Ik heb 1 kleine kamer zonder ramen of ventilatie, die is onderverdeeld in 3 ruimtes (mbv gyproc gipsplaat scheidingswanden), dus hier  ook geen  ramen of ventilatie.

De 3 ruimtes zijn: keukentje (keukendampen), douchekamer (waterdamp), en wc (geurtjes).

  • Wc: 3 m3
  • Douche: 9 m3
  • Keuken: 24 m3
  • Totaal:  36 m3

Uiteraard moet de lucht wel kunnen afgevoerd worden, en ik zou hiervoor natuurlijke ventilatie willen gebruiken, eventueel aangevuld met een (buis)ventilator(en).

    1. Wat is de eenvoudigste en goedkoopste oplossing om tot een doeltreffende ventilatie en afvoer te komen?
    2. Mogen afvoer van wc, douche en keuken samenkomen in 1 afvoerbuis, zonder dat er bvb wc luchtjes in de keuken komen, of douchedampen in de wc, etc?
    3. Als ik een afvoer in de keuken heb, is een dampkap dan nog nodig?
    4. Kan ik vanuit de 3 ruimtes horizontale buizen (elk 3m lang)  trekken naar 1 centraal punt , en vandaaruit 1 verticale buis (4m) trekken naar het dak? 
    5. Ik schat dat er 2 tot 4 bochten in elk kanaal zijn
    6. Hoe verbind ik de 3 verschillende aanvoerbuizen met de afvoerbuis (centraal punt)? Met welk hulpstuk?
    7. Is natuurlijke ventilatie voldoende hiervoor?
    8. Of heb ik een ventilator nodig? Zo ja, voor elk kanaal 1, of 1 gemeenschappelijke voor alle 3 kanalen? Welk type ventilator? Waar plaats ik de ventilator?
    9. Welk type buizen en overgangen gebruik ik best? Kan ik flexibele buizen gebruiken? En welke diameters, welke hulpstukken?

Alvast bedankt

 

Ben

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

K16
41 thumb_up 229 comment Andere professioneel
1 week geleden · Bedankje ontvangen

Maak eens eenvoudige platte grond,dat zal al veel verduidelijken voor ons.

Grenst deze ruimte aan buitenmuur?

peefy
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
1 week geleden

dank je

zie figuur.

De ruimtes zijn op het gelijkvloers en grenzen niet aan een buitenmuur.

Blauw zijn de ventilatieleidingen die ik wil voorzien.

Is het beter om alle ventilatieleidingen rechtstreeks aan te sluiten op het rood punt, ipv de aftakkingen te gebruiken die ik getekend heb?

Via het rode punt kan ik wel een vertikale buis naar boven trekken, die eerst door een kamer (van 4m hoog) in de eerste verdieping gaat (heeft 2 bochten), en daarna uitkomt op het dak.

K16
41 thumb_up 229 comment Andere professioneel
1 week geleden · Bedankje ontvangen

Keuken zou ik sowieso dampkap plaatsen met aparte afvoer langs de kortsmogelijke weg naar buiten.

Waar staan de deuren?

Volledige plattegrond aub.

Laforce Erwin
45 thumb_up 192 comment Bouwer
5 dagen geleden

Ventileren is niet alleen vuile lucht afzuigen maar ook verse lucht toevoegen!

Je kan de verse lucht via spleten onder de 3 deuren te voorzien, maar dan moet er in die gang toch de mogelijkheid zijn om verse lucht binnen te laten. Natuurlijke ventilatie kan je vergeten. Zonder de buitenmuren te zien op de tekening, kunnen we moeilijk meedenken.

K16
41 thumb_up 229 comment Andere professioneel
5 dagen geleden

Volledige platte grond aub.

Zoals reeds eerder vermeld is mechanische afzuiging en toevoer verse lucht nodig.


Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.