Draadsectie na differentieel

Alle reacties


Reacties

gery
71 thumb_up 554 comment Andere particulier
8 maanden geleden

Welke draadsectie dien je te gebruiken tussen een differentieel 30 mA/40A (vochtige kring) en de daarop volgende automaten? 

Draadsectie is functie van de eerstvolgende kortsluitbeveiliging stroomopwaarts. Welke automaat staat voor die diff?

Etienne S
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
8 maanden geleden

Hoofdzekering (meterkast) is 40 A mono. Tussen meterkast en zekeringkast kabel van 10 mm². Aansluiting op hoofddiff  van 300mA/40A en vandaar naar o.a. diff 30mA voor automaten vochtige kring. Zal waarschijnlijk 10mm² moeten zijn aangezien de automaat stroomopwaarts de hoofdautomaat van de meterkast is (40A).