Aarding van ander circuit nemen

Aarding van ander circuit nemen

XavierVM
0 thumb_up 8 comment Verbouwer
#Elektriciteit · 1 week geleden

Kort vraagje. Ik zit met een deel geaarde circuits en een deel ongeaarde circuits in huis. Is het toegelaten om de aarding op de geaarde stopcontactencircuits door te trekken naar de ongeaarde? Dit zou me een pak kapwerk besparen...

+ zelfs na renovatie is het nog steeds toegelaten om ongeaarde stopcontacten over te houden toch?

thanks!

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

K16
28 thumb_up 181 comment Andere professioneel
1 week geleden

Welk bouwjaar is de woning?

Van voor 1981 gelden afwijkende regels.

XavierVM
0 thumb_up 8 comment Verbouwer
1 week geleden

Klopt, voor 1981 is er inderdaad geen aarding vereist. Maar waar het AREI onduidelijk over is; wanneer er een renovatie plaatsvindt, zou er wel aarding moeten voorzien worden. Maar wat is een renovatie? Indien bepaalde delen van het huis worden gerenoveerd, mogen de andere delen dan ongeaard blijven? Ik veronderstel van wel, maar ik ben niet 100% zeker. 

+ andere vraag blijft, mag voor er voor een ongeaard circuit een aarding worden doorgetrokken van een ander, wel geaard circuit? 

K16
28 thumb_up 181 comment Andere professioneel
1 week geleden

Bij algemene renovatie is huidig reglement van toepassing.

Bij gedeeltelijke renovatie lees uitbreiding van een paar nieuwe kringen gelden de huidige reglementen voor de nieuwe kringen.

Het oude ongewijzigde deel van de installatie valt onder reglementen van voor 1981.

Lees duidelijk ongewijzigd,wanneer ge oude kring aanpast gelden huidige reglementen!

Hugo C.
178 thumb_up 947 comment Bouwer
1 week geleden

Klopt, voor 1981 is er inderdaad geen aarding vereist. Maar waar het AREI onduidelijk over is; wanneer er een renovatie plaatsvindt, zou er wel aarding moeten voorzien worden. Maar wat is een renovatie? Indien bepaalde delen van het huis worden gerenoveerd, mogen de andere delen dan ongeaard blijven? Ik veronderstel van wel, maar ik ben niet 100% zeker. 

+ andere vraag blijft, mag voor er voor een ongeaard circuit een aarding worden doorgetrokken van een ander, wel geaard circuit? 

Ook voor installaties die dateren van vóór 01/10/1981 moeten de stopcontacten in badkamer en keuken voorzien zijn van een aarding.

Bij leidingen in buizen is het soms eenvoudiger om de aardingsdraad (2.5² geelgroen) bij te trekken door één bestaande draad in de buis te gebruiken als trekdraad (dan wel 2 draden aansluiten!) of om de trekveer aan te verbinden. Als u vanuit de zekeringenkast vertrekt, kan u systematisch ieder stopcontact vervangen door één met aarding en kinderveiligheid. Als u met de langste afstand start kan u de vrijgekomen draden achtereenvolgens herbruiken in de steeds kortere delen, vergezeld van de geelgroene geleider.

Hetgeen u waarschijnlijk wilt doen is de aarding van een ander circuit (aangesloten op een ander paar zekeringen) gebruiken om de stopcontacten van een aarding te kunnen voorzien. Volgens mij mag dit niet. Het gevolgde aardingscircuit (beschermingsgeleider) zou in dat geval minstens 6mm² moeten zijn.

Anderzijds zullen sommige  lezers hier beweren dat het wel mag. Indien je het zo uitvoert, valt het bij een keuring moeilijk op te sporen en zal bij een eventueel stroomverlies via dit aardingscircuit de stroom toch uitschakelen indien hoger dan 300mA (als die niet defect is). De veiligheid wordt niet direct in gevaar gebracht, maar volgens de letter van het AREI mag het niet.


Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.