Livios: Bouwen aan morgen


Ventilatie C en tocht

Ventilatie C en tocht

Sonja 1
0 thumb_up 1 comment Andere particulier
#Ventilatie · 3 maanden geleden

Ik heb het gevoel dat je bij een ventilatiesysteem C een tocht voelt , veroorzaakt door de ventilatieroosters in ramen. Is dit altijd zo of hoe kan je dit voorkomen?

reageer Quote Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

Kris M
372 thumb_up 1686 comment Andere particulier
3 maanden geleden

Zoals je weet zuigt C-ventilatie binnenlucht naar buiten waardoor (nu vries)koude buitenlucht via de roosters binnengetrokken wordt en mogelijks een tochtgevoel geeft.  De remedie is ongezond.  Roosters toe en ventilatie afzetten. 

Dat is een van de grote voordelen van D-ventilatie:  de inkomende lucht wordt voorverwarmd.

HugoCo
41 thumb_up 214 comment Bouwer
3 maanden geleden

Je zal niet de enige zijn met die klachten. Wij hebben zo'n 10 jaar geleden eenzelfde klacht gehoord op Batibouw van klanten die hoegenaamd niet tevreden waren over hun C-ventilatie. Wij hebben toen onmiddellijk besloten een D-ventilatie te plaatsen.

Achteraf wijzigen kan heel moeilijk en kostelijk zijn. Ik begrijp niet waarom men in Vlaanderen de C-ventilatie blijft promoten terwijl men weet dat in veel woningen de ventilatie gewoon wordt uitgezet en / of roosters worden dichtgekleefd.

Iceberg
14 thumb_up 122 comment Andere particulier
3 maanden geleden

Bij renovaties blijf ik voorstander van C+

Waarom: 

energiezuiniger (vraaggestuurd) dan continudraaiende D

gezonder dan systeem D (vraag maar na hoeveel mensen hun D systeem uitschakelen om nog maar te zwijgen over het frequent reinigen van de filters)

tochtgevoel kan je reduceren door vraaggestuurde systemen (incl rpm regeling)

roosters aan ramen kan je in standen zetten (of afsluiten, echter heb je aanvoer verse lucht nodig )

belangrijk is ook dat de flow (stroming) (posities extractie e.d.) goed bekeken worden . Net om het tochtgevoel te vermijden.

Laforce Erwin
22 thumb_up 87 comment Bouwer
3 maanden geleden

Bij renovaties blijf ik voorstander van C+

Waarom: 

energiezuiniger (vraaggestuurd) dan continudraaiende D

gezonder dan systeem D (vraag maar na hoeveel mensen hun D systeem uitschakelen om nog maar te zwijgen over het frequent reinigen van de filters)

tochtgevoel kan je reduceren door vraaggestuurde systemen (incl rpm regeling)

roosters aan ramen kan je in standen zetten (of afsluiten, echter heb je aanvoer verse lucht nodig )

belangrijk is ook dat de flow (stroming) (posities extractie e.d.) goed bekeken worden . Net om het tochtgevoel te vermijden.

Een C-systeem wordt vooral omhoog geprezen door een bedrijf (Renson) dat geen D-systeem maakt.

Gewoon belachelijk om een luchtdichte woning te bouwen en dan roosters in de ramen te zetten.

Het argument dat mensen met een D-systeem hun systeem uitschakelen kan je nog meer voor de bezitters van een C-systeem zeggen, immers zij zitten in de koude trek.

Om de 3 tot 6 maanden even de filter stofzuigen zal ook wel niet de grote moeite zijn zeker?

Natuurlijk heb je koude tocht als je lucht via een raamrooster binnenzuigt, om dat te weten moet je geen universiteit gedaan hebben.

Een C-systeem plaatsen is steeds een vergissing, wat ook het argument is.

stefvdc
36 thumb_up 180 comment Andere professioneel
3 maanden geleden

Een C-systeem wordt vooral omhoog geprezen door een bedrijf (Renson) dat geen D-systeem maakt.

Renson brengt al bijna 2 jaar de Endura Delta op de markt, dit is een D-systeem

Laforce Erwin
22 thumb_up 87 comment Bouwer
3 maanden geleden

Ha, van de laatste evoluties ben ik niet op de hoogte.

Het is wel een feit dat Renson erg negatief was ivm het D-systeem, nu zullen ze hun verhaal wel hebben aangepast.

Ook vele sleutel op de deur bedrijven vertellen allerlei fabeltjes ivm het D-systeem, omdat een C-systeem zoveel goedkoper was, zo kunnen ze hun prijs drukken. De klant heeft voor de rest van de tijd een systeem dat inferieur is en hun veel extra stookkosten opleverd en minder comfort.

Hugo C.
51 thumb_up 336 comment Bouwer
3 maanden geleden

Wij zijn nog altijd heel tevreden van het D-ventilatie systeem.

Men moet inderdaad regelmatig de filters reinigen of vervangen, maar als je ziet wat voor stof en roet er wordt tegengehouden dan vindt je dat eerder een noodzaak dan een nadeel van het systeem.

Het D-VENTILATIE systeem recupereert ongeveer 90% van de warmte van de uitgaande lucht op de inkomende lucht, dus geen koude tocht en een aangename verdeling van de "opgewarmde" lucht ook in de niet verwarmde plaatsen.  Dit komt nog meer tot uiting bij goed geïsoleerde woningen waar de aanvoer van lucht voldoende is om de slaapkamer op de gewenste lagere temperatuur te houden. 

Energetisch heeft het systeem het voordeel dat het de warmte in huis recupereert van alle warmtebronnen zoals condensatie droogkast, keukenfornuis, ovens en ook van de aanwezige personen.

Iceberg
14 thumb_up 122 comment Andere particulier
3 maanden geleden

Gewoon belachelijk om een luchtdichte woning te bouwen en dan roosters in de ramen te zetten.

Het argument dat mensen met een D-systeem hun systeem uitschakelen kan je nog meer voor de bezitters van een C-systeem zeggen, immers zij zitten in de koude trek.

..., om dat te weten moet je geen universiteit gedaan hebben.

Een C-systeem plaatsen is steeds een vergissing, wat ook het argument is.

Het betreft renovaties (geen luchtdichte woning)

Sonja 1
0 thumb_up 1 comment Andere particulier
3 maanden geleden

O.K mensen ik weet genoeg. Hartelijk dank.

Iceberg
14 thumb_up 122 comment Andere particulier
3 maanden geleden

Indien je voor C systeem opteert, tocht vermijden/minimaliseren door:

-zelfregelende roosters plaatsen

-posities roosters vastleggen tov extractiepunten met oog op goede doorstroming (luchtverversing ruimten)

- indien mogelijk c+: vraaggestuurd op basis van bv vochtgehalte, CO2- gehalte.

M.a.w. geen continue maar gerichte ventilatie (geen permanente luchtstromen)


Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Relevante vragen

Weet jij het antwoord op deze vragen?