Dikte aardingskabel tussen verdeelbord en aardingsonderbreker

Dikte aardingskabel tussen verdeelbord en aardingsonderbreker

mdi
0 thumb_up 3 comment Bouwer
#Elektriciteit · 4 maanden geleden

Hoofdvoeding is 10 mm² monofase

Het verdeelbord bevindt zich op het gelijkvloers en aardingsonderbreker is in de kelder.

Hoe dik moet de aardingskabel tussen verdeelbord en aardingsonderbreker zijn? 

Moet die 6 mm² of 16 mm² zijn? Of moet die gewoon de doorsnede hebben van de grootste geleider (10 mm² dus)?

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

idur
138 thumb_up 533 comment Andere professioneel
4 maanden geleden

de verbinding tussen aardingsonderbreker en verdeelbord moet 16mm² zijn.

K16
41 thumb_up 231 comment Andere professioneel
4 maanden geleden

De hoofdbeschermingsgeleider is een koperen geleider met een doorsnede (sectie) van 10 mm2 . 

(Doornede van de voedingsgeleiders minimum,dus 10mm² in dit geval)

idur
138 thumb_up 533 comment Andere professioneel
4 maanden geleden

De verbinding tussen de aardingspen)/lus en de onderbreker moet 16mm² zijn. De verbinding tussen onderbreker en verdeelbord min. 6mm²of de sectie van de voedingskabel tussen kwh meter en verdeelbord. Dus mijn antwoord hierboven was niet correct. 

Hugo C.
266 thumb_up 1302 comment Bouwer
4 maanden geleden

nou wie van jullie heeft gelijk?

Het AREI zegt dat de verbinding tussen de aardingselektroden en de aardingsonderbreker of hoofdaardingsklem 16mm² moet zijn. indien geisoleerd met geel/groen of 25² indien blank, zonder isolatie dus.

De beschermingsgeleider,  verplichtend geel/groen, dus deze van de onderbreker naar de verdeelkast heeft dezelfde sectie als de bijhorende fasegeleiders (tot en met 16mm²). Dus in uw geval is dit duidelijk 10mm².  In principe mag de beschermingsgeleider in de kabel zitten   (5G10) maar dan zit men met het probleem dat er geen toegang is tot  de tellerkast om de aarding aan te sluiten. Daarom zal men deze afzonderlijk aanleggen. 

U kan het arei voor huishoudelijke installaties altijd raadplegen op 

https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties/.../huishoudelijke-elektrische-installaties

Bij  oude installaties in appartementsgebouwen is (was) de beschermingsgeleider gewoonlijk 6mm² blank en werd doorverbonden van verdiep tot verdiep. Hetgeen  er wel eens gebeurt bij renovatiewerken  is dat de vertrekkende beschermingsgeleider naar het hogergelegen verdiep niet meer wordt aangesloten of  "onvrijwillig" werdt onderbroken. Vandaar  dat men nu voor ieder appartement een afzonderlijke beschermingsgeleider van 10mm² zal plaatsen naar de aardingsonderbreker of hoofdaardingsklem.

mdi
0 thumb_up 3 comment Bouwer
4 maanden geleden

nou wie van jullie heeft gelijk?

Het AREI zegt dat de verbinding tussen de aardingselektroden en de aardingsonderbreker of hoofdaardingsklem 16mm² moet zijn. indien geisoleerd met geel/groen of 25² indien blank, zonder isolatie dus.

De beschermingsgeleider,  verplichtend geel/groen, dus deze van de onderbreker naar de verdeelkast heeft dezelfde sectie als de bijhorende fasegeleiders (tot en met 16mm²). Dus in uw geval is dit duidelijk 10mm².  In principe mag de beschermingsgeleider in de kabel zitten   (5G10) maar dan zit men met het probleem dat er geen toegang is tot  de tellerkast om de aarding aan te sluiten. Daarom zal men deze afzonderlijk aanleggen. 

U kan het arei voor huishoudelijke installaties altijd raadplegen op 

https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties/.../huishoudelijke-elektrische-installaties

Bij  oude installaties in appartementsgebouwen is (was) de beschermingsgeleider gewoonlijk 6mm² blank en werd doorverbonden van verdiep tot verdiep. Hetgeen  er wel eens gebeurt bij renovatiewerken  is dat de vertrekkende beschermingsgeleider naar het hogergelegen verdiep niet meer wordt aangesloten of  "onvrijwillig" werdt onderbroken. Vandaar  dat men nu voor ieder appartement een afzonderlijke beschermingsgeleider van 10mm² zal plaatsen naar de aardingsonderbreker of hoofdaardingsklem.

