Forum

Zekering 32A verbinden met aardlekschakelaar

Flatron
0 thumb_up 0 comment Andere particulier
#Elektriciteit · 3 maanden geleden

Mag ik een 32A zekering met een kambrug verbinden ipv losse draden aan als

de 2 liggen naast elkaar in de zekeringkast en ik zou de hoofdkabel langs boven op als aansluiten  ,onder kan ik dan de kambrug via de sluiven verbinden.

Alle reacties

elsamu88
0 thumb_up 7 comment Andere particulier
1 maand geleden

Mag zeker. 

Maakt niet uit of de hoofdkabel  boven of onder de diff verbonden wordt zolang het maar onderbroken kan worden. Kamgeleiders zijn meestal 10mm2 dus dat vormt ook al geen probleem.

Gr,

Sam

Hugo C.
269 thumb_up 1351 comment
1 maand geleden

De regel is dat de spanningvoerende geleiders aan de vaste contacten worden aangesloten. De  geschakelde geleiders worden aan de beweegbare contacten aangesloten. In de praktijk heb ik het controleorganisme dit nog niet zien nagaan of opmerkingen  maken bij residentiële installaties.  Bij grote industriële installaties is dit wel van belang (de kans op toevallige aanraking wordt hierdoor kleiner). In uw opstelling lijkt mij dat perfect.