Ik heb twee verdeelborden. één in de garage en één in de tuinberging.

Wanneer er op één of andere manier een storing optreed in het verdeelbord in de tuinberging springt meteen de differentieelschakelaar 300mA in het hoofdverdeelbord in de garage.

Wanneer dit s'nachts gebeurd is dat vrij vervelend want dan zit het ganse huis zonder stroom. Hoe kan ik dit oplossen?

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

Hugo C.
194 thumb_up 996 comment Bouwer
5 maanden geleden

Die storing zal dus duidelijk een verlies stroom veroorzaken van meer dan 300mA. Probeer in eerste instantie de oorzaak te vinden en te herstellen. Dit kan je door de aangesloten toestellen, schakelaars en stopcontacten in het tuinhuis eens te controleren (aanwezigheid van vocht, warmwaterboiler?). Eventueel kan je delen afkoppelen om te zien of de problemen ophouden.

Als je over een isolatiemeter zou beschikken, dan is de fout makkelijk op te sporen. Maar dat behoort niet tot de standaard huis, tuin en keukenuitrusting.

Je kan op de vertrekkende leiding naar het tuinhuis een verlies stroom schakelaar van 30mA plaatsen in de hoop dat deze eerder zal uitschakelen. De kans bestaat ook dat deze direct uitschakelt. 

idur
133 thumb_up 507 comment Andere professioneel
5 maanden geleden

Hoe weet jij dat het probleem wordt veroorzaakt door het bord in de tuinberging? 

Bart DG
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
5 maanden geleden

Bedankt!

Meestal komt het idd voor bij regen of sneeuwval. Heeft te maken met buitenverlichting wss.

Het is al gebeurd wanneer de verlichtingspalen branden en het stevig regent dat alles afvliegt.Ik zou graag een aanpassing doen zodat wanneer er verlies of dergelijke is in de bijkast er geen differentieel afvliegt in het hoofdbord maar beperkt blijft tot het bord in de tuinberging.

Is het mogelijk om voor de diff. in het hoofdbord af te takken naar een diff. gevolgd door een 4p automaat 32A die het bijbord moet beveiligen en een draaischakelaar plaatsen in het bord in de tuinberging?

Hugo C.
194 thumb_up 996 comment Bouwer
5 maanden geleden

De "hoofd"verliesstroomschakelaar moet steeds als eerste in de installatie blijven. Parrallel iets aansluiten is verboden. De aankomende verbindingsklemmen van de verliesstroomschakelaar zijn daarom normaal verzegeld en niet bereikbaar.

Als je een vermoeden hebt waar de oorzaak zit is het eenvoudiger door dit toestel te vervangen. Uiteindelijk

 is dit toch maar uitstel van excecutie want waar het verlies zich voordoet beginnen de klemmen te oxideren 

en vertonen ook blijvende brandsporen van de lekstroom.

Kris M
446 thumb_up 2008 comment Andere particulier
5 maanden geleden

De afslagsnelheid van een differentieel hangt af van vele factoren.  Gevoelige differentielen (10 mA, 30 mA) vallen sneller af dan minder gevoelige (300 mA).  t Hangt ook af van het type van differentieel.  Als je zeker wil zijn van een sequentie moet je de datasheets van de gebruikte differentielen uitvlooien en waarschijnlijk best bij hetzelfde merk hetzelfde type van differentieel kopen met verschillende gevoeligheden.

PS  als je differentieel regelmatig uitvalt is er iets mis met je buiteninstallatie (vochtinzijpeling in armaturen, ...)  Alhier staat buiten en tuinhuis ook op een apart gevoelig buitendiff en da s nog maar 1 keer uitgevallen de laatste 20 jaar toen een buitenlamp waterinsijpeling had.

Hugo C.
194 thumb_up 996 comment Bouwer
5 maanden geleden

Bedankt!

Meestal komt het idd voor bij regen of sneeuwval. Heeft te maken met buitenverlichting wss.

