Livios: Bouwen aan morgen


Meerdere stroombanen / kringen per zekering / aantal stopcontacten

Meerdere stroombanen / kringen per zekering / aantal stopcontacten

VerbouwerJ
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
#Elektriciteit · 4 dagen geleden
Deze vraag is goed beantwoord

Ik heb geen plaats meer in mijn zekeringskast om extra zekeringen toe te voegen maar wil in mijn achterbouw een aantal stopcontacten toeboegen.

Indien ik volledig nieuwe kabels leg, mag ik die dan bij op een bestaande zekring plaatsen? Hierdoor heb ik wel meer dan 8 stopcontacten op die zekering.

Is dit een probleem? En hoe teken ik dit op het eendraadschema?

AREI spreekt over stroombanen, zijn dit kabels? Of zijn dit zekeringen?

reageer Quote Ik heb zelf een vraag
Kris M
327 thumb_up 1466 comment Andere particulier
3 dagen geleden · Bedankje ontvangen

Mag niet.  Vervang gewoon een paar 2 positiezekeringen door 1 positiezekeringen. Zo n 1 positiezekering kost ongeveer 15€.  Kablering in de kast is wel lastiger want de klassieke bovenrails zijn niet meer bruikbaar.

Anders zoals ik gedaan heb een tweede,kastje boven of naast je huidige kast.

Een stroombaan begint aan de zekering en mag maximum 8 (dubbele) stopkontakten tellen.

Bekijk de volledige discussie

Alle reacties


Reacties

Kris M
327 thumb_up 1466 comment Andere particulier
3 dagen geleden · Bedankje ontvangen

Mag niet.  Vervang gewoon een paar 2 positiezekeringen door 1 positiezekeringen. Zo n 1 positiezekering kost ongeveer 15€.  Kablering in de kast is wel lastiger want de klassieke bovenrails zijn niet meer bruikbaar.

Anders zoals ik gedaan heb een tweede,kastje boven of naast je huidige kast.

Een stroombaan begint aan de zekering en mag maximum 8 (dubbele) stopkontakten tellen.

RodeRidder
40 thumb_up 188 comment Bouwer
2 dagen geleden · Bedankje ontvangen

Indien ik volledig nieuwe kabels leg, mag ik die dan bij op een bestaande zekring plaatsen? Hierdoor heb ik wel meer dan 8 stopcontacten op die zekering.

Bij uitbreiding mag je die 8 overschrijden, enkel bij een nieuwe installatie niet. 

Hugo C.
28 thumb_up 203 comment Bouwer
2 dagen geleden · Bedankje ontvangen

Als je automatische zekeringen neemt kan je er plaatsen van 20A ipv 16A indien smeltzekeringen (in de veronderstelling dat de gebruikte bedrading 2,5mm2 is). Verdeel de belasting evenwichtig. Je kan eventueel licht belaste kringen samennemen en de vrijgekomen positie gebruiken voor de nieuwe leidingen.

VerbouwerJ
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
1 dag geleden

Ik wist niet dat deze bestonden. Goede tip!

Ik blijf het raar vinden dat AREI wel 8 dubbele stopcontacten (=16 op 1x2.5) toelaat op 1 zekering, maar 2 aparte lussen van bv. 5 stopcontacten (=10 op 2x2.5) op 1 zekering verbiedt!

2e geval lijkt mij veel veiliger!

Alvast bedankt voor het snelle antwoord.


Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.