Beste forumleden,

Vorig jaar heb ik deze vraag ook al gesteld zonder oplossing, daarom nog een

poging.

Bij het starten van de verwarming gaat de watertemperatuur naar 33 graden en en dit 20 minuten lang

voordat de temperatuur naar de ingestelde water temperatuur( 65 graden ) gaat.

Volgens de handleiding kan je dit via het installateurniveau verkorten.

Als ik naar D.002 ( banderwachttijd instellen) ga

D002 knippert ,Bevestigen

D002 blijft branden en ik kan de tijd instellen , als ik deze tijd wil bevestigen ( 4 min ) begint D002 weer te knipperen. enz.

Met andere woorden ik krijg de brander wachttijd  niet omlaag.

Kent iemand dit probleem ?

Dank u.

Alle reacties

StaalBouw
26 thumb_up 174 comment
2 maanden geleden

"Sla de nieuw ingestelde waarde op door de toets "i" ca. 5 seconden ingedrukt te houden tot de weergave niet meer knippert."

Ik veronderstel dat u dit al heeft gedaan?

Hugo C.
276 thumb_up 1422 comment
2 maanden geleden

Is het mogelijk andere instellingen te wijzigen vb D001 of D071? Voert u de instelling uit zoals in de installatiehandleiding beschreven? Mogelijks is er een probleem met de elektronische printplaat. 

Is het toestel nog in garantie? 

dummy
0 thumb_up 24 comment Andere professioneel
2 maanden geleden

Staalbouw en Hugo c

Bedankt voor jullie reactie .

Op mijn toestel is geen knop "i".

Als ik de codes D002 en D071 weer oproep geven zij de door mij opgegeven waarden,maar de ketel blijft de fabrieksinstellingen gebruiken.

Het toestel is van 24/04/2018. Volgens de voorwaarden moet het wel door een erkende installateur geplaatst zijn

wat ik niet ben alhoewel ik al meerdere toestellen geplaatst heb en die allemaal gekeurd zijn.

Ik denk dat ik best mijn eigen toestel laat keuren en zo het probleem laat oplossen.

Dank u.

Nick 61
124 thumb_up 696 comment Andere professioneel
2 maanden geleden

Maak eens een foto van het bedieningspaneel van je ketel en post die hier, het zou straf zijn dat net jouw ketel geen I knop heeft

dummy
0 thumb_up 24 comment Andere professioneel
2 maanden geleden

Nu zie ik het zelf i knop is combinatie van de twee bovenste toetsen. Ga nog even proberen

Nick 61
124 thumb_up 696 comment Andere professioneel
2 maanden geleden

Zeg dummy dit is geen ecotec pro maar een ecotec classic download de juiste handleiding en je zal het wel opgelost krijgen controleer ook de deellast D.001 van het toestel en zet deze op het maximum probeer eens na een parameter te hebben veranderd door op 1 vd 2 i knoppen de drukken tot het display stopt met knipperen, zet de ketel dan even uit via de on/off knop en schakel terug aan 

dummy
0 thumb_up 24 comment Andere professioneel
2 maanden geleden

Nick 61

Op de ketel staat ecotec pro,

Op de factuur staat Ecotec pro VCW-285,

Op de ketel plakt de barcode ecotec pro VCW 286/5-3

De instalatie on onderhoudshandleiding in de doos is voor ecotec pro ????????

Ik moet nu weg maar ga straks je sugestie eens proberen en laat nog wel iets weten

Dank u

Dummy 

Hugo C.
276 thumb_up 1422 comment
2 maanden geleden

Staalbouw en Hugo c

Bedankt voor jullie reactie .

Op mijn toestel is geen knop "i".

Als ik de codes D002 en D071 weer oproep geven zij de door mij opgegeven waarden,maar de ketel blijft de fabrieksinstellingen gebruiken.

Het toestel is van 24/04/2018. Volgens de voorwaarden moet het wel door een erkende installateur geplaatst zijn

wat ik niet ben alhoewel ik al meerdere toestellen geplaatst heb en die allemaal gekeurd zijn.

Ik denk dat ik best mijn eigen toestel laat keuren en zo het probleem laat oplossen.

Dank u.

Nu, moeilijk is het niet om de instellingen te wijzigen. Als het niet lukt kan je de hersteldienst van Vaillant telefoneren. Als het toestel nog in garantie is voert  Vaillant de interventie gratis uit.

In een gelijkaardige situatie heeft Vaillant bij mij de verzegelde gasregelblok bijgesteld onder garantie.