Uitvallen diff 30 mA

Uitvallen diff 30 mA

john mentens
2 thumb_up 15 comment Verbouwer
#Elektriciteit · 9 maanden geleden

Raar maar waar :

installatie 230 V 40 A dubbele meter dag/nacht.

Sinds enkele dagen valt onze dif 40 A 30 mA s'nachts rond 12u30 af. (is slechts 6 maanden oud) Er valt geen enkele automaat uit van de +/- 90 in totaal. Op dat ogenblik moet ik alleen de dif 300 afzetten, effe wachten, de 30 mA terug opzetten en dan de 300. De volgende 24 u geen problemen. Van abnormale warmte aan de automaten, diffs of verkleuring van de draden is geen sprake. Bijkomende informatie : op dat ogenblik is er geen verbruik  buiten 4 frigo's, sluipverbruik en de ledbuitenverlichting. De betreffende automaten van dit laatste heb ik al eens uitgezet, maar zonder effect : euvel doet zich toch voor. De ganse installatie staat wel op 30 mA , maar vraag me niet waarom en kan het ook niet meer vragen aan de installateur wegens overlijden. Heb 21 zonnepanelen(5040 Wp ), maar dit doet er niet toe volgens mij. Twee elektriciens hebben zich al beziggehouden met dit probleem, maar kunnen geen oplossing vinden.Welke bijkomende inlichtingen zijn er nodig om mij op weg te helpen ofwel eerst gewoonweg een nieuwe diff 30 mA plaatsen om te proberen? Was volgens de 2 elektriciens niet nodig.Vooral het terugkerende zelfde tijdstip( met een marge van 15 min) van uitvallen heeft mijn aandacht, alsook het feit dat de ganse installatie op 30 mA staat.                 

Een andere, maar zeer onwaarschijnlijke piste : het aanslaan tegelijkertijd van 2, 3 of 4 frigo's (op 4 aparte kringen afgezekerd) ?                                                                                                                      Dank bij voorbaat.

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

idur
135 thumb_up 515 comment Andere professioneel
9 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Het is geen elektrische boiler die 's nachts opgaat door klok of stuurautomaat  

gery
71 thumb_up 554 comment Andere particulier
9 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Rond het bewuste tijdstip is er waarschijnlijk een gezamenlijke lekstroom van meer dan 30mA, dus je zal moeten uitzoeken wat er allemaal gelijktijdig werkt op dat moment.

Dat is dus het nadeel van de volledige installatie op één 30mA te zetten.

john mentens
2 thumb_up 15 comment Verbouwer
9 maanden geleden

Aan IDUR:

Neen, is niet van toepassing. Een nieuwe diff 30 plaatsen is volgens u geen optie ?

Bedankt voor het meedenken.

john mentens
2 thumb_up 15 comment Verbouwer
9 maanden geleden

Aan Gery: wat met alle zekerheid werkt op dat tijdstip staat vermeld in de vraagstelling, of ik moet iets over het hoofd zien. Kan je mij een reden aangeven waarom de elektricien alles op 30 mA gezet heeft ?   

Bedankt voor je antwoord.

idur
135 thumb_up 515 comment Andere professioneel
9 maanden geleden

Een nieuwe verliesstroomschakelaar plaatsen gaat geen oplossing geven. 

En waarom alles achter 30mA:moet ik niet nadenken over interne verdeling verdeelbord 

Hugo C.
202 thumb_up 1065 comment Bouwer
9 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Rond het bewuste tijdstip is er waarschijnlijk een gezamenlijke lekstroom van meer dan 30mA, dus je zal moeten uitzoeken wat er allemaal gelijktijdig werkt op dat moment.

Dat is dus het nadeel van de volledige installatie op één 30mA te zetten.

Bij een  goede elektrische installatie moet de isolatieweerstand moet de isolatieweerstand minstens 250kOhm zijn. Gewoonlijk ligt die in de MegaOhm. Dus de verliesstroom moet kleiner zijn dan 1mA. Alles wijst dus op een sluimerende fout die men best opspoort. Een verliesstroomschakelaar van 30mA heeft het voordeel dat hij vlugger fouten dedecteert en dat is geen nadeel. 

Ik zou eerst ook gokken op een elektrische boiler die ''s nachts inschakelt. Recent nog geval gehad waarbij de elektrische weerstand van de boiler uitzette van de opwarming en hierbij ergens in contact kwam met het metalen huis. Geen overstroom of kortsluiting, enkel verliesstroom.

