Paul415
0 thumb_up 2 comment Andere professioneel
#Verwarming & koeling · 3 jaren geleden

Vrijstaande woning is 26 jaar oud. Opp.: +-150 m². Alles op gelijkvloers.

In 2009 zonneboiler geplaatst.

In 2010 extra geïsoleerd: spouwmuren geïsoleerd, meeste dubbel glas vervangen door 4 seizoenenglas 1.1. Verandadak dubbel gïsoleerd door 2 platen polycarbonaat 1.0 aan te brengen. Vloer heb ik zelf  een jaar nadat we er woonden geïsoleerd door 6 cm. glaswolplaten te lijmen tegen plafond kruipruimte. Aangezien het een gelijkvloerswoning is, is de zoldervloer geïsoleerd met 12 cm. glaswol. Volgens een geadviseerd energieexpert is de woning voldoende geïsoleerd.

In februari 2011 een warmtepomp laten plaatsen ter vervanging van de versleten mazoutbrander. Gegevens warmtepomp: Daikin Altherma HT 16kw + Daikin Altherma HT hydrobox 16 Kw. Deze werd gekoppeld aan de zonneboiler en aan de bestaande convectoren voor de verwarming van de woning.

Toen begonnen de problemen:  enorm hoog elektriciteitsverbruik en woning is bij temperaturen rond en onder het vriespunt moeilijk op te warmen. We hebben herhaaldelijk de constructeur hiervan op de hoogte gebracht. Ze stuurden wel snel een technieker maar we hadden de indruk dat hij maar wat iproviseerde met de instellingen. Na herhaaldelijke reclamaties zijn ze langs gekomen met een technieker van Daikin en die heeft de warmtepomp zo ingesteld dat hij van 07u tot 22u 22°C moet geven en de overige uren 19°C. Maar bij koude temperaturen duurt het soms tot 09 à 10u voor die temperatuur gehaald wordt. Daarbij komt dat we tot heden jaarlijks kosten hadden aan de warmtepomp. Al snel was er een waterlek. Daarna een pomp stuk. Begin dit jaar een printplaat. Deze is vervangen door een Daikin technieker waar we ons ongenoegen tegen konden uiten. Hij is meer dan een uur bezig geweest met het uitmeten, testen, afstellen van thermostaat e.d. Resultaat: geen verbetering in rendement en verbruik.

Intussen ben ik hopeloos op zoek gegaan naar middelen om ons elektriciteitsverbruik naar omlaag te halen. We zijn daar vrij drastisch in te werk gegaan. De kapotte droogkast is niet vervangen. We hebben geen diepvriezer en geen vaatwasautomaat. Verlichting is bijna volledig LED. s' Avonds wordt de houtkachel aangemaakt. We hebben een elektrieker laten komen om stroomlekken op te zoeken zonder resultaat.

Heb geïnformeerd of zonnepanelen een optie is maar aangezien de beperkte opp. (we zouden maar 6 panelen kunnen plaatsen) is de investering te hoog voor hetgeen we er aan elektriciteit kunnen mee terug winnen.

Nu denk ik eraan om een hoogrendementsketel te plaatsen in cascade met de warmtepomp. Heeft er iemand hier ervaring mee?

En welke brandstof zou het beste zijn? Gas of mazout? Persoonlijk geef ik de voorkeur aan mazout omdat de tank en de schouw voorhanden is.

Wat zou de kostprijs hiervan zijn?

Nog ter info: elektriciteitsverbruik van 01-01-16 tot 06-09-16: dag= 3502 kWh en nacht= 2854 kWh.

Alle reacties

Kris M
476 thumb_up 2120 comment
3 jaren geleden

Als je "maar" 6.350 KWh verbruikt hebt tot 6 september zal je nu (eind december) waarschijnlijk rond de 10.000 KWh zitten.  Dit wordt in hoofdzaak opgesoupeerd door je warmtepomp en - gezien je zuinig ander energieverbruik - slechts beperkt door andere gebruikers.  Stel dus 7.500 KWh voor je warmtepomp. 

