Livios: Bouwen aan morgen


Meerdere stroombanen / kringen per zekering / aantal stopcontacten

Meerdere stroombanen / kringen per zekering / aantal stopcontacten

VerbouwerJ
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
#Elektriciteit · 9 maanden geleden
Deze vraag is goed beantwoord

Ik heb geen plaats meer in mijn zekeringskast om extra zekeringen toe te voegen maar wil in mijn achterbouw een aantal stopcontacten toeboegen.

Indien ik volledig nieuwe kabels leg, mag ik die dan bij op een bestaande zekring plaatsen? Hierdoor heb ik wel meer dan 8 stopcontacten op die zekering.

Is dit een probleem? En hoe teken ik dit op het eendraadschema?

AREI spreekt over stroombanen, zijn dit kabels? Of zijn dit zekeringen?

reageer Quote Ik heb zelf een vraag
Kris M
406 thumb_up 1821 comment Andere particulier
9 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Mag niet.  Vervang gewoon een paar 2 positiezekeringen door 1 positiezekeringen. Zo n 1 positiezekering kost ongeveer 15€.  Kablering in de kast is wel lastiger want de klassieke bovenrails zijn niet meer bruikbaar.

Anders zoals ik gedaan heb een tweede,kastje boven of naast je huidige kast.

Een stroombaan begint aan de zekering en mag maximum 8 (dubbele) stopkontakten tellen.

Bekijk de volledige discussie

Alle reacties


Reacties

Kris M
406 thumb_up 1821 comment Andere particulier
9 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Mag niet.  Vervang gewoon een paar 2 positiezekeringen door 1 positiezekeringen. Zo n 1 positiezekering kost ongeveer 15€.  Kablering in de kast is wel lastiger want de klassieke bovenrails zijn niet meer bruikbaar.

Anders zoals ik gedaan heb een tweede,kastje boven of naast je huidige kast.

Een stroombaan begint aan de zekering en mag maximum 8 (dubbele) stopkontakten tellen.

RodeRidder
45 thumb_up 243 comment Bouwer
9 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Indien ik volledig nieuwe kabels leg, mag ik die dan bij op een bestaande zekring plaatsen? Hierdoor heb ik wel meer dan 8 stopcontacten op die zekering.

Bij uitbreiding mag je die 8 overschrijden, enkel bij een nieuwe installatie niet. 

Hugo C.
123 thumb_up 619 comment Bouwer
9 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Als je automatische zekeringen neemt kan je er plaatsen van 20A ipv 16A indien smeltzekeringen (in de veronderstelling dat de gebruikte bedrading 2,5mm2 is). Verdeel de belasting evenwichtig. Je kan eventueel licht belaste kringen samennemen en de vrijgekomen positie gebruiken voor de nieuwe leidingen.

VerbouwerJ
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
9 maanden geleden

Ik wist niet dat deze bestonden. Goede tip!

Ik blijf het raar vinden dat AREI wel 8 dubbele stopcontacten (=16 op 1x2.5) toelaat op 1 zekering, maar 2 aparte lussen van bv. 5 stopcontacten (=10 op 2x2.5) op 1 zekering verbiedt!

2e geval lijkt mij veel veiliger!

Alvast bedankt voor het snelle antwoord.

Pieter
1 thumb_up 5 comment Andere particulier
9 maanden geleden

Wat is een positiezekering?

arrow_forward
Theorie is wanneer je alles weet maar niets werkt. Praktijk is wanneer alles werkt maar je niet weet waarom.
robert Bruyland
0 thumb_up 19 comment Verbouwer
9 maanden geleden

De woordkeuze is slecht , het zou zekeringpositie moeten zijn omdat het gaat over de plaats dat de zekering in het verdeelbord inneemt en dan neemt de één , twee plaatsen in waar de andere voor dezelfde werking slechts één plaats nodig heeft.Als je dus twee 'oude' beveiligingen wegneemt kun  je vier nieuwe éénpositie-veiligheden zetten,winst :twee stroombanen bij.De keuring is in het brusselse minder streng op dit punt en laat toe dat je de automatische beveiliging met max 20A neemt en 10 MEER-voudige stopcontakten plaatst.Alle bureaux van het OCMW(BXL) zijn zo uitgevoerd en goedgekeurd.

Baksteenslag
1 thumb_up 16 comment Verbouwer
9 maanden geleden

Volgens mij is het aantal stopkontakten op een kring onbeperkt, zolang die kring maar correct afgezekerd is. (16-20A).  Het is niet omdat je veel stopkontakten hebt, dat je méér stroom kan verbruiken op die kring.

Kris M
406 thumb_up 1821 comment Andere particulier
9 maanden geleden

"Bij uitbreiding mag je die 8 overschrijden, enkel bij een nieuwe installatie niet." 

Waar staat dat ???  Zelfs uitbreidingen op pre-1981 installaties moeten AREI comform zijn (post 1981 secties) : geen bijkomende stopkontakten op pre-1981 secties (die meer dan 8 punten mogen hebben) doch nieuwe sectie(s) en achter de correcte differentiëlen : pre-1981 stopkontakten in natte ruimtes moeten niet op 30mA diffs aangesloten zijn (best wel) doch post-1981 stopkontakten wel.

Kris M
406 thumb_up 1821 comment Andere particulier
9 maanden geleden

Volgens mij is het aantal stopkontakten op een kring onbeperkt, zolang die kring maar correct afgezekerd is. (16-20A).  Het is niet omdat je veel stopkontakten hebt, dat je méér stroom kan verbruiken op die kring.

  Toch best eens "AREI voor dummies" lezen (post 1981 regels - niet de pre 1981 uitzonderingen) ;-)

Baksteenslag
1 thumb_up 16 comment Verbouwer
9 maanden geleden

Ik ben zelf gepensionneerd electricien.  De regel die bepaalt hoeveel stopkontakten op één circuit mogen aangesloten worden, is al enkele malen gewijzigd.  Toen ik nog op school zat was de regel "8 stopkontakten".  Toen de differentieelschakelaars opkwamen, veranderde de regel naar "onbeperkt". (wat ik ook logisch vond). Nu is blijkbaar die regel weer veranderd.  Kan iemand mij uitleggen 'wààrom?"

Dus geen antwoord à la "het arei zegt dat..." , maar een logische verklaring waarom je maar 8 stopkontakten op één circuit mag aansluiten.  In mijn ogen is het nog altijd superveilig om een onbeperkt aantal stopkontakten aan te sluiten. Het is natuurlijk niet altijd handig om slechts één circuit te hebben voor àlle stopkontakten in je huis, maar dat heeft niets met veiligheid te maken.

1 2 · Volgende