 3% verzekerd door de constructie van de afvoerbuis (die is overigens concentrisch).

klavertje4
0 thumb_up 4 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Kan je eens een paar foto's  posten van de ketel en de plaats waar hij opgesteld  is 

Is je ketel aangesloten met 1 buis of is er een buis voor luchtaanzuiging en 1 voor de afvoer van de rookgassen?

1  buis (2 in 1). Bijgaand de foto's van de ketel (hangt in een hoek boven het aanrecht, tussen de bovenste keukenkastjes en een raam); er gaat ook een kunststof buis voor de afvoer van het condensvocht doorheen het aanrecht naar de afvoer van de gootsteen/pompsteen. Ik heb ook een foto van de rookgasafvoerbuis buiten toegevoegd en een foto v/d manuele thermostaat. De eerste 2 zijn wel 90° gedraaid... Hopelijk staat alles erop wat nodig is?

Nick 61
88 thumb_up 491 comment Andere professioneel
11 maanden geleden

Op het eerste zicht is er niets mis met de plaatsing van ketel en rookgasafvoer, het veranderen van kamertermostaat en van de badmengkraan hebben niets te maken met het probleem dat je ketel nu geeft, natuurlijk is het moeilijk om een advies te geven zonder de installatie in het echt te zien. Een teveel aan condens  in de rookgassen heb nog nooit gehoord of gezien, lijkt me dan ook onzin.is de sifon van de condensafvoer niet verstopt of de buis van sifon naar afvoer niet verdraaid zodat deze het condenswater  niet kan afvoeren, de mogelijkheid bestaat ook dat de warmtewisselaar verstopt zit en er geen of weinig water naar de sifon kan lopen waardoor je verbrandingsruimte in de ketel letterlijk volloopt .