marc.devolder
0 thumb_up 9 comment Verbouwer
#Elektriciteit · 3 weken geleden

Sinds enkele weken, hebben wij een spanning op de kopere leidingen staan van verwarming en water. Daar we dachten dat deze lekstroom afkomstig was van een gebruiker, volledige binneninstallatie spanningsloos geplaats, echter blijft deze spanning op de buizen staan.

Opmerking, standaard 230V net, met tussen aarding en fase +/-130V. Aardingspin voorzien en alles geaard. Tussen aarding en leidingen meet ik dus 0V.

Wat kan de oorzaak zijn dat wanneer de binnenhuis installatie spanningsloos staat er toch spanning/stroom merkbaar is op de leidingen?

Bedankt.

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

gery
71 thumb_up 552 comment Andere particulier
3 weken geleden

Dus er staat volgens u spanning op de leidingen maar toch meet u 0V t.o.v. aarde?

Kris M
436 thumb_up 1940 comment Andere particulier
3 weken geleden

Is het geen statische electriciteit?  Maw een korte schrik bij aanraking omdat je staisch opgeladen bent (bv droge binnenlucht in combinatie met synthetisch tapijt waar je over loopt.

Hugo C.
159 thumb_up 843 comment Bouwer
3 weken geleden

Heb je een algemene verliesstroomschakelaar in de zekeringenkast van 30 of 300mA?

Is het een blijvend gevoel van een aanwezigheid van spanning als je over de buis wrijft?

Is de aarding onderweg niet onderbroken? (tussen aardingsstaaf en aarding stopcontact)

marc.devolder
0 thumb_up 9 comment Verbouwer
3 weken geleden

Goedemorgen, 

Dacht ook eerst aan statische energie. Maar het is een blijvend gevoel als ik over de buis wrijf en geen shock.

In de installatie staat een verliesstroomschakelaar, welke ik getest heb en werkt.

De aarding is onderweg niet onderbroken, want als ik tussen de aarding en de leiding een multimeter aansluit dan is het een gesloten lus. 

Heb ondertussen nog verdere testen gedaan en wanneer ik een stroomtang rond ge aardingsgeleider hang, waar hij wordt aangesloten op de aardingssheider, dan meet ik 0,4A, zelf als de hoofdzekering uitstaat.

Charel
435 thumb_up 1918 comment Andere professioneel
3 weken geleden

Is dit een woning die op zichzelf staat of een gedeelte van een groter gebouw ?

Ooit een opdeling gebeurd van één woning naar meerdere ?

RodeRidder
49 thumb_up 276 comment Bouwer
3 weken geleden

ofwel is dat 

1) een meetfout

2) Wordt die aarding ook nog gebruikt voor tweede aansluiting. 

Om een meetfout uit te sluiten zou ik eerst een keer die aardingsdraad los maken een met de multimeter die stroom controleren. Als die dit bevestigd dan wordt het moeilijker. Als dit een gebouwencomplex is kan het zelfs zijn dat die stroom precies van die draad komt en via jouw waterleiding bv naar de aarde vloeit, net omgekeerd dus. 

marc.devolder
0 thumb_up 9 comment Verbouwer
3 weken geleden

Goedemorgen, 

Ondertussen nog verder getest, en er in geslaagd om de stroom door de aardingen te kunnen wegnemen (of terugzetten). Op de moment dat ik de coax kabel van mijn distributie (Telenet) uit de niu afkoppel is de stroom door de aardingen verdwenen. Dus wss loopt er een stroom door mijn coax door de aarding van de niu tot door de algemene aarding.

Nu is alleen de vraag loopt de stroom van de coax door mijn aarding tot in de grond, of loopt de stroom van mijn aarding naar de coax.

Verder blijft de spanning op de buizen, kan je op een of andere manier meten of er stroom door een waterbuis loopt? Want met een stroomtang krijg ik 0 en met een multimeter tussen buis en aarding krijg ik ook 0v.

Thx

RodeRidder
49 thumb_up 276 comment Bouwer
3 weken geleden

Dit komt hoogstwaarschijnlijk van buiten via de mantel van de coax van telenet. Is niet uitzonderlijk. Maak de kabel die van buiten komt maar eens los, dan ga waarschijnlijk tintelingen voelen op de schroefaansluiting. 

Dat betekent wel dat jouw aardimg van bedenkelijke kwaliteit is. 

Hugo C.
159 thumb_up 843 comment Bouwer
3 weken geleden

Heb je al de aardingsweerstand gemeten (waarschijnlijk moeilijk als je geen aardingsweerstandmeter hebt)?

De netspanning is 2 of 3 x 230V. Meet je op elke fase naar de aarding 130V?

Ben je de enige die op die aarding is aangesloten?