Livios: Bouwen aan morgen


Licht schakelaar werd mét één draad aangesloten.

Licht schakelaar werd mét één draad aangesloten.

JorisL
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
#Elektriciteit · 1 week geleden
Deze vraag is goed beantwoord

Hallo,

Mijn eerste post en ik ben nogal nieuw met elekriticiteit.

In dit oude huis haal ik momenteel de oude bekabeling-in-lood weg en vervang deze door preflex (inbouw) en XVB (opbouw) Er wordt overal 2,5mm² gebruikt omdat bleek dat de huidige kringen gemengde kringen zijn (stopcontact én lichtpunt)

Nu valt me op dat alle schema's online een binnen komende kabel en uitgaande kabel per schakelaar aansluiten. Terwijl op zeker één plaats er slechts één kabel naar de lichtschakelaar loopt.

Ik nam foto's van de oude aftakkingen maar stond niet stil dat ik ook de details had moeten overnemen. Nu is mijn vraag dus. Welke schema kan ik volgen om dit na te maken zodat ik niet nog extra werk heb met nog meer kabels aan te sluiten.

De schakelaar welk ik wil gebruiken is of de oude schakelaar (bakeliet en heel eenvoudig) of een nieuwe twee-polige schakelaar.

Het lijkt me dat ik in de tweepolige dan zoals normaal L1 (FASE) en L2 (N) aansluit en vervolgens 3 en 4 in de schakelaar zelf aansluit. Maw, als de schakelaar aan staat zal de stroom doorstromen.

De oude aansluiting toonde enkele klevere aftakkingen maar ik nam zoals gezegd niet de tijd deze uit te dokteren omdat ik wat te snel was.

De schema's online zijn vooral woorden en niet visueel, ik zoek dan ook baat bij visuele hulp om dit met eenrichting bedrading naar de schakelaar op te kunnen lossen.

Deze link bood al enige hulp maar het ontbreekt me aan de 'klik' om dit met één enkele draad op te lossen. https://elektrischematerialen.be/blog/tweepolige-schakelaars-hoe-aansluiten-en-waar-gebruiken-n11

Hoe ik ook denk over handige aftakkingen om dit op te lossen het lijkt of geen zal lukken zonder kortsluiting of niet functionerende schakelaar. Het schema in bijlage verduidelijkt dit. Ik staar me waarschijnlijk blind op de oplossing.

Ik hoor graag van u.

Joris

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag
idur
115 thumb_up 444 comment Andere professioneel
1 week geleden

Volgens mij bedoeld hij dat er maar 1 kabel aankomt in de schakelaar en er geen uitgaande kabel is naar het lichtpunt. Ofwel is dit een wisselschakelaar /kruisschakelaar of deze kabel loopt naar een verbindingsdoos of zoals het vroeger gebeurde wordt de volle spanning over de plafondlichtpunten geleid en is er telkens 1 kabel/buis met 2 draden naar de schakelaar  

Bekijk de volledige discussie

Alle reacties


Reacties

Hugo C.
135 thumb_up 690 comment Bouwer
1 week geleden

Uit uw probleemstelling leid ik af dat uw kennis over elektriciteitsinstallaties nagenoeg onbestaande is. Zowel wat theorie betreft (principe schema's) als praktijkkennis. Daarbij komt ook nog de vereiste dat de elektriciteitsinstallatie moet voldoen aan de Belgische wetgeving terzake (het Algemeen Reglement op ElektriciteitsInstallaties - kortweg AREI) en moet gekeurd worden door een erkend organisme. 

Het is allemaal niet zo moeilijk maar het vraagt de nodige aandacht. 

Ik raad u aan toch iemand onder de arm te nemen met kennis van elektriciteitsinstallaties die u eventueel kan begeleiden en de nodige richtlijnen geeft, ofwel het werk uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Indien achteraf zou blijken dat al uw werk waardeloos is en zelfs een gevaar betekent staat u voor een onmogelijke opdracht om het dan nog in goede banen te leiden.

gery
70 thumb_up 516 comment Andere particulier
1 week geleden

Hier is maar één oplossing mogelijk, nl. dit laten uitvoeren door een vakman. Uw eigen kennis en kunde terzake is duidelijk onvoldoende om dit op een veilige en wettelijke manier te kunnen uitvoeren.

JorisL
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
1 week geleden

Zelfs mensen met kennis elektriciteit zijn verbaasd over de manier waarop dit allemaal (veilig) werd aangesloten.

Mijn enige vraag is hoe de schakelaar met een enkele draad aan te sluiten. Dat vond ik nergens terug. De rest is inderdaad niet zo moeilijk.

Ik heb een kopij van AREI bij de hand en ook enkele addendum. Alles wat ik hier doe is conform.

De leidingen blijven makkelijk bereikbaar.

Nick 61
86 thumb_up 480 comment Andere professioneel
1 week geleden

Zelfs mensen met kennis elektriciteit zijn verbaasd over de manier waarop dit allemaal (veilig) werd aangesloten.

En bij die mensen met kennis elektriciteit is niemand die je kan uitleggen waarom er maar 1 draad is?

Voor de minste schakeling (1 polig) heb je al 2 draden nodig , 1 fase en 1 wisseldraad, zou het kunnen dat er wel een fase aankomt maar geen wisseldraad naar een verbruiker gaat of is deze misschien vroeger verwijderd?

idur
115 thumb_up 444 comment Andere professioneel
1 week geleden

Volgens mij bedoeld hij dat er maar 1 kabel aankomt in de schakelaar en er geen uitgaande kabel is naar het lichtpunt. Ofwel is dit een wisselschakelaar /kruisschakelaar of deze kabel loopt naar een verbindingsdoos of zoals het vroeger gebeurde wordt de volle spanning over de plafondlichtpunten geleid en is er telkens 1 kabel/buis met 2 draden naar de schakelaar  

Nick 61
86 thumb_up 480 comment Andere professioneel
1 week geleden

Tja er is wel een verschil tussen een draad en een kabel, niet? Komt er een draad aan de schakelaar of een kabel met meerdere draden in?

JorisL
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
1 week geleden

dat was het, ik kreeg mijn hoofd er niet rond maar een goede nacht slaap en een kort gesprek leverde alle antwoorden.

ondertussen blijkt er ook een mystery kabel te lopen welke een deel van de oude lichtkring omzeilt. Ik haal alles oud weg en herleg alles volgens de AREI. Het omhulsel van een oude kabel verpulverde ongeveer toen ik die vastnam. Hoog tijd lijkt me.


Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Relevante vragen

Weet jij het antwoord op deze vragen?