Hallo,

We staan op het punt een woning te kopen, en hebben inzage gekregen in de resultaten van de elektrische keuring.
Het blijkt echter dat de elektrische installatie bij controle afgekeurd is.

Weet er iemand wat deze zaken hieronder allemaal in mensentaal willen zeggen, en of we ons hiermee aan kleine of grote kosten mogen verwachten? (sommige zijn natuurlijk wel duidelijk > bv "open aftakdozen sluiten"

Het zou geen probleem zijn, moesten we met een halve/hele dag electricien de problemen kunnen oplossen, maar moest het nodig zijn om het hele huis open te breken is het natuurlijk een ander verhaal..

Hier de opmerkingen :

Inbreuken
R2 : De inwendige afschermplaat aanpassen aan de beschermingsgraad van min. IPXX-B (AREI art.34)
O2 : Spreidingsweerstand van de laagspanningsverbinding is te hoog: verbeteren
O18 : De Hoofdequipotentiaal verbindingen (water-gas-cv-gebinte) ontbreken : te voorzien (AREI art. 78.05) (> Gas)
T3 : Opbouw schakelaars en/of stopcontacten van het "gewone" type (achteraan open) monteren op een montageplaatje (tuinhuis)
M7 : De voetplaten van de zekeringen of automatische schakelaars zijn niet voorzien van calibreerelementen. (AREI art.251.01)
D1 : Schema's voorzien (AREI art. 16.1)
D3 : Alle stroombanen in het bord aanduiden of de aanduidingen vervolledigen (AREI art. 16.02)
D6 : Bord reinigen en/of vreemnde voorwerpen uit het bord verwijderen (AREI art. 9.0. en 268.1)
D10 : Alleen de aardegeleinder mag stroomafwaarts van de meetklem aangesloten worden. De beschermingsgeleiders en equipotentiaalverbindingen dinenen stroomopwaarts de meetklem aangesloten worden. (AREI art. 28.02 & 70.05)


Nota's
M103 : de open aftakdozen sluiten
D903 : De afwezigheid vd schema's laat niet toe een grondige controle uit te voeren
D102 : Installatie is grondig na te zien en in orde te brengen volgens de geldende voorschriften en de regels van goed vakmanschap.


grts

dimitri goossens
0 thumb_up 6 comment Verbouwer
6 jaren geleden

Enorm bedankt nog allebei voor de info!

Vernieuwen zullen we sowieso wel doen (toch zeker van de zekeringkast ed), anders lopen we daar waarschijnlijk binnen een paar jaar weer terug tegenaan :-)