Recent alle schakelaars en stopcontacten vervangen met nieuwe van Niko. 

Echter 2 situaties momenteel: 

1: Betreft 1 lamp in de eetkamer. Deze kan bediend worden op 2 plaatsen. Momenteel door een dubbele schakelaar (170-02600) en een enkele schakelaar (170-01600) aan de andere kant van de ruimte. Nu is het probleem dat de enkele schakelaar aan moet staan en dan kan ik de lamp bedienen met de dubbele schakelaar. Als de enkele schakelaar uit staat krijg ik ze met de dubbele schakelaar niet aan. En andersom hetzelfde... Hoe los ik dit op? 

2: Betreft spotjes in de leefruimte. Deze kunnen ook bediend worden op 2 plaatsen. Aan de ene kant een dimmer (310-02900) en een dubbele schakelaar (170-02600), dezelfde schakelaar van situatie 1 maar de andere kant dus... 
Hier zit ik met ongeveer hetzelfde probleem. De dubbele schakelaar moet aan staan en dan kan ik ze bedienen met de dimmer. Als de dubbele schakelaar uit staat werkt de dimmer niet... Ik kan ze niet bedienen met de dubbele schakelaar.. Hoe los ik dit op? 

Hopelijk is de uitleg duidelijk, indien er nog vragen zijn shoot! Hopelijk weet iemand het antwoord... 

Alle reacties

Hugo C.
294 thumb_up 1646 comment
6 dagen geleden

1. Als je enkel 1 lamp moet bedienen van op 2 plaatsen heb je daarvoor 2 wisselschakelaars nodig, wat hier het geval is. Voor de aansluiting van iedere schakelaar heb je telkens 3 draden nodig. Er zijn 3 mogelijke aansluitschema's die je kan gebruiken, ook afhankelijk van de aanwezige bedrading. Best eens een foto nemen van de draadaansluiting van beide schakelaars en indien mogelijk ook van de aanwezige draden (vnl kleur) aan het verlichtingspunt. 

2. idem

Benj345
0 thumb_up 4 comment Verbouwer
6 dagen geleden

Hugo, bedankt voor het antwoord. 

Momenteel zijn ze zo aangesloten: 

Situatie 1:

Dubbele schekelaar: 
-1: Dik zwart
-L: zwart
-1': zwart

Enkele schakelaar: 
-1: blauw
-L: zwart
-1': dik zwart

Situatie 2:

Dubbele schakelaar:
-2: dik zwart
-L2: blauw
-2': zwart

Dimmer: 

-E: zwart
-symbool: zwart
-L: dik zwart

Nu ik het hier zo neerschrijf valt mij al op dat de 2 blauwe niet in 1 kring zitten...

Eendraadschema
2 thumb_up 29 comment
6 dagen geleden

Bij de dimmer werkt alleen maar een drukknop(170-0000X), schakelaar gaat niet.

Lees eerst de handleiding ipv te denken dat het ook zo gaat werken of vraag een elektricien. Want met een schakelaar kan u dimmer stuk gaan.

Benj345
0 thumb_up 4 comment Verbouwer
6 dagen geleden

Zover was ik zelf ook al. Heb ook al geprobeerd met een dubbele schakelaar ( zijnde 1 kant drukknop, andere kant schakelaar ) werkte ook niet. Voor situatie 2 is een enkele drukknop idd het volgende om te proberen. 

Hugo C.
294 thumb_up 1646 comment
5 dagen geleden

Hugo, bedankt voor het antwoord. 

Momenteel zijn ze zo aangesloten: 

Situatie 1:

Dubbele schekelaar: 
-1: Dik zwart
-L: zwart
-1': zwart

Enkele schakelaar: 
-1: blauw
-L: zwart
-1': dik zwart

Situatie 2:

Dubbele schakelaar:
-2: dik zwart
-L2: blauw
-2': zwart

Dimmer: 

-E: zwart
-symbool: zwart
-L: dik zwart

Nu ik het hier zo neerschrijf valt mij al op dat de 2 blauwe niet in 1 kring zitten...

Ja, een bedrading met nagenoeg alle draden in dezelfde kleur, dat is om problemen vragen. Zo zijn er 81 mogelijke combinaties, hopeloos tenzij je wat geluk hebt.

Benj345
0 thumb_up 4 comment Verbouwer
5 dagen geleden

Hugo, idd ik vind het ook niet logisch. 

Als ik er gewoon 2 schakelaars op zet en ze als volgend aansluit kan ik de lampen perfect vanop 2 punten bedienen.
Ondertussen heb ik ook een drukknop (170-00000) maar deze samen met de dimmer krijg ik niet in orde... 

Met gewoon 2 schakelaars: 

Schakelaar 1:
-L: zwart
-1: zwart(met papier gemarkeerd)
-1': Dik zwart

Schakelaar 2:
-L: Blauw
-1: zwart
-1': dik zwart 

In deze setup werkt het perfect, maar met dimmer en drukknop krijg ik het niet in orde.  

Eendraadschema
2 thumb_up 29 comment
5 dagen geleden

Beste,

Begin eerst eens met u kabels uit te meten en in kaart brengen van hoe ze lopen voor dat je hier schakelaars met kleuren begint op te noemen. Ik en alle andere zullen wel het zelfde denken en wij hebben ook geen glazen bol om te zien hoe de situatie eruit ziet.

Neem eerst eens een multimeter en begin u draden uit te zoeken hoe ze lopen en zo kunnen we u dan verder helpen en anders een andere oplossing is dat u een elektricien begint te zoeken die u met dit probleem komt helpen. Want elektriciteit is gevaarlijk voor mensen zoals u die alles maar blijven proberen tot het werkt.

Mvg,

Björn 

Electro Ph
1 thumb_up 10 comment
4 dagen geleden

Volledig met u eens Bjorn.

Als je de werking van wissel of dimmerschakeling niet begrijpt moet je daar afblijven.

Zo maar draadje en schakelaars wisselen tot het werkt is niet verantwoord.

Mvg,

Philippe