Welke elektra aansluiting heb ik?

djefmo
0 thumb_up 11 comment Verbouwer
#Elektriciteit · 6 maanden geleden

Goedemorgen, 

Aangezien ik mijn elektra binnenwerk opnieuw (moet laten) aanleggen (AREI afgekeurd), heb ik een vraag over mijn elektra aansluiting. Ik twijfel of ik een monofase of een driefase aansluiting heb. In mijn meterkast zie ik namelijk een 16A groep, welke eruit ziet als 1-fase. Maar in mijn oude zekeringkast komen vier kabels binnen: een groene, een zwarte, blauwe en nog een groene (waarbij de groene en de zwarte kabel op dezelfde 'poort' zit aangesloten). Zie ook de bijgevoegde foto's. 

Kan iemand mij vertellen of dit een monofase of een driefase is? Als het een monofase is, lijkt mij het vermogen ook aan de lage kant: 230x16A = 3680VA).

Met vriendelijke groet, 

djefmo 

Alle reacties

Hugo C.
299 thumb_up 1727 comment
6 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Zou u een duidelijke foto van de meterkast (meter + automaat) willen nemen. Zo te zien is het met zekerheid een enkelfazige aansluiting 230V. De waarde van de hoofdzekering is niet duidelijk maar ik vermoed dat dit in het beste geval 40A is , mogelijks 32A. 40A is de standaard aansluiting voor een woning of appartement.

Maar als de automaat een waarde heeft van 16A zoals u schijft dan is het inder daad een zeer lage waarde. 

Bij heel oude installaties met een bedrading van 1,5mm2 kan dit nog voorkomen. 

De aansluiting van de verliesstroomschakelaar is niet volledig zichtbaar zodat daar weinig kan over gezegd worden, behalve dan dat het niet volgens de regels van de kunst is uitgevoerd. 

Best begint u met een nieuwe verdeelkast met als eerste beveiliging een verliesstroomschakelaar 40A - 300mA waaraan de 2 draden komende van de teller zijn aangesloten. Deze 2 draden moeten ook beschermd zijn!

djefmo
0 thumb_up 11 comment Verbouwer
6 maanden geleden

Beste Hugo, bedankt voor je reactie. 

Hierbij de extra foto's. Het is dus echt maar een 16A automaat. Is dit dus dan echt een enkelfazige 16A aansluiting? 
Als je het over 1,5mm2 bedrading hebt, heb je het dan over de elektra die NAAR de meterkast loopt? 

Het is zeker een goede suggestie om een nieuwe verdeelkast te plaatsen met een verliesstroomschakelaar van 40A - 300mA. Heb je enig idee waarom deze draden zo vreemd vastzitten? 

Mvg

djefmo
0 thumb_up 11 comment Verbouwer
6 maanden geleden

Ik had ondertussen een offerte uitstaan bij Fluvius voor het eventueel verzwaren van de aansluiting. Daarbij kreeg ik deze informatie bijgeleverd. Maakt dit de zaak duidelijker? Ik begrijp het nog niet echt ;). Met dank en groet, Jef

Hugo C.
299 thumb_up 1727 comment
6 maanden geleden

De brief van Fluvius zegt dat u de installatie moet laten keuren door een controleorganisme vooraleer zij de hoofdzekering van 16A zullen vervangen door een van 40A. Maar daar bent u toch mee bezig, dus niets nieuws , alleen dat u bij de herkeuring moet melden dat het ook gaat over een verzwaring naar 40A.

Voor de volledigheid op deze brief is de netspanning 3 x 400V + N

Hugo C.
299 thumb_up 1727 comment
6 maanden geleden

Beste Hugo, bedankt voor je reactie. 

Hierbij de extra foto's. Het is dus echt maar een 16A automaat. Is dit dus dan echt een enkelfazige 16A aansluiting? 
Als je het over 1,5mm2 bedrading hebt, heb je het dan over de elektra die NAAR de meterkast loopt? 

