Vinny
0 thumb_up 1 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Is je probleem ondertussen opgelost ? Ik zit namelijk met identiek hetzelfde probleem... Ook telkens f28 wanneer de ketel op lage stand staat. Bij mij is het wel een schouw enkel voor mijn ketel. Wat me wel opviel bij mij is dat de rubbertjes waar de ventilator voor de rookafvoer in ophangt behoorlijk versleten zijn waardoor deze niet meer 100% op de juiste plaats hangt. Ik heb de ventilator tijdelijk terug op de juiste plek gehongen met wat rondelletjes voor te testen of dit de oorzaak van het probleem is... Tot nu toe 1 dag storing vrij 😊

Hugo C.
276 thumb_up 1425 comment
1 jaar geleden

Is je probleem ondertussen opgelost ? Ik zit namelijk met identiek hetzelfde probleem... Ook telkens f28 wanneer de ketel op lage stand staat. Bij mij is het wel een schouw enkel voor mijn ketel. Wat me wel opviel bij mij is dat de rubbertjes waar de ventilator voor de rookafvoer in ophangt behoorlijk versleten zijn waardoor deze niet meer 100% op de juiste plaats hangt. Ik heb de ventilator tijdelijk terug op de juiste plek gehongen met wat rondelletjes voor te testen of dit de oorzaak van het probleem is... Tot nu toe 1 dag storing vrij 😊

Ik heb recent ook het probleem F28 gehad met onregelmatig uitschakelen. Het toestel was nog in garantie en heb Vaillant gecontacteerd voor een interventie. Uiteindelijk bleek de standaard instelling van de gasregelblok de oorzaak te zijn (verhouding gas/lucht). Sinds deze interventie, 3 maand geleden, werkt deze probleemloos.

Daginic
0 thumb_up 11 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Ik denk dat het eindelijk opgelost is , sedert begin dec  heb ik nog niets ondervonden deketel is nog niet uitgevallen.

Men heeft het toerental van de ventilator verhoogd  en ook in de ketel een terugslagklep gemonteerd en blijkbaar is dit de oplossing

Jalal
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
11 maanden geleden

Geachte,

Wij hebben al 6 weken dezelfde probleem met onze vaillant ecotec pro . F 28 en soms F 29. Wij hebben alles geprobeerd zoals: aanpassingen aan de schouw, afstellingen enz...

De firma die de ketel heeft geplaatst is al 5 keer geweest, de firma die de schouw heeft geplaatst 3 keren vaillant 3 keren en één keer zijn ze allemaal te samen gekomen en hebben de terugslagklep verwijderd en het probleem is nog altijd niet opgelost. Volende week komen ze een nieuwe gasblok steken. 

Ik heb niet het idee dat ze het niet weten, maar ben er zeker van want ze hebben zelf allemaal gezegd dat ze het echt nietmeer weten.

Heb gevraagd voor een andere ketel na al die werkuren en onderdelen maar ze willen het toestel niet terug.

6 weken zitten stressen in hartje winter met 2 bejaarden en 2 kinderen in huis.

Volgende stap is een kortgeding 

Nick 61
124 thumb_up 696 comment
11 maanden geleden

Beste Jalal,

Omdat er bij jou ook F29 op het display verschijnt zou het kunnen dat er een probleem is met de toevoer van gas, dit kan gaan van een defecte gasmeter, te dunne gasleiding van meter tot ketel, een slecht werkend gasblok,zelfs een te lage instelling van de deellast van de ketel. Maar vertel eens in welke situatie de ketel geplaatst is, een woning of appartement, hoeveel ketels zijn op het roohgaskanaal aangesloten indien een appartement met meerdere ketels, op welk verdiep is die van jou aangesloten, is de ketel excentrisch of concentrisch aangesloten op het rookgaskanaal? Misschien dat je een paar foto's  kan posten.

Jalal
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
11 maanden geleden

Beste Nick 61,

De ketel is geplaatst op het gelijksvloer van een appartementsblok van 5 verdiepingen, maar wij hebben een apparte schouw rechtstreeks naar de dak van 20 meter, andere zijn wel op een gezamenlijke schouw aangesloten maar wij niet.

En wat betreft de gasleiding: er zijn 3 grote firma's geweest waaronder een Vaillant technieker en verantwoordelijke dienst naverkoop, en als zij dat niet hebben gezien dan weet ik het ook niet. Woensdag komen ze een nieuwe gasblok steken en ik zal het nogmaals doorgeven van die gasleiding.

Alvast bedankt voor u reactie en met vriendelijke groeten jalal

Nick 61
124 thumb_up 696 comment
11 maanden geleden

20 meter schoorsteen, hoe is deze gemaakt? Heeft men concentrisch gewerkt met een rookgasafvoer van 60 mm en een buitendiameter van 100 mm of 80 mm rookgasafvoer en een buitendiameter van 125 mm of is het roogaskanaal van 80 mm apart naar boven gebracht? Omdat het een hoge schoorsteen is , toch misschien eens vragen bij de volgende interventie om de deellast van de ketel te verhogen ofwel de ventilator snelheid verhogen.

Mvg 

Jalal
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
11 maanden geleden

Beste Nick 61,

Ik heb de mannen horen praten over een buis van 80 op 100 of zoiets en dat het een flexibele is die tot 24 meter hoog kan. En de deellast of ventilatie is verhoogd tot max.