Fout code Vaillant F28

Daginic
0 thumb_up 11 comment Andere particulier
#Verwarming & koeling · 1 jaar geleden

Heb een appartement met een vaillant verwarmingsketel doch telkens ik daar een paar weken niet ben geweest geef deze foutcode f28

Het is een vrij recent  gebouw met een vaillant VC / VCW ecoTEC . De instalatuer heef reeds het gasblok vervangen en ook zijn er reeds aanpasingen aan de schouw gedaan om terugslag te vermijden.

Dit heeft echetr het probleem niet verholpen, de verwarming blijft tijdens onze afweziheid op staan op 15°  om te vermijden datbij onze aankomst te koud zou aanvoelen en ook in de winter het te lang duurd om terug 20° te behalen, en het is dan dat de foutcode optreed.

Ik krijg de indruk dat men het niet meer weet, vandaar mijn vraag of iemand een idee heeft waar de oplossing moet gezocht worden? Moet er nog wel bijvertellen dat het om het onderste app va het gebouw betreft.

alvast dank

ik krijg de indru

Alle reacties

Nick 61
123 thumb_up 694 comment
1 jaar geleden

Heeft men de condens afvoer van de ketel een nagekeken indien deze verstopt zou zijn krijg je dezelfde foutmelding 

Welk type van ketel is het? Gaat de rookgasafvoer via een gemeenschappelijk schoorsteenkanaal of via de muur naar buiten? Indien via een gemeenschappelijk rookgaskanaal , hoeveel ketels zijn hier dan op aangesloten? Hoeveel verdiepen telt het gebouw met het gelijkvloers inbegrepen? Is het mogelijk om een paar foto's  van de ketel  te posten

Daginic
0 thumb_up 11 comment Andere particulier
1 jaar geleden

De rookafvoer is via een gemeenschapelijke rookgasanaal afvoer  waarop 7 ketels zijn aangesloten. het gebouw heeft 7 verdiepingen en het gelijkvloers is een garage, de fotos van het rookkanaal zijn genomen door de technieker die laast hier was. Voorheen is er eens water in het kanaal geweest maar dat is vorig  jaar geweest vandaar de oxidatie in het kanaal

hopelijk bent u hhiemede verder

Daginic
0 thumb_up 11 comment Andere particulier
1 jaar geleden

De rookafvoer is via een gemeenschapelijke rookgasanaal afvoer  waarop 7 ketels zijn aangesloten. het gebouw heeft 7 verdiepingen en het gelijkvloers is een garage, de fotos van het rookkanaal zijn genomen door de technieker die laast hier was. Voorheen is er eens water in het kanaal geweest maar dat is vorig  jaar geweest vandaar de oxidatie in het kanaal. het binnekanaal wa origineel helemaal op onderaan en en is afgesloten met een plaat waarin in het midden een kleine opening is om te vermijden dat er condens in zou blijven omdat men dacht dat de ketel in veiligheid kwan door terugslag. Maar dit alles heeft het probleem niet opgelost

eco Tec pro  VCW BE 286/5-3

hopelijk bent u hhiemede verder

Hugo C.
267 thumb_up 1349 comment
1 jaar geleden

Vaillant geeft voor de foutcode F28 een hele reeks mogelijke oorzaken.

Zit er op de rookgasafvoer ergens een terugslagklep, die zou normaal heel soepel moeten kunnen openen en sluiten.

Hoe is de rookgas aan- en afvoer aangesloten op de ketel?

Kan je een foto nemen van de volledige opstelling.

Wat staat er juist op de etiketering van het kanaal (2de foto).close-up foto?

Nick 61
123 thumb_up 694 comment
1 jaar geleden

Ik vermoedt dat wanneer de 6 hoger geplaatste ketels in werking zijn de tegendruk in het afvoerkanaal te hoog is voor de onderste ketel wanneer deze op minimum vermogen draait misschien dat het verhogen van het minimum vermogen de oplossing is daar de ventilator dan meer debiet heeft om dit te testen is het heel gemakkelijk om de ketel op testmodus te zetten en zal hij op vol vermogen draaien indien hij niet in storing gaat zou ik in die richting zoeken . Dit komt meer voor in clv systemen.

Hugo C.
267 thumb_up 1349 comment
1 jaar geleden

Ik vermoedt dat wanneer de 6 hoger geplaatste ketels in werking zijn de tegendruk in het afvoerkanaal te hoog is voor de onderste ketel wanneer deze op minimum vermogen draait misschien dat het verhogen van het minimum vermogen de oplossing is daar de ventilator dan meer debiet heeft om dit te testen is het heel gemakkelijk om de ketel op testmodus te zetten en zal hij op vol vermogen draaien indien hij niet in storing gaat zou ik in die richting zoeken . Dit komt meer voor in clv systemen.

Maar ik vind geen verklaring waarom de problemen zich enkel voordoen bij verlaagde kamertemperatuur en langere afwezigheid.

Daginic
0 thumb_up 11 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Het gaat om een twweede verblijf en Het rare is dat het probleem zich telkens voordoet als wij er nit zijn dus als wij aankomen staat hij in foutcode, wanneer ik hem resset blijft hij probleemloos verder werken. Wij gaan morgen naar huis en komen nu pas terug eind deze maand dus vroeger kan ik nu geen bevindingen meer posten  mogelijk hebben jullie een punt dat het min vermogen moet verhoogd worden

Nick 61
123 thumb_up 694 comment
1 jaar geleden

De verlaagde temp en de langere afwezigheid gaan gepaard met maar een deellast van de ketel indien de andere ketels dan in werking zijn  kan de ventilator de weerstand niet overwinnen met het afblazen van de vlam en in storing te gaan. In de bijlage moet je het artikel eens lezen bij de installatietekening van een c4 of c8 clv systeem.  

Daginic
0 thumb_up 11 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Heb ik gedaan Nick en dit zou zeker een oplossing kunne zijn maar dit kan ik waarschijnlijk niet zelf?, het min vermogen aanpassen?

Nick 61
123 thumb_up 694 comment
1 jaar geleden

Jà ik had de bijlage eigelijk gepost voor Hugo. Ik ga er van uit dat jij dat ook kan, alleen indien de installatie nog in garantie is beter door de installateur of zijn technieker laten doen in jouw bijzijn. Laat maar iets horen als het opgelost is

Succes