Livios: Bouwen aan morgen


Harde trillingen/cavitatie in de waterleiding

Harde trillingen/cavitatie in de waterleiding

Edwin64
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
#Sanitair & water · 3 maanden geleden

Sinds ongeveer 3 weken hebben wij harde trillingen/cavitatie in de waterleiding als het toilet op de badkamer wordt doorgespoeld.
De trillingen zijn zo hard dat het lijkt of er een boorhamet wordt gebruikt in huis. Ook spuggen de kranen op de badkamer water. De trillingen stoppen pas als een waterkraan wordt opgengedraaid.
Dit treed niet altijd op, het lijkt of het pas gebeurt als het toilet enkele uren niet gebruikt is.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?

Ik denk dat onderstaande niet in de oorzaak mee doet maar ik vermeld het.
Vanwege een verbouwing is een radiator verwijderd. Om lekkage uit dit aansluitpunt tot een minimum te beperken is de druk in het verwarmingssysteem laag,  ongeveer 0,3- 0,6bar. 
De ketel is een HR combi ketel, hangt op zolder.

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

Nick 61
109 thumb_up 636 comment Andere professioneel
3 maanden geleden

Op welk soort water is het toilet  aangesloten , regen , grond of drinkwater? Wat bedoel je met het spuggen van kranen, betekend dit dat ze buiten water ook lucht  spuien? 

Edwin64
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
3 maanden geleden

Het toilet is aangesloten op drinkwater. Met het spugen bedoel ik dat er druppels uit de kraan in de badkamer komen met de resonantiefrequentie van de trillingen in de waterleiding

K16
36 thumb_up 218 comment Andere professioneel
3 maanden geleden

Defecte terugslagklep aan het begin van de installatie?

Edwin64
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
3 maanden geleden

De veiligheidsklep heb ik bekeken. Draaien aan de klep geeft dat er water uit de uitloop komt. Bij loslaten sluit deze onmiddellijk weer af. Het harde geluidy komt  hier niet vandaan. Als de klep zou resoneren zou deze ook een hard geluid moeten maken. Het lijkt erop dat deze dus niet defect is. (Ter info de klep is pas 3 jaar oud).

Nick 61
109 thumb_up 636 comment Andere professioneel
3 maanden geleden

Hetgeen K16 bedoeld is de terugslagklep direkt na de hoofdkraan, niet het overdrukventiel voor je warmwater toestel.

Het wegnemen van een radiator en verminderen van de druk op je cv leidingen kan dit niet veroorzaken.

Een mogelijkheid kan wel zijn dat je waterleidingen nog uit galva buis gemaakt zijn en er zich voor de stopkraan van het toilet een verstopping heeft gezet, misschien de stopkraan eens demonteren en doorblazen alsook de leiding spoelen

Edwin64
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
3 maanden geleden

Ik denk dat ik de oorzaak heb gevonden. De verwarming staat inmiddels op druk. Hoewel het nu minder vaak optreed zijn de trillingen nog af en toe aanwezig.

De oorzaak lijkt een keramische koud water kraan. Bij de trillingen trilt de knop axiaal. De trillingen stoppen zodra je tegen draaiknop drukt zonder de kraan open te draaien. Ik ga deze vervangen.


Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Relevante vragen

Weet jij het antwoord op deze vragen?