Het is zeker een goede suggestie om een nieuwe verdeelkast te plaatsen met een verliesstroomschakelaar van 40A - 300mA. Heb je enig idee waarom deze draden zo vreemd vastzitten? 

Mvg

Het is duidelijk dat de plaatsing van de verliesstroomschakelaar niet is uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon. 

De verbinding tussen klem 4 en N (groene draad) was overbodig indien de kabel was aangesloten tussen de lemmen N en 2.

Het gebruik van de groene kleur is trouwens verboden om een mogelijke verwarring met de kleur geel/groen (aarding) te vermijden

Hugo C.
299 thumb_up 1727 comment
6 maanden geleden

Met 100% zekerheid , dit is een installatie 230V - 16A. Dit komt nog al eens voor bij huishoudelijke installaties daterend tot de jaren 50, waar de ganse bedrading in het beste geval bestond uit COB draad van 1.5mm2. 

Eendraadschema
4 thumb_up 39 comment
6 maanden geleden

Beste Hugo, bedankt voor je reactie. 

Hierbij de extra foto's. Het is dus echt maar een 16A automaat. Is dit dus dan echt een enkelfazige 16A aansluiting? 
Als je het over 1,5mm2 bedrading hebt, heb je het dan over de elektra die NAAR de meterkast loopt? 

Het is zeker een goede suggestie om een nieuwe verdeelkast te plaatsen met een verliesstroomschakelaar van 40A - 300mA. Heb je enig idee waarom deze draden zo vreemd vastzitten? 

Mvg

Het is duidelijk dat de plaatsing van de verliesstroomschakelaar niet is uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon. 

De verbinding tussen klem 4 en N (groene draad) was overbodig indien de kabel was aangesloten tussen de lemmen N en 2.

Het gebruik van de groene kleur is trouwens verboden om een mogelijke verwarring met de kleur geel/groen (aarding) te vermijden

Beste Hugo,

Groene draad is toegelaten bij oude installatie. 

djefmo
0 thumb_up 11 comment Verbouwer
6 maanden geleden

Bedankt beide! Jullie hebben me enorm geholpen! 
dan nog een laatste vraag; mag ik deze oude kabel wel gebruiken om aan te sluiten op mijn nieuw te plaatsen zekeringkast (ondanks de 'oude' kleuren)? De rede dat ik het vraag is dat de deze kabel 13 meter onder de grond loopt vanaf de meterkast naar de zekeringkast (door stuk bos). 

nogmaals dank en een goed weekend! 

djefmo
0 thumb_up 11 comment Verbouwer
6 maanden geleden

Met 100% zekerheid , dit is een installatie 230V - 16A. Dit komt nog al eens voor bij huishoudelijke installaties daterend tot de jaren 50, waar de ganse bedrading in het beste geval bestond uit COB draad van 1.5mm2. 

Dank, heel duidelijk! Ook al is het een oude kabel, hij is in ieder geval wel 4x10mm2, dus voldoende om te verzwaren van 16A naar 40A.

Hugo C.
299 thumb_up 1727 comment
6 maanden geleden

.....

Het gebruik van de groene kleur is trouwens verboden om een mogelijke verwarring met de kleur geel/groen (aarding) te vermijden

Beste Hugo,

Groene draad is toegelaten bij oude installatie. 

Inderdaad bij installaties daterend vôôr 1 oktober 1981 is de aanwezigheid van de groen of geel gekleurde draden  als stroomvoerende leiding nog toegelaten. 

Het plaatsen van de verliesstroomschakelaar is, naar ik aanneem, gebeurt na 1 oktober 1981 omdat daarvoor de aanwezigheid van een verliesstroomschakelaar op het begin van de installatie niet verplichtend was. Het gebruik van een groen gekleurde draad als brug tussen de klemmen N en 4  is niet toegelaten (weliswaar muggenzifterij, maar zo staat het in het AREI.)