Is het toegelaten (voor keuring) om twee verdeelkasten te verbinden met slecht 2.5mm2 indien:

In verdeelkast 1 heb ik een automaat van 20A waar de kabel vertrekt naar verdeelkast 2

In verdeelkast 2:

- kom ik toe op een 30mA Differentieel (die tevens dient als hoofschakelaar)

- Heb ik enkel automaten van 10A (verlichting circuits) en 16A (stopkontakten). Dus beide zijn lager dan de 20A in de verdeelkast 1

reageer Quote Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

RodeRidder
55 thumb_up 292 comment Bouwer
6 maanden geleden

Ja, 

- Die 20A in kast 1 moet wel na de hoofdaardlekschakelaar. Die aardlekschakelaar in kast 2 mag, moet niet.

- Het feit dat die automaten in kast 2 lager zijn dan 20A is op zich goed, is echter geen verplichting. Sopcontacten moeten op 2,5mm2 ook al is de afzekering maar 16A. 

Karl van Welie
0 thumb_up 4 comment Verbouwer
6 maanden geleden

Die zou ik aanzien als een volwaardige verdeelkast wegens de aanwezigheid van de differentieel. Niets belet je om nadien die automaten te verzwaren naar 20A.

Staat bij jouw dat ganse 2de verdeelkast op die kring van 20A?

Op een bepaald moment zal je 20A afslaan zonder dat de 10A of de 16A afslaat., je mag in kast 2 immers 2200W+3200W (=5400W) verbruiken voor een van hen afslaat, terwijl de automaat in kast 1 afslaat bij een verbruik boven 4400W

RodeRidder
55 thumb_up 292 comment Bouwer
6 maanden geleden

Zoiets is onvermijdelijk, ook in een enkele kast. In een doorsnee woning staan al snel tien 20A automaten. Je zou dan 200A kunnen afnemen terwijl  de tellerautomaat meestal maar 25 of 40A is.

Karl van Welie
0 thumb_up 4 comment Verbouwer
6 maanden geleden

Dat klopt deroderidder, maar jij spreekt over 10 volledig gescheiden kringen, terwijl topic starten spreekt over gescheiden kringen in kast 2 die samenhangen aan een kring in kast 1. Van zodra je niet enkel meer de desbetreffende kring onderbreekt, heb je een bijkomende verdeelkast en dacht ik 6mm2 om de kasten te verbinden met elkaar.