Een electricien maakt momenteel de electrische installatie van de gemene delen van een appartementsgebouw met 6 woonverdiepingen conform de regels. Hij beweert dat de XVB kabels die in plastic buizen op de muur liggen tussen de zekeringskasten van elk appartement en elk zijn kelder moeten worden vervangen door een nieuw soort kabel met groene kleur aan de buitenkant. Hij verwijst hier naar strengere recente regels dan het AREI van 1981. Ik vind hierover niets terug.

Stefaan baeck, Jette ( mijn installatie werd gekeurd , en is comform, na verkoop in 2017)

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag
K16
41 thumb_up 229 comment Andere professioneel
5 maanden geleden · Bedankje ontvangen
  • Het betreft hier XGB kabel
  • Deze halogeenvrije en niet brandverspreidende kabel wordt gebruikt voor installaties in gebouwen met veel mensen of dure materialen, vooral wanneer de evacuatie moeilijk is (BD2 en BD4 volgens het AREI). 
  • De lage uitstoot van brandgassen van deze kabel maakt de evacuatie van mensen gemakkelijker en zorgt voor een vlottere tussenkomst van de hulpdiensten.
  • Of deze kabels verplicht zijn in jullie situatie daar heb ik geen zicht op.
Bekijk de volledige discussie
Hugo C.
245 thumb_up 1242 comment Bouwer
5 maanden geleden · Bedankje ontvangen

De elektrische installatie moet in de eerste plaats voldoen aan het AREI. De keuring zal al dan niet bevestigen of deze installatie conform is. 

Mogelijks zijn er voorschriften inzake brandveiligheid. Zo mogen er zich in de vluchtweg (trapzaal) geen brandbare materialen bevinden of gebruikt worden.

Maar hetgeen u beschrijft is mij totaal onbekend voor huishoudelijke installaties.

Bekijk de volledige discussie

Alle reacties


Reacties

K16
41 thumb_up 229 comment Andere professioneel
5 maanden geleden · Bedankje ontvangen
  • Het betreft hier XGB kabel
  • Deze halogeenvrije en niet brandverspreidende kabel wordt gebruikt voor installaties in gebouwen met veel mensen of dure materialen, vooral wanneer de evacuatie moeilijk is (BD2 en BD4 volgens het AREI). 
  • De lage uitstoot van brandgassen van deze kabel maakt de evacuatie van mensen gemakkelijker en zorgt voor een vlottere tussenkomst van de hulpdiensten.
  • Of deze kabels verplicht zijn in jullie situatie daar heb ik geen zicht op.
Hugo C.
245 thumb_up 1242 comment Bouwer
5 maanden geleden · Bedankje ontvangen

De elektrische installatie moet in de eerste plaats voldoen aan het AREI. De keuring zal al dan niet bevestigen of deze installatie conform is. 

Mogelijks zijn er voorschriften inzake brandveiligheid. Zo mogen er zich in de vluchtweg (trapzaal) geen brandbare materialen bevinden of gebruikt worden.

Maar hetgeen u beschrijft is mij totaal onbekend voor huishoudelijke installaties.

Stefaan B
0 thumb_up 1 comment Andere particulier
4 maanden geleden

Dank voor de reacties. Als niet het AREI, maar wel voorschriften brandveiligheid van toepassing zijn, zal ik daarover eens onderzoek doen online. Ik vind het toch opmerkelijk dat het AREI van 1981 in 38 jaar niet zou zijn aangepast.

Hugo C.
245 thumb_up 1242 comment Bouwer
4 maanden geleden

Dank voor de reacties. Als niet het AREI, maar wel voorschriften brandveiligheid van toepassing zijn, zal ik daarover eens onderzoek doen online. Ik vind het toch opmerkelijk dat het AREI van 1981 in 38 jaar niet zou zijn aangepast.

Het AREI is in 1981 geschreven en behandeld elektrische installaties in het algemeen. Laagspanning, hoogspanning, huishoudelijke en industriële installaties enz. In de loop van de jaren zijn er aanpassingen gebeurd doch over  hetgeen u aanhaalt heb ik in het AREI voor huishoudelijke installaties nog niets gelezen.