Kan ik dan in de kelder nog een klein verdeelbord voorzien (4 modules) en mijn hoofddifferentieel erin steken? 

Zo kan ik toch mijn aardingskabel in 3G10 of 5G10 gebruiken?

Kan men echter hoofddifferentieel in de kelder plaatsen of moet elk verdeelbord sowieso een hoofddifferentieel op zichzelf hebben?

Mijn andere vraag hierover: https://forum.livios.be/nl/technieken/elektriciteit/hoofddifferentieel-in-de-kelder

Hugo C.
266 thumb_up 1302 comment Bouwer
4 maanden geleden

nou wie van jullie heeft gelijk?

Het AREI zegt dat de verbinding tussen de aardingselektroden en de aardingsonderbreker of hoofdaardingsklem 16mm² moet zijn. indien geisoleerd met geel/groen of 25² indien blank, zonder isolatie dus.

De beschermingsgeleider,  verplichtend geel/groen, dus deze van de onderbreker naar de verdeelkast heeft dezelfde sectie als de bijhorende fasegeleiders (tot en met 16mm²). Dus in uw geval is dit duidelijk 10mm².  In principe mag de beschermingsgeleider in de kabel zitten   (5G10) maar dan zit men met het probleem dat er geen toegang is tot  de tellerkast om de aarding aan te sluiten. Daarom zal men deze afzonderlijk aanleggen. 

U kan het arei voor huishoudelijke installaties altijd raadplegen op 

https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties/.../huishoudelijke-elektrische-installaties

Bij  oude installaties in appartementsgebouwen is (was) de beschermingsgeleider gewoonlijk 6mm² blank en werd doorverbonden van verdiep tot verdiep. Hetgeen  er wel eens gebeurt bij renovatiewerken  is dat de vertrekkende beschermingsgeleider naar het hogergelegen verdiep niet meer wordt aangesloten of  "onvrijwillig" werdt onderbroken. Vandaar  dat men nu voor ieder appartement een afzonderlijke beschermingsgeleider van 10mm² zal plaatsen naar de aardingsonderbreker of hoofdaardingsklem.

Kan ik dan in de kelder nog een klein verdeelbord voorzien (4 modules) en mijn hoofddifferentieel erin steken? 

Zo kan ik toch mijn aardingskabel in 3G10 of 5G10 gebruiken?

Kan men echter hoofddifferentieel in de kelder plaatsen of moet elk verdeelbord sowieso een hoofddifferentieel op zichzelf hebben?

Mijn andere vraag hierover: https://forum.livios.be/nl/technieken/elektriciteit/hoofddifferentieel-in-de-kelder

Het allereerste toestel moet steeds een algemene  verliesstroomschakelaar 40 A  zijn van max 300mA. Hogerop mogen er gevoeligere verliesstroomschakelaars geplaatst worden (30mA) voor badkamer, wasmachine enz.

mdi
0 thumb_up 3 comment Bouwer
4 maanden geleden

Ik wil de geel/groene kabel van 3G10 gebruiken en niet nog eens aardingskabel trekken.

Moet ik dan 2 keer 300mA plaatsen? Eén in de kelder en één op het gelijkvloers. 

Hugo C.
266 thumb_up 1302 comment Bouwer
4 maanden geleden

Ik wil de geel/groene kabel van 3G10 gebruiken en niet nog eens aardingskabel trekken.

Moet ik dan 2 keer 300mA plaatsen? Eén in de kelder en één op het gelijkvloers. 

Neen, enkel in de "hoofdverdeelkast" in de kelder moet de verliesstroomschakelaar van 40A - 300mA geplaatst worden maar u mag stroomafwaarts  altijd een  verliesstroomschakelaar plaatsen van  40A - 30mA. Twee verliesstroomschakelaars met dezelfde gevoeligheid (300mA) zullen gewoonlijk altijd gelijktijdig uitschakelen en heeft dus geen zin. Alleen er op letten dat badkamer, en de stopcontacten voor wasmachine, vaatwas  op een verliesstroomschakelaar van 30mA zijn aangesloten.