Het is al gebeurd wanneer de verlichtingspalen branden en het stevig regent dat alles afvliegt.Ik zou graag een aanpassing doen zodat wanneer er verlies of dergelijke is in de bijkast er geen differentieel afvliegt in het hoofdbord maar beperkt blijft tot het bord in de tuinberging.

Is het mogelijk om voor de diff. in het hoofdbord af te takken naar een diff. gevolgd door een 4p automaat 32A die het bijbord moet beveiligen en een draaischakelaar plaatsen in het bord in de tuinberging?

Hetgeen je zou kunnen doen zonder veel kosten is het circuit van het tuinhuisje bij op de 

differentiëel 30mA van de badkamer aansluiten (indien aanwezig) tot als het probleem definitief is opgelost.

RodeRidder
55 thumb_up 292 comment Bouwer
5 maanden geleden

Dat lost het probleem niet noodzakelijk op. In tegenstelling met wat men vaak denkt, valt die 300mA net zo snel uit als die 30mA. Enkel als het lek ergens tussen 30 en 300mA ligt valt enkel die 30mA uit.  Zo'n situatie is echter puur toeval  

Kris M
446 thumb_up 2008 comment Andere particulier
5 maanden geleden

Dat lost het probleem niet noodzakelijk op. In tegenstelling met wat men vaak denkt, valt die 300mA net zo snel uit als die 30mA. Enkel als het lek ergens tussen 30 en 300mA ligt valt enkel die 30mA uit.  Zo'n situatie is echter puur toeval  

  Dit klopt en klopt niet.  Je moet in de datasheets de curves bekijken die per variant van differentieel (AC, A, ...) het verband tussen afvaltijd en verliesstroomsterke per type van differentieel (10 mA, 30mA, ... 300 mA) weergeeft.   Hoe gevoeliger het differentieel hoe minder lekstroom nodig is om het supersnel te doen afslaan.  Inderdaad zoals je schrijft voor eenzelfde variant even snel als de respectieve lekstroomdrempel overschreden wordt (typisch zo'n 15 ms). 

  Zoals je schrijft zal een 300 mA differentieel niet afslaan bij 30mA lekstroom; een 10 mA differentieel quasi onmiddelijk.  Voor eenzelfde type (10 mA, .... 300 mA) kunnen de curven verschillend zijn tussen verschillende merken en verschillende varianten (AC, A, ...)  

  Als een tweede differentieel sneller afslaat dan het eerste dan is de afslagcurve van de tweede trager dan de afslagcurve van de eerste (bv omdat het andere merken/andere varianten betreft)

  @TS : graag merk & type 300 mA hoofddifferentieel en merk & type van het secondair differentieel.

RodeRidder
55 thumb_up 292 comment Bouwer
5 maanden geleden

A en AC hebben betrekking op de golfvorm van de stroom, niet de uitschakeltijd. Bovendien is ern AC niet toegelaten in Belgie, tenzij in heel oude installaties. 

Het uitschakelgedrag van een aardlekschakelaar ligt vast in een IEC norm, waaraan fabrikanten zich aan te houden hebben. Van merk veranderen gaat je daarom niet veel opleveren. 

Bij een lek van bv 300mA reageert die 30mA inderdaad veel sneller als die 300mA, 1xIn tov 10xIn. Die 30mA moet echter het circuit al volledig onderbroken hebben binnen die voordat die 300mA zijn onderbreking (1xIn tijd) gestart is om zeker te zijn dat die laatste niet gaat afvallen. Dit kan je nooit garanderen, tenzij die 300mA expliciet een selectief S type is. 

Mo1972
1 thumb_up 6 comment Andere particulier
5 maanden geleden

Je kabel die naar de tuin berging gaat voor de diff in je hoofdbord aansluiten ipv erna.

Je moet dan wel een diff van 300mA in je 2de verdeeld plaatsen.

Mvg Mo Achargui 