Mag men de draadsectie verminderen na de meterkast   

De aansluitkabel is een exvb 4x16mm2 en het is bedoelt voor een 400v 25A aansluiting , 

Nu de verbinding tussen de meterkast en zekeringskast mag dit ook met een xvb 10mm2 gebeuren ?

mvg

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

Kris M
440 thumb_up 1961 comment Andere particulier
2 maanden geleden

Hoever staat de zekeringkast van de meterkast?  De distributiebeheerder legt normaliter de te gebruiken secties op in haar aansluitingsofferte.  Bij een enkele jaren geleden uitgevoerde aansluiting met de meter in een buitenkast was t 30m 16mm2 tot de meterkast en 10mm2 voor de laatste 25 meter naar de zekeringkast voor monofase 40A.  Wordt bepaald door maximale spanningsverlies die accepteerbaar is.

Michael78
0 thumb_up 9 comment Andere particulier
2 maanden geleden

Beste Kris M

bedankt voor het beantwoorden van mijn vraagstelling ,

 de zekeringskast staat +_ 6 meter verwijderd van de meterkast.

mvg