Ik zou graag feedback krijgen i.v.m. de eendraadschema's en situatieschets die ik opgesteld heb. Is dit in orde zo en wat kan ik eventueel nog verbeteren?

Ook had ik enkele vragen betreffende:

- Mag de aardingsdraad zonder beschermingsbuis geplaatst worden? Als ik het goed door heb moet er een 6mm² getrokken worden naar de badkamer (badkuip, douchebak), naar de leidingen achter de meter. Deze mogen ook van het ene punt naar het andere doorgekoppeld worden? (vb naar badkuip en dan van badkuip naar douchebak)

- XVB mag ook zonder bescherming geplaatst worden? 

Alvast bedankt!

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

idur
138 thumb_up 533 comment Andere professioneel
3 maanden geleden · Bedankje ontvangen

De schema's zien er prima uit.De enige verbetering dat je kan doen is vermelden welke kabel er geplaatst is tussen KWH meter en verdeelbord.Waarom is in het eendraadschema er geen nummering geplaatst bij de verschillende stopcontacten en lichtschakelaars?In je situatieschema heeft elk punt een letter en een cijfer.

Op deze site een uitleg over de aarding:http://www.stroomopwaarts.be/sites/stroomopwaarts.be/files/vormelek_lespakket_aarding_nl.pdf

K16
41 thumb_up 231 comment Andere professioneel
3 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Schema's prima.(opmerking schema's zie idur)

Hoofd equipotentiale verbindingen 6mm² naar CV-Waterleiding-gasleiding moet niet in buis

Bijkomende equipotentiale verbindingen 4mm² indien bloot in buis 2.5mm².vertrekkende vanuit stopcontact badkamer naar bad en douche.(mag zonder onderbreking doorgelust worden)

XVB kabel mag zonder bescherming worden geplaats in de chape.

YannickM
0 thumb_up 2 comment Andere particulier
3 maanden geleden

Dank u voor de info.

Het cijfer is de plaats van het stopcontact/lichtpunt op het eendraadsschema. Bv Het eerst ingetekende stopcontact van automaat C krijgt code C1 op de situatieschets. 

idur
138 thumb_up 533 comment Andere professioneel
3 maanden geleden

Bij mijn programma worden deze cijfers ook vermeld op het eendraadplan aan het begin van de lijn waar ze op getekend zijn. 

foxonrock
0 thumb_up 4 comment Andere particulier
3 maanden geleden

- XVB  mag zonder bescherming geplaatst worden

- aarding naar badkamer  voor badkuip en douche mag doorverbonden maar is overbodig tenzij ze  van metaal zijn. Wel indien aanwezig radiator verwarming  bij vloerverwarming collectoren. 

YannickM
0 thumb_up 2 comment Andere particulier
3 maanden geleden

Dank je wel voor de info!

Voor opbouwstopcontacten (buiten) veronderstel ik dat het beter is om een XVB kabel te trekken? 

Voor de buitenverlichting/bel mag een VOB flex had ik ergens gelezen omdat dit achter afgedekt is?

Hugo C.
266 thumb_up 1301 comment Bouwer
3 maanden geleden

Bij mijn programma worden deze cijfers ook vermeld op het eendraadplan aan het begin van de lijn waar ze op getekend zijn. 

Welk programma gebruikt u voor de schema's te tekenen? 

K16
41 thumb_up 231 comment Andere professioneel
3 maanden geleden

stopcontacten buiten prima XVB kabel.

Buiten verlichting + bel Flex  dik in orde.