Zie AREI voor ingewerkte kabels :

  Vertikaal enkel boven en onder kontaktdozen (stopkontakten / schakelaars).   Niet schuin.  Niet op minder dan 10 cm van deurstijlen.  Wat jij voorstelt mag dus niet.  Bovenkant buis minstens 4 mm ingewerkt in de muur.

  Horizontaal op muren tussen 25 en 35cm onder plafond en of boven vloer.

  Horizontaal in vloeren gelijk hoe zolang bovenkant buis minstens 3 cm onder vloervlak blijft.

  

strattem
0 thumb_up 1 comment Verbouwer
11 maanden geleden

Bedankt voor je antwoord.
Maar het traject dat jij vermeldt staat in het AREI onder 214: 'Verzonken plaatsing zonder buizen'. 'Leidingen ... zoals VVB, mogen verzonken worden zonder buis voor zover ...'

Wat ik zou willen weten is: welke trajecten zijn mogelijk met bij voorbeeld VVB in buis?