Dikte kabel tussen verdeelborden

Dikte kabel tussen verdeelborden

amateur7
0 thumb_up 2 comment Andere particulier
#Elektriciteit · 3 maanden geleden
Deze vraag is goed beantwoord

Ik heb 3x400+N aansluiting. Enkele jaren terug een kabel gekocht bij de elektrieker om in een buis te steken om een tweede verdeelbord aan te sluiten in de keuken. Hij heeft mij een Kabel 5x2,5mm² (3fasen+ neuter+aarding), lengte tot verdeelbord 14 meter,

Het nieuwe verdeelbord zou na de hoofschakelaar(zekering 4p 20A) een diferentieel 30ma en maximum 3 kringen 16Ampere bevatten. Ik vraag mij toch af of de kabel voldoet?

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag
idur
129 thumb_up 488 comment Andere professioneel
3 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Je hoofdautomaat van 20A moet aan het begin van de kabel staan dus in het verdeelbord waar de kabel vertrekt. Je kan op deze kabel maximaal 3 zekeringen van 20A aansluiten. 

Bekijk de volledige discussie

Alle reacties


Reacties

idur
129 thumb_up 488 comment Andere professioneel
3 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Je hoofdautomaat van 20A moet aan het begin van de kabel staan dus in het verdeelbord waar de kabel vertrekt. Je kan op deze kabel maximaal 3 zekeringen van 20A aansluiten. 

Hugo C.
167 thumb_up 892 comment Bouwer
3 maanden geleden

Inderdaad, de beveiliging 20A van de kabel op het vertrek in de eerste zekeringkast plaatsen. Het aantal gezekerde vertrekken in de 2de kast is m.i. niet beperkt tot maximaal 3. De selectiviteit tussen de zekering  4x20A en de daarop aangesloten zekeringen van 16A zal niet altijd gewaarborgd zijn waardoor bij kortsluiting op een kring van 16A ook de voorliggende zekering 4x20A kan uitschakelen. Als het enkel verlichting betreft kan u ook 10A nemen.

Maar opgelet, hierop mag u geen elektrisch fornuis 3f + N  aansluiten.

Beter was een kabel 5x4mm2 maar daarvoor is het nu te laat.

idur
129 thumb_up 488 comment Andere professioneel
3 maanden geleden

Bij een rechtstreekse kortsluiting op de kring 16A is het zelfs mogelijk dat de hoofdzekering uitschakelt dus die selectiviteit is heel relatief. 

gery
71 thumb_up 554 comment Andere particulier
3 maanden geleden

Je hoofdautomaat van 20A moet aan het begin van de kabel staan dus in het verdeelbord waar de kabel vertrekt. Je kan op deze kabel maximaal 3 zekeringen van 20A aansluiten. 

Vanwaar haal je die beperking van maximaal 3 vertrekken van 20A?

amateur7
0 thumb_up 2 comment Andere particulier
3 maanden geleden

Inderdaad, de beveiliging 20A van de kabel op het vertrek in de eerste zekeringkast plaatsen. Het aantal gezekerde vertrekken in de 2de kast is m.i. niet beperkt tot maximaal 3. De selectiviteit tussen de zekering  4x20A en de daarop aangesloten zekeringen van 16A zal niet altijd gewaarborgd zijn waardoor bij kortsluiting op een kring van 16A ook de voorliggende zekering 4x20A kan uitschakelen. Als het enkel verlichting betreft kan u ook 10A nemen.

Maar opgelet, hierop mag u geen elektrisch fornuis 3f + N  aansluiten.

Beter was een kabel 5x4mm2 maar daarvoor is het nu te laat.

"Ik zie er vanaf. De kostprijs van de zekeringkast en extra zekeringen is groter dan 14 meter extra kabel 3x2.5mm². Ik heb het voor mekaar gekregen om die ook door die buis te trekken. Ik heb het hier nog eens goed bekeken en er zijn maar 2 bijkomende kringen nodig. Een 5x4mm² is te stroef er zijn 3 bochten. Nu vraag ik mij af of ik die 2 extra fasen nog kan gebruiken voor iets?"

Mo1972
1 thumb_up 6 comment Andere particulier
3 maanden geleden

Juist genoeg, de neuter heeft minder belang wat betreft doorsnede, voor elke kring gebruik je een lijndraad. 

Mvg Mo

gery
71 thumb_up 554 comment Andere particulier
3 maanden geleden

de neuter heeft minder belang wat betreft doorsnede

Wat bedoel je daarmee?

Hugo C.
167 thumb_up 892 comment Bouwer
3 maanden geleden

Juist genoeg, de neuter heeft minder belang wat betreft doorsnede, voor elke kring gebruik je een lijndraad. 

Mvg Mo

??? Bij een enkelfasige kring hebben de fasedraad en de nulleider hetzelfde belang. Beiden moeten 2,5mm2 sectie hebben en gezekerd zijn met automatische zekering van max 20A.

Mo1972
1 thumb_up 6 comment Andere particulier
3 maanden geleden

In een 3f stelsel is het zo dat de stroom door neuter bij symetrische belasting gelijk aan 0A is.

Hier bij huisinstallaties zal hij meer dan 0 zijn vanwege asymmetrische belasting maar nooit maar steeds minder dan de lijndraad.

gery
71 thumb_up 554 comment Andere particulier
3 maanden geleden

In een 3f stelsel is het zo dat de stroom door neuter bij symetrische belasting gelijk aan 0A is.

Hier bij huisinstallaties zal hij meer dan 0 zijn vanwege asymmetrische belasting maar nooit maar steeds minder dan de lijndraad.

De stroom door de nulgeleider kan wel degelijk gelijk zijn aan de fasestroom, dus de draadsectie dient gelijk te zijn.