#Elektriciteit · 8 maanden geleden

In mijn badkamer is er een enkelpolige lichtschakelaar die twee lichtpunten bedient. Vanaf het lichtpunt boven de wasbak wil ik een aftakking maken voor het plaatsen van een stopcontact. Dit zal betekenen dat het stopcontact enkel zal werken als de lichtschakelaar aangeschakeld is. Alle kabels zijn 2,5 mm². De automaat is 16A. Mag dit?

reageer Quote Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

Kris M
406 thumb_up 1821 comment Andere particulier
8 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Dit mag omdat je dit gemengd circuit (lichtpunten en stopkontakten) volledig in 2,5mm² uitgevoerd hebt.  Door de automaat van 16A mag je ook enkelvoudige schakelaars gebruiken.  Het stopkontakt natuurlijk wel buiten de natte zone plaatsen ;-)

HugoCo
44 thumb_up 240 comment Bouwer
8 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Maar een schakelaar vóór een geschakeld stopcontact moet altijd 2-polig zijn! Je kan natuurlijk vanaf de schakelaar 1 of 2 draden bijtrekken dan blijft het stopcontact onder spanning ook als het licht uit is. Interessant als je het scheerapparaat wil opladen.  