SW1030
0 thumb_up 0 comment Andere particulier
#Elektriciteit · 4 maanden geleden

Hallo, 

Wij zijn een huis aan het kopen, en ontvingen zopas het pv van de elektrische keuring. Deze blijkt niet conform. Er werd een hele lijst van inbreuken vermeld, maar omdat wij hier geen kaas van hebben gegeten, hebben we geen idee wat de impact (en vooral de kostprijs) zal zijn om alles in orde te brengen. Kan iemand hier eens een blik op werpen? Alvast bedankt!!

- De eendraadschema's en/of installatieschema's zijn niet aanwezig - Art 16;269;273

- De isolatieweerstand van de installatie is onvoldoende - Art 20

- De aardingsonderbreker is niet conform of afwezig - Art 28;70

- Er is elektrisch materiaal aanwezig in één / meerdere verboden volume(s) van de badkamer/douche - Art 86.10

- Er ontbreken afdekplaatjes in het het elektrisch bord - Art 49

- De spreidingsweerstand moet onder de 30W gebracht worden. Indien dit niet mogelijk is, en het is niet groter dan 100W, moet het elektrisch bord voorzien worden van differentiëlen met hoge gevoeligheid die de hoofddifferentieel aanvullen. - Art 86

- Schakelaar(s) / stopcontact(en) en aftakkingsdozen zijn niet conform bevestigd - Art 5;9

reageer Quote Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

Hugo C.
96 thumb_up 496 comment Bouwer
4 maanden geleden

Het zijn wat de klassieke inbreuken bij een oudere installatie. De aarding zal best volledig opnieuw geplaatst worden tot in de verdeelkast, inclusief de onderbreker.

In de badkamer staat vermoedelijk een stopcontact of schakelaar te dicht bij het bad (binnen de 60cm of 100cm) .

Vermoedelijk zijn er ook stopcontacten, schakelaars en/of aftakdozen bijgeplaatst en die niet of slecht op de muur bevestigd zijn.

En ja uiteindelijk het eendraadschema en situatieschema van de installatie moet er ook telkens bij zijn.

Ik ga er vanuit dat de zekeringen kast in orde is met de verliesstroomschakelaar(s) en er daar dus geen kosten zijn.

Twee dagen werk? Drie maximum?

Hugo C.
96 thumb_up 496 comment Bouwer
4 maanden geleden

Nog vergeten : te lage isolatie weerstand wijst ofwel op een aangesloten verbruikstoestel waar een elektrisch verlies is (wasmachine, waterkoker, ..) en dat vermoedelijk zal verdwijnen als de huidige bewoners weg zijn of het kan ook een oude elektrische leiding zijn in een vochtige omgeving (kelder, garage o.i.d.) vooral bij installaties tot in de jaren '50

K16
22 thumb_up 150 comment Andere professioneel
4 maanden geleden

Enkele foto's en copy keuringsverslag zou veel verduidelijken.

Foto huidige zekeringskast kan al veel duidelijk maken omtrent toestand installatie.(deksel verwijderen)