Livios: Bouwen aan morgen


Stopkontakten voor verlichting

Alle reacties


Reacties

RodeRidder
48 thumb_up 262 comment Bouwer
2 weken geleden · Bedankje ontvangen

Heb dit ook, is heel praktisch. Nee, moet 2,5mm2 zijn. Standaard 10A schakelaar en afzekeren met 16A automaat. 

Kris M
429 thumb_up 1909 comment Andere particulier
2 weken geleden · Bedankje ontvangen

k Heb dit lang geleden ook gedaan en heb bijkomend deze lichtkring bediend met een impulsrelais met drukknop op 5 plaatsen in de woonkamer:  met de drukknop is alle licht aan of uit in de woonkamer en de (vele) individuele schakelaars met redelijk wat wisselschakelaars bedienen vaste lichtpunten en stopkontakten waarin staanlampen kunnen ingeplugd worden.  Echte domotica was toen en nu nog altijd te ingewikkeld voor mijn madam ;-) - met excuus aan de vele dames die domotica zalig vinden.

Om deze geschakelde stopkontakten makkelijk te herkennen heb ik voor deze stopkontakten er zonder aarding geplaatst (makkelijk conform post 1981 te maken omdat overal aarding toekomt) doch foutief 1,5mm2 kabel gebruikt (wat zoals hierboven geschreven 2,5 mm2 moet zijn zelfs afgezekerd op 10/16A om AREI conform post 1981 te zijn maar wat ik indertijd nog niet wist ;-( ...).   Al die kabels hertrekken is een rotklus maar m n huis is van voor 1981....  k Ga er eens werk van maken om m n grotendeels pre 1981 installatie te documenteren en te laten keuren.

RodeRidder
48 thumb_up 262 comment Bouwer
2 weken geleden · Bedankje ontvangen

Je kan die stopcontacten ook in een andere kleur uitvoeren, ofwel het volledige stopcontact, ofwel enkel het binnendeel. 

idur
122 thumb_up 466 comment Andere professioneel
2 weken geleden · Bedankje ontvangen

De stopcontacten moeten wel 2 polig onderbroken worden. Gebruik een 2 polige schakelaar die 16A kan schakelen  

Kris M
429 thumb_up 1909 comment Andere particulier
2 weken geleden · Bedankje ontvangen

De stopcontacten moeten wel 2 polig onderbroken worden. Gebruik een 2 polige schakelaar die 16A kan schakelen  

Idur,

 ik vind in het AREI dat in een huishoudelijke installatie het toegelaten is om enkelpolige schakelaars te gebruiken in éénfasige stroombanen tot 16A. Indien meer dan 16A dient de schakelaar inderdaad dubbelpolig te zijn.  Ik vind nergens dat deze 16A regel niet zou gelden bij geschakelde stopkontacten.  Kan je aangeven welke paragraaf in t AREI het AREI uw stelling oplegt?

RodeRidder
48 thumb_up 262 comment Bouwer
2 weken geleden · Bedankje ontvangen

De stopcontacten moeten wel 2 polig onderbroken worden. Gebruik een 2 polige schakelaar die 16A kan schakelen  

Als je afzekert met een 16A automaat is dit niet vereist 


Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Relevante vragen

Weet jij het antwoord op deze vragen?