Livios: Bouwen aan morgen


Reageer

Inbreuken elektrische keuring

nickvdcb
0 thumb_up 0 comment Andere particulier
#Elektriciteit · 2 maanden geleden

Mijn vriendin en ik staan op de rand van een bod te doen om over te gaan tot aankoop van een huis. Alles staat ons heel erg aan, alleen heb ik vandaag het elektrische keuringsverslag mogen ontvangen. Net zoals voor velen, is dit voor een groot deel onduidelijk voor ons. Hieronder de inbreuken/opmerkingen.

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA’S
I1.01 Eéndraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (art16, 268, 269)
I1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (art269)
I2.01 De waarde van de isolatieweerstand van één of meerdere stroombanen is kleiner dan 0,5M ohm (art20)
I3.01 Aardelektrode ontbreekt. Aardingsweerstand niet gemeten. Een aarding is te verwezenlijken overeenkomstig de voorschriften (art68, 71)
I3.05 Aardingsonderbreker ontbreekt of is moeilijk/niet bereikbaar. (art15.01, 70.05) De aardspreidingsweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient bij voorkeur kleiner te zijn dan 30ohm (huishoudelijke installatie)
I4.04 De beschemingsgeleiders zijn niet verdeeld over de ganse installatie. (art70.06, 86.02, 86.04) gelijkvloers en 1ste verdiep
I4.01 Hoofdequipotentiaal verbindingen dienen verwezenlijkt worden, ontbreken, zijn niet geel-groen, onvolledig, <6mm2. (art72, 86.05, 78.05)
I9.02 Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en opnieuw bevestigen. (art9.03) kelder, verbrand stopcontact vervangen.

O3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.
O13 De aardspreidingsweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient bij voorkeur kleiner te zijn dan 30ohm.

Moest iemand hier wat meer informatie over kunnen geven zou dit enorm geapprecieerd worden!

Niva
1 thumb_up 17 comment Verbouwer
2 maanden geleden

Als je een wat oudere woning aankoopt die structureel goed is, stevig, niet vochtig, dakstructuur is goed, een leuke ligging, dan moet je niet twijfelen. Bij alle oudere woningen is het aangeraden om de stroom /waterleiding volledig te vernieuwen en te isoleren.  Heel de oude boel weg en nieuwe leidingen. Nieuwe stroom is brandveiliger.