Als die 3.350 KWh je jaarverbruik is (we zijn vandaag 21 december) dan daalt je warmtepompverbruik tot ruwweg 3.750 KWh.  Als er een uurteller aanwezig is kan je checken hoe lang hij draaide en dat vermenigvuldig je het vermogen van de pomp.

Het rendement van een lucht/water warmtepomp daalt naarmate het kouder wordt.  Met een COP van 4 produceerde je ongeveer 30.000 KWh warmte. (eigenlijk iets minder maar we blijven optimistisch)  Per stère verstookt hout kwam daar ruwweg 2.000-3.000 KWh bij.  1m³ gas levert ongeveer 10 KWh warmte op.  Die 30.000 KWh daalt tot 15.000 KWh in de tweede veronderstelling. 

Je warmtebehoefte voor 150m² is met 30.000 KWh nog vrij hoog doch "normaal" met 15.000 KWh.  Ik zit met 180m² gelijkvloers op zo'n 15.000 KWh (=1.500m³ gas) voor verwarming op gas en sanitair water en dit zonder bijstook op hout.  Maar m'n zolder is met 24cm geïsoleerd en er is D-ventilatie geïnstalleerd evenals het meeste glas op 1.1, vernieuwde goed geïsoleerde buitendeuren en géén impandige garages.  Electriciteitsverbruik (met 2) is zo'n 4.500 KWh maar wel met het komfort van vaatwas, (warmtepomp)droogkast etc et. 

De energiekost van een warmtepomp met een COP van 4 is zowat even hoog als de energiekost van verwarming op gas of stookolie.  (20 cent per KWh gedeeld door 4 versus zo'n 5 cent per KWh gas/stookolie).  Er is dus géén haar op m'n hoofd die ook maar overweegt om pokkeveel geld te betalen voor een warmtepomp en ook een zonneboiler verdien ik ondanks de subsidies in géén "100 jaar" terug. 

Je lucht-water warmtepomp lijkt - op basis van je beschrijving - wat ondergedimensioneerd omdat het (te) lang duurt vooraleer de comforttemperatuur bereikt wordt.  Aan het rendement van de pomp zal wel niets mis zijn.

Als je alsnog fossiele verwarming installeert ga dan voor gas : een condensatieketeltje (met doorstromer voor warm water kost) ruwweg geïnstalleerd zo'n 5.000€.  Hangt wat af hoeveel gasleidingen er te leggen zijn.  Op stookolie zal je duurder uit zijn.  M'n stookolietank is zo'n 5 jaar geleden uitgegraven  (en vervangen door regenwaterputten) en het afbreken van de schouw leverde met een dikke halve m² plaatswinst op in de bijkeuken.

Als je stookolietank een vervallen groene dop heeft stel dit dan zo snel mogelijk in orde en laat 'm dan uitgraven of reinigen/opvullen.  Een lekkende tank zonder geldige groene dop kan je een fortuin kosten.

Nick 61
123 thumb_up 694 comment Andere professioneel
2 jaren geleden

Paul,

Je hebt convectoren, zo oud als de woning veronderstel ik? In de jaren 80 en beginjaren 90 werden convectoren geplaatst met een regime van 90/70 dwz dat je op hoge temperatuur je convectoren moet laten werken en dat kan een warmtepomp je niet leveren, heb je de warmtewisselaars van de convectoren al eens ontstoft Zou je normaal 2 maal per jaar moeten doen . Stof houdt zeer veel lucht tegen die door de warmtewisselaars van je convectoren moet stromen en zo de lucht in de kamers opwarmt .Ik denk dat je warmtepomp prima werkt maar dat het probleem zich achter de warmtepomp bevindt en natuurlijk houdt daar de verantwoordelijkheid van Daikin  op waar de bestaande leidingen beginnen. Met een gasketel of mazoutketel zal je het wel aangenaam warm krijgen daar je deze op een hogere vertrektemperatuur kan instellen wat de warmtepomp (nog) niet kan.

Misschien is het beter voor je een beslissing neemt om je volledige installatie eens te laten doorlichten door een vakbekwaam iemand of studiebureel dan kom je misschien tot de conclusie dat het misschien beter is om de convectoren te veranderen in lage temperatuur convectoren of radiatoren,  

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.