RodeRidder
48 thumb_up 269 comment Bouwer
2 weken geleden

Ik vermoed dat jij een monostabiel bedoeld. Bistabiele relais of de vaker gebruikte term teleruptor worden eerder zelden gebruikt in combinatie met domotica. Google symbool relais. 

Lyngstar
0 thumb_up 3 comment Bouwer
2 weken geleden

Hallo RodeRidder.  De relais die ik gebruik kunnen in twee posities blijven staan en schakelen via impuls, Enkel tijdens de puls wordt een stuurstroom gebruikt.  Daarom dacht ik dat het bistabiele relais zijn.  Het zijn relais die verbonden zijn aan een PLC.  

gery
71 thumb_up 539 comment Andere particulier
2 weken geleden

Dat zijn inderdaad bistabiele relais', ook impulsschakelaars of impulsrelais' of teleruptors genoemd.

RodeRidder
48 thumb_up 269 comment Bouwer
2 weken geleden

Ja, dat zijn bi-stabiele relais.Worden meestal niet gebruikt voor PLC en domotica omdat dit de programmering heel complex maakt en in principe een terugmeldingscontact vereist is om de toestand te kennen bij spanningsuitval. 

Zie link Gery of Google " symbool teleruptor" of "eendraadschema teleruptor" 


Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.