Forum

Vaillant Ecotec pro vcw 286/3-3-H

imid
0 thumb_up 1 comment Bouwer
#Verwarming & koeling · 1 week geleden

beste,

door een andere draadloze thermostaat die ik heb aangeschaft wens ik voorbeeld een temp van 19°.

de radiatoren (2) slaan onmiddellijk aan en worden overdreven vlug WARM.

eenmaal de temperatuur is bereikt slaat de thermostaat correct af maar blijven men radiatoren nog de hele tijd hitte afgeven tot dat ik het ongeveer 22° word.dus 3 ° verschil.ik wil wat wijzigen in de instellingen van de boiler maar weet niet juist wat .

d.71 staat op 75°

d.20 staat op 65°

d.78 staat op 80°

met de draaiknop heb ik deze op 55° gezet

iemand die mij kan helpen met dit probleem?

alvast bedankt

Alle reacties

Nick 61
130 thumb_up 742 comment
6 dagen geleden

D20 is de instelling van je sanitair warm water liefst laat je dit staan op een 60°

D71 is de aanvoer van het cv water, dit kan je op 55° zetten of veranderen 

D80 is niet van toepassing bij een vcw type,  enkel bij een vc type

Zijn het de radiatoren in de ruimte waar je termostaat staat die te warm worden of radiatoren in andere ruimtes?

imid
0 thumb_up 1 comment Bouwer
4 dagen geleden

beste, het zijn de radiatoren waar de thermostaat aanwezig is die te warm worden.

de andere radiatoren schillen ongeveer 1,5° op de andere kamers.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.