Hugo C.
202 thumb_up 1065 comment Bouwer
9 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Raar maar waar :

installatie 230 V 40 A dubbele meter dag/nacht.

Sinds enkele dagen valt onze dif 40 A 30 mA s'nachts rond 12u30 af. (is slechts 6 maanden oud) Er valt geen enkele automaat uit van de +/- 90 in totaal. Op dat ogenblik moet ik alleen de dif 300 afzetten, effe wachten, de 30 mA terug opzetten en dan de 300. De volgende 24 u geen problemen. Van abnormale warmte aan de automaten, diffs of verkleuring van de draden is geen sprake. Bijkomende informatie : op dat ogenblik is er geen verbruik  buiten 4 frigo's, sluipverbruik en de ledbuitenverlichting. De betreffende automaten van dit laatste heb ik al eens uitgezet, maar zonder effect : euvel doet zich toch voor. De ganse installatie staat wel op 30 mA , maar vraag me niet waarom en kan het ook niet meer vragen aan de installateur wegens overlijden. Heb 21 zonnepanelen(5040 Wp ), maar dit doet er niet toe volgens mij. Twee elektriciens hebben zich al beziggehouden met dit probleem, maar kunnen geen oplossing vinden.Welke bijkomende inlichtingen zijn er nodig om mij op weg te helpen ofwel eerst gewoonweg een nieuwe diff 30 mA plaatsen om te proberen? Was volgens de 2 elektriciens niet nodig.Vooral het terugkerende zelfde tijdstip( met een marge van 15 min) van uitvallen heeft mijn aandacht, alsook het feit dat de ganse installatie op 30 mA staat.                 

Een andere, maar zeer onwaarschijnlijke piste : het aanslaan tegelijkertijd van 2, 3 of 4 frigo's (op 4 aparte kringen afgezekerd) ?                                                                                                                      Dank bij voorbaat.

Om de fout "vakkundig" op te sporen moet men over een isolatiemeter beschikken. Deze meet de isolatieweerstand van de installatie bij 250, 500 of 1000 Volt en ook de toestellen. Een zwak punt komt er wellicht te voorschijn behalve wanneer de fout veroorzaakt wordt door uitzetting van warmte of door beweging. 

Alternatief is door exclusie de fout opsporen: de helft van de automaten uitzetten en afwachten wat het geeft, de volgende dag de andere helft enz.

Maar het kan inderdaad ook een heel eenvoudige oorzaak hebben door een defecte verliesstroomschakelaar, maar deze situatie is eerder uitzonderlijk.

john mentens
2 thumb_up 15 comment Verbouwer
8 maanden geleden

Een dank u wel aan de heren Idur, Gry en Hugo C voor hun meedenken. Door eliminatie hebben wij het betreffende probleem kunnen lokaliseren en het betrof wel degelijk een gedeelte van de led-buitenverlichting ( ttz 1 automaat 16 A, die 8 buiten ledlampen bedient).

Nu rest nog de opdracht om de installatie om te bouwen naar een installatie waar de 30 mA wettelijk verplicht is, maar dit is een werk van een andere orde, gezien de ganse installatie (binnen en buiten) hierop is afgezekerd. Of raden jullie mij aan om de bestaande situatie te laten zoals ze momenteel is, nu het probleem is opgelost? Maar dit zal dan steeds een gevoelig punt blijven.   

Vriendelijke groeten,  John Mentens

Hugo C.
202 thumb_up 1065 comment Bouwer
8 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Mijn voorkeur zou gaan naar een installatie beveiligd met een ver!iesstroomschakelaar van 30mA. Zoals u zelf hebt ondervonden wordt een fout vlugger gededecteerd. En dat is geen nadeel.

john mentens
2 thumb_up 15 comment Verbouwer
8 maanden geleden

Beste Hugo C,

Ik ga uw advies opvolgen en de installatie laten zoals ze is. Voor een eventueel toekomstig euvel : het heeft mijn zoon en mezelf  2,5 u gekost om het probleem te dedecteren door eliminatie.                       Dat risico neem ik erbij voor de toekomst.                                                                                           Beste dank voor uw meedenken, waarbij we dit item als afgesloten kunnen beschouwen.                          met vriendelijke groet,                                                                                                                                  John                                        