Goeie middag. Vraagje electra bestaande woning

lambik_gt03
0 thumb_up 11 comment Verbouwer
#Elektriciteit · 3 maanden geleden

Mag men in de badkamer OPBOUW plaatsen of  MOET het warterdicht zijn ?  Het is een bestaande woning van +/- 1970 die gaat verkocht worden.  

2de vraag : aarding gasaansluiting en pidapa aansluiting.  Moeten die beide geaard worden in deze woning?  Zo ja, mag het dan met 2.5 mùm²  ?

Alvast bedankt voor jullie antworden.

Alle reacties

Hugo C.
269 thumb_up 1351 comment
3 maanden geleden

Voor elektriciteitsinstallatie bij woningen voor 1 oktober 1981 moet er geen equipotentiaalverbinding naar de metalen leidingen voorzien zijn. 

lambik_gt03
0 thumb_up 11 comment Verbouwer
3 maanden geleden

Hallo Hugo C.  Bedankt voor het antwoord op de 2de vraag.  

Iemand die me kan helpen met de 1ste vraag ?  Die stopkontakten staan allemaal in zone 3.

Alvast bedankt

Hugo C.
269 thumb_up 1351 comment
3 maanden geleden

Hallo Hugo C.  Bedankt voor het antwoord op de 2de vraag.  

Iemand die me kan helpen met de 1ste vraag ?  Die stopkontakten staan allemaal in zone 3.

Alvast bedankt

Het standaard installatiemateriaal zoals lichtpunten, stopcontacten (met aarding!), lichtpunten mag buiten de veiligheidszone 2 gebruikt worden. Deze zone bevindt zich tot 60cm van de rand van het bad en tot 250cm boven de vloer of bodem van het bad. Op volgende website kan u het Reglement inzien

Binnen deze veiligheidszone van 60cm gelden specifieke regels qua materiaal, de spanning en afstanden

https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties 

huishoudelijke-elektrische-installaties blz 14.

lambik_gt03
0 thumb_up 11 comment Verbouwer
3 maanden geleden

Bedankt voor je antwoord! Nog een vraagje :mag een kleine kabelgoot met een soepele kabel in, dus 230 volt, boven de badkuip hangen op 2,5 m hoogte ?

Groetjes 

Hugo C.
269 thumb_up 1351 comment
3 maanden geleden

Bedankt voor je antwoord! Nog een vraagje :mag een kleine kabelgoot met een soepele kabel in, dus 230 volt, boven de badkuip hangen op 2,5 m hoogte ?

Groetjes 

Correctie : De veiligheidszones worden in hoogte begrensd tot op een hoogte van 2.25m boven de vloer  en/of 2.25 boven de bodem van het bad of rand van de douche  (ipv de medegedeelde 2.50m)

Ik heb het principe om in de veiligheidszone boven de douche of bad nooit  elektrische verlichting of leidingen op 230V te plaatsen. Maar inderdaad  op een hoogte van 215cm boven de bodem van  het bad mag je elektrische leidingen en verlichtingsarmaturen plaatsen met een eenvoudige bescherming (druipwaterdicht) of zelfs minder

Dit is in feite onbegrijpelijk aangezien je vanuit het bad heel gemakkelijk een lamp kunt vervangen op die hoogte, dat je met de handdouche ook heel gemakkelijk op de lamp kunt sproeien.

Maar aangezien het voor een keuring is : boven het bad op meer dan 215cm vanaf de bodem is alles toegelaten. Zorg dat je het AREI  (blz 14 en volgende) tijdens de keuring bij u hebt, want daar kunnen soms discuties ontstaan.

Hugo C.
269 thumb_up 1351 comment
3 maanden geleden

Vergeet ook niet  het eendradig schema en situatieschema  op te maken. Zonder deze documenten wordt de installatie afgekeurd.