Hugo C.
320 thumb_up 1953 comment
2 weken geleden · Bedankje ontvangen

260V gemeten tussen een spanningsvoerend contact en de aardpen op het stopcontact? 

Dat zou in de omgeving van 130V of 230V moeten liggen. 260V duidt meer op een aardpen die niet geaard is (aardingskring ergens onderbroken) en stoorspanningen opvangt.

Wat meet u tussen het tweede spanningsvoerend contact en de aardpen op het stopcontact?

RodeRidder
65 thumb_up 388 comment
2 weken geleden · Bedankje ontvangen

Bij het uitmeten, met multitester, van een stopcontact kwam ik uit op 260 (Volt?) ipv 230 bij de andere.

Is dit nu geaard?

Mvg

Op 1 stopcontact 260V en op de andere 230V is m.i. quasi onmogelijk. 

260V is overigens behoorlijk hoog of je die nu meet tussen fase-nul of tussen fase-aarde. Ook bij een zwevende aarde is dat nooit hoger dan de netspanning, je moet daarvoor immers spanningen in de directe omgeving hebben die hoger zijn dan 230V. Meestal meet je dan maximum in de buurt van de helft van de netspanning. 

Meet eerst eens met een ander toestel om te checken of die multimeter wel OK is.

kozzens
0 thumb_up 4 comment Andere particulier
2 weken geleden

Tussen het 2de en de aardpen meet ik 19  

Vergeten te vermelden : dat zijn stopcontacten die in een badkamermeubel zijn ingebouwd en die via de lichtschakelaar bediend worden .

RodeRidder
65 thumb_up 388 comment
2 weken geleden

jouw posten zijn onduidelijk.Spanning meet je tussen 2 polen. Tussen wat en wat meet je 19V, 230V en 260V?

Als ik jouw post probeer te interpreteren meet je tussen 1 pool en de aardpen van een stopcontact in de badkamer 19V en tussen de andere pool en de aardpen 260V. 

RodeRidder
65 thumb_up 388 comment
2 weken geleden

Die 19V is hoog, kan aan slechte aarding liggen. 

Die 260V is vreemd.

Meet eerst de spanning tussen aarde en fase en nul en fase aan de hoofdaardlekschakelaar.

Is deze daar normaal 230-250V dan verbind je best een keer als test de aarding van dat stopcontact in de badkamer met de hoofdaarding in de kast. Kijk wat die spanning doet. 

Begrijp echter nog steeds niet hoe de spanning naar 260V kan gaan vanwege een slechte aarding. Om 260V te meten moet je ergens een bron hebben van 260V. 

kozzens
0 thumb_up 4 comment Andere particulier
2 weken geleden

Allereerst mijn dank voor de antwoorden.

In de kelder meet ik ook op 2 stopcontacten ongeveer 260 volt, boiler en ontharder zijn daarop verbonden.

Jaren terug heeft mijn buurman, die goed op de hoogte is van elektriciteit gezegd dat daar 3 fasen zijn.(zelf ben ik een leek maar tracht bij te leren... doe dit om conformiteitsattest voor de woning te hebben)

kozzens
0 thumb_up 4 comment Andere particulier
1 week geleden

Mijn dank voor de antwoorden aan allen.

Problemen opgelost: aardingen waren niet (of niet goed) aangesloten.

En voor de badkamer waren enkele zekeringen niet aan de differentieel van 30 mA aangesloten.

Vriendelijke groeten 

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.