Livios: Bouwen aan morgen


Kabels uit tellerkast

Kabels uit tellerkast

Richard_25
0 thumb_up 2 comment Andere particulier
#Elektriciteit · 2 maanden geleden

Ik heb andere gekleurde kabels die uit mijn meterkast komen.

Op nr 3 zit een grijze kabel

Op nr 6 zit een zwarte kabel

Op nr 9 zit een rode kabel 

Nu lees ik bruin is fase 230v blauw is nul kabel enz....

Als me iemand kan vertellen welke kleuren  bij hun op nr 3 , 6 en 9 zitten, dan weet ik al veel.

Als iemand me kan vertellen welke kabels de nodige stroomkabels zijn, en waarvoor die 3de kabel dan moet dienen?

Want eigenlijk heb ik toch maar 2 stroomkabels en de aarde geel/groen die van een baar uit de grond komt.

Iemand zei me dat de 3de kabel die uit de meterkast komt een testkabel is, en niet mag aangesloten worden?

Voor de duidelijkheid zie foto.

Mvg
Richard_25

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

RodeRidder
37 thumb_up 177 comment Bouwer
2 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Dit zijn oudere aderkleuren. Welke de fase en nul is kan je nooit met 100% zekerheid zeggen, behalve als er een blauwe is EN effectief een nul aanwezig is. 3x230V netten hebben immers geen nul. Duidelijke foto's zouden veel helpen. 

idur
79 thumb_up 302 comment Andere professioneel
2 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Een meting tussen de draden zou duidelijkheid moeten geven.Ik zie ook geen foto. 

Richard_25
0 thumb_up 2 comment Andere particulier
2 maanden geleden

Ja als men op deze site mijn foto niet willen bijzetten?

En als niemand een meterkast van eandis uit 2001 heeft met binnenin genummerde aansluitingen heeft van 1 tot 9?

Is de kans klein dat iemand mij kan helpen.

K16
19 thumb_up 121 comment Andere professioneel
2 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Ik denk dat uw aansluiting 3x230V is.

Dus tussen alle 3 de draden onderling met elkaar hebt u 230V.

Het is een oud 3 fazen net.

idur
79 thumb_up 302 comment Andere professioneel
2 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Zoals K16 vermeld is dit vermoedelijk een 3x230v net.

Tussen grijs/zwart:230v

Tussen grijs/rood :230v

Tussen zwart/rood :230v

Als er een nulgeleider aanwezig zou zijn moet deze aangesloten zijn op een 4de gelijksoortige klem die zich rechts van de andere klemmen bevindt. Maar zoals ik in een vroeger bericht reeds zei meting uitvoeren.Meten is weten. 

Richard_25
0 thumb_up 2 comment Andere particulier
2 maanden geleden

Ik heb ondertussen de aansluiting gedaan, en de verschillende combinatie's gebruikt voor de aansluiting van de zekeringkasten.

Door plaatsgebrek heb ik 3 zekeringkasten gezet.

=Grijs/Zwart 

=Zwart/Rood

=Grijs/Rood

Nog allemaal bedankt voor de hulp.

Ik heb nog een probleemtje, maar dat past hier niet bij.

En moet eerst ook alles nagaan en goeie foto's maken.


Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Relevante vragen

Weet jij het antwoord op deze vragen?