2de zekeringkast verwijderd, hoe kabels doorverbinden?

Cornelis D.
0 thumb_up 0 comment Verbouwer
#Elektriciteit · 3 maanden geleden

Hallo allemaal

Situatie schets:

In onze woning had ik twee zekeringsaksten op 9m van elkaar. 1 voor de droge & 1 voor de vochtige kringen. Ik heb van deze 2 zekering kasten 1 nieuwe kast gemaakt. Nu zit ik op de plaats van de oude kast met tal van kabels die doorverbonden zijn met Wagoklemmen. 

Ik vroeg me af hoe ik deze veilig en verzorgd kan doorverbinnen. Ik vindt geen aftakdoos met voldoende in en uitgangen. Het gaat in totaal om 22 kabel einden dus 11 kabels. 

Mijn vragen:

1. Hoe kan ik deze verzorgt en veilig doorverbinden zonder 5 of 6 aftakdozen naast elkaar te maken? Bestaan er aftakdozen die groot genoeg zijn? 

2. Mag je een soort zekeringkastje plaatsen waar je alles in doorberbind met railklemmen of is dit verboden in huishoudelijke installaties? 

Alvast bedankt voor jullie tijd en antwoorden. 

Alle reacties

Hugo C.
276 thumb_up 1424 comment
2 maanden geleden

Het eenvoudigste is gewoon 3 tot 4 standaard aftakdozen met 3-4 ingangen  per zijde op een rij te plaatsen. Als verbinding heb ik niet veel vertrouwen in Wago insteekklemmen, vooral bij zwaar belaste kringen 15 -20A op 2,5mm2. Conex  lasdoppen op in elkaar getwiste draden hebben een veel degelijker contact.

Er zijn uiteraard grotere aftakdozen, op EBay bv

https://www.benl.ebay.be/itm/Verteilergehause-Schaltschrank-Kunststoffgehause-Abzweigkasten-Leergehause-NEU/170822945207?hash=item27c5d749b7:g:GR0AAMXQnXFRaTr

Maar dan moet je nog zelf de ingangen boren en voorzien van wartels en ze zijn hoger

elsamu88
0 thumb_up 7 comment
2 maanden geleden

Opgepast dat je in een aftakdoos de kringen niet moogt mengen. Als je volgens het boekje wilt is het per kring = 1 aftakdoos. 

Alle kringen in 1 aftakdoos is allesbehalve veilig en overzichtelijk.

Is er een speciale reden waarom je deze hebt weggehaalt ?  

Een 2de zekeringskast zal denk ik de properste manier blijven....

Ook letten op met het verlies die je veroorzaakt door ze door te lussen en met de overbrugging van 9m. Hoe langer de afstand, hoe hoger u Voltage drop.

Gr,

Sam

Hugo C.
276 thumb_up 1424 comment
2 maanden geleden

Opgepast dat je in een aftakdoos de kringen niet moogt mengen. Als je volgens het boekje wilt is het per kring = 1 aftakdoos. 

Alle kringen in 1 aftakdoos is allesbehalve veilig en overzichtelijk.

Is er een speciale reden waarom je deze hebt weggehaalt ?  

Een 2de zekeringskast zal denk ik de properste manier blijven....

Ook letten op met het verlies die je veroorzaakt door ze door te lussen en met de overbrugging van 9m. Hoe langer de afstand, hoe hoger u Voltage drop.

Gr,

Sam

Voor zover ik het goed voor heb mogen leidingen behorende tot dezelfde voedingsbron (lees uw elektriciteitsaansluiting met teller en zekeringenkast) in een kabel of buis vervat zitten en dus ook in de aftakdozen. De aarding kan eventueel overgebracht worden door 1 geel-groene geleider van 6 of 10mm2. 

Individueel elke leiding doorverbinden met zijn eigen aftakdoos is natuurlijk overzichtelijker. Maar eenmaal uitgevoerd en in dienst is gezamelijke verbinding even veilig. Enkel bij werken in die aftakdoos moet men de nodige voorzorgen nemen.

elsamu88
0 thumb_up 7 comment
2 maanden geleden

Dag Hugo,

Is toch geen veilige situatie. 1 Aftakdoos waar 11 kringen zitten en dus 11X Fase 11X Nul en 11X Aarde die gemengd in 1 aftakdoos komen te zitten

Als ik het goed begrepen heb moet je in staat zijn om een kring volledig spanningsloos te maken. Dus stopcontacten, aftakdozen, rechtstreeks aangesloten toestellen, lichtpunten moeten dan spanningsloos zijn. In dit geval zal de persoon de zekering afzetten en zal de aftakdoos nog onder spanning staan door 10 andere kringen. 

Stel dat er per abuis een Nul of Fase werd omgewisseld van kring gedurende de installatie of erna? Dan zal de persoon de zekering afzetten maar krijgen de stopcontacten nog altijd stroom en kom je in een gevaarlijke situatie te zitten....

idur
140 thumb_up 545 comment
2 maanden geleden

Stel dat er per abuis een Nul of Fase werd omgewisseld van kring gedurende de installatie of erna? Dan zal de persoon de zekering afzetten maar krijgen de stopcontacten nog altijd stroom en kom je in een gevaarlijke situatie te zitten....

Deze situatie die hier beschreven staat heb ik meermaals gezien in mijn loopbaan, maar dit was niet in een aftakdoos maar in het zekeringbord alsook in een verbinding achter een schakelaar. 

elsamu88
0 thumb_up 7 comment
2 maanden geleden

Dag Idus,

Ja maar normaal is een aftakdoosje bestemd voor 1 kring te splitsen (naar lamp,schakelaar,stopcontact) zoals een gemengde kring.   

11 kringen en dus minimum 33 kabels  in een aftakdoos verhoogt drastisch het risico op fouten en begin maar te zoeken als er iets fout loopt en je kabelspaghetti moet lospeuteren.