Forum

Extra stopkontakten

mbbs1024
1 thumb_up 24 comment Andere particulier
#Elektriciteit · 2 maanden geleden

Ik wil een paar extra stopkontakten plaatsen, maar op de kring staan al 8 stopkontakten en lichtpunten.

Kan ik het laatste stopkontakt vervangen door een zekeringkast, en van daar met een leiding vertrekken voor die extra stopkontakten ?

Alle reacties

RodeRidder
62 thumb_up 343 comment
2 maanden geleden

Je mag meer dan 8 stopcontacten installeren op een kring in een bestaande installatie. Enkel in een nieuwe installatie bestaat die beperking van 8. 

mbbs1024
1 thumb_up 24 comment Andere particulier
2 maanden geleden

Je mag meer dan 8 stopcontacten installeren op een kring in een bestaande installatie. Enkel in een nieuwe installatie bestaat die beperking van 8. 

Niet helemaal correct, dat mag enkel als je installatie van voor 1981 dateert, bij een bestaande installatie van bvb 1990 is dat niet toegelaten.

mbbs1024
1 thumb_up 24 comment Andere particulier
2 maanden geleden

Denk er wel aan dat u automaat 16A moet zijn door dat lichtpunt. 

De automaat is idd 16A, omdat er enkelpolige schakelaars gebruikt worden voor een paar lichtpunten,
maar mag ik de kring uitbreiden/verlengen door er op het einde een zekeringkast aan toe te voegen, en van daaruit terug bijkomende stopkontakten te zetten ?

Bvb, mijn oorspronkelijke kring bevat 4 stopkontakten en 3 lichtpunten.
        naast het laatste stopkontakt van die kring, zet ik een zekeringkastje, met een zekering van 16A
        en daar sluit ik nog 4 bijkomende stopkontakten op aan.

idur
144 thumb_up 603 comment
2 maanden geleden

Heeft geen enkele zin. De zekering aan het begin van de kring is ook maar 16A. Je gaat niet meer vermogen op deze kring kunnen gebruiken. 

RodeRidder
62 thumb_up 343 comment
2 maanden geleden

Je mag meer dan 8 stopcontacten installeren op een kring in een bestaande installatie. Enkel in een nieuwe installatie bestaat die beperking van 8. 

Niet helemaal correct, dat mag enkel als je installatie van voor 1981 dateert, bij een bestaande installatie van bvb 1990 is dat niet toegelaten.

Dat mag ook in een installatie van 1990, alleen niet in een nieuwe. 

mbbs1024
1 thumb_up 24 comment Andere particulier
2 maanden geleden

Heeft geen enkele zin. De zekering aan het begin van de kring is ook maar 16A. Je gaat niet meer vermogen op deze kring kunnen gebruiken. 

Het gaat mij niet om meer vermogen kunnen gebruiken, wel om een kring waarop al 8 stopkontakten staan te kunnen uitbreiden, zonder een volledig nieuwe kabel te moeten trekken vanaf de meterkast.

mbbs1024
1 thumb_up 24 comment Andere particulier
2 maanden geleden

Je mag meer dan 8 stopcontacten installeren op een kring in een bestaande installatie. Enkel in een nieuwe installatie bestaat die beperking van 8. 

Niet helemaal correct, dat mag enkel als je installatie van voor 1981 dateert, bij een bestaande installatie van bvb 1990 is dat niet toegelaten.

Dat mag ook in een installatie van 1990, alleen niet in een nieuwe. 

Neen, artikel 278 van het AREI bepaalt de uitzonderingen die toegelaten zijn voor installaties van voor 1981.
Een van de toegelaten uitzonderingen is dat er meer dan 8 enkelvoudige/meervoudige stopkontakten toegelaten zijn.
Installaties vanaf 1981 moeten volledig aan het AREI van 1981 voldoen, wat betekent dat er max 8 enkelvoudige of meervoudige stopkontakten toegelaten zijn op een kring.

mbbs1024
1 thumb_up 24 comment Andere particulier
2 maanden geleden

Dan blijft er slechts een optie over. "Let's agree to disagree" zoals dat in het Engels heet. :) 

Als ik jouw redenering zou volgen, zou het mogelijk zijn om een installatie aan te leggen die aan het AREI voldoet (max 8 stopkontakten op een kring), die laten keuren, vanaf nu is dit dan een bestaande installatie.
Vervolgens het aantal stopkontakten uitbreiden naar meer dan 8, en dan terug laten keuren en goedgekeurd krijgen omdat het nu een bestaande installatie is en daar dan volgens jou ineens meer dan 8 stopkontakten op de kring mogen, dat lijkt me niet erg logisch.

Kan je me het artikel van het AREI eens bezorgen waar dat in staat ?
Het zou me goed uitkomen als het waar zou zijn, maar ik denk niet dat het correct is

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.