Installatie automaat 16A EN 20A

Installatie automaat 16A EN 20A

Cobby
0 thumb_up 1 comment Andere particulier
#Elektriciteit · 4 dagen geleden

Beste ,

Kan ik 20A voor mijn verlictingkring te gebruiken ?

Kan ik draad doorsnede van 1.5 mm²  voor 20A ?

Kan  draaddoorsnede van 2..5 mm en 1.5mm² gemengd worden voor 16A  OF 20A.

Kunt iemand mij helpen ?

Bedankt.

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

Duckie
1 thumb_up 5 comment Andere particulier
4 dagen geleden

Beste,

Voor verlichtingskringen is het verplicht om een automaat met max. 16A te installeren.

Voor 20A is de min. draadsectie die mag gebruikt worden 2,5mm².

Van 2,5mm² naar 1,5mm² mag niet maar van 1,5mm² naar 2,5mm² kan geen kwaad en moet afgezekerd worden op max. 16A.

Kris M
381 thumb_up 1733 comment Andere particulier
4 dagen geleden

Let wel. Gemengde circuits (licht en stopkontakt) moeten volledig in 2,5mm2 uitgevoerd zijn zelfs als ze afgezekerd zijn op 16A.  