Ik heb 3 zekeringkasten staan in mijn huis.

Met volgende opstelling 

(Kast1)

- 3P 300mA 63A |--2P 30mA 63A --------------- x-automaten (badkamer)

                             |--2P 32A-Automaat -- G10-kabel - (Kast 2) -- 2P 30ma 40A -- x-automaten (Washok)

                             |-- 3P 40A-Automaat -- G10-kabel - (Kast 3) 3P 30mA 63A -- x-automaten (keuken)

                             |-- 2P 20A-Automaat voor Zonnepanelen

                             |-- 3P 25A-Automaat (Garage)

                             |-- 2P 16A en 20A x-automaten 

Is dit een overzicht ok voor de verbindingen tussen de verschillende kasten?

reageer Quote Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

Kris M
425 thumb_up 1875 comment Andere particulier
9 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Op het 3P 25A circuit mogen alleen draaistroomstopkontakten aangesloten worden.  "k Denk dat dat 63A differentieel in kast 3 OK is.  Je mag de 32A automaat die kast 2 zekert verhogen naar 40A als je wil.

Vaatwas in de keuken ook achter een 30mA differentieel

Joerie
0 thumb_up 1 comment Verbouwer
9 maanden geleden

Op het 3P 25A circuit zit er inderdaad een blauwe stekker.

Was vooral om zeker te zijn of de Connectie tussen de Verschillende kasten voldoende afgezekerd was.