Beste forumleden,

Wij hebben begin dit jaar een huis gekocht, maar sinds een tijdje worden mijn radiatoren warm(er) bij vraag naar SWW. We hebben een ATAG CV ketel (Q25S) op gas met indirect gestookte boiler voor SWW. Ook wanneer de CV wordt afgezet aan de ketel zelf (zomer) worden de radiatoren warm (als we de kraantjes niet dichtdraaien). In de ruimte waar de thermostaat hangt hebben we geen thermostatische kranen, zoals het hoort.

Er zijn reeds 2 loodgieters geweest, verdelers van ATAG, dus die zouden er toch iets moeten van kennen. De driewegklep is reeds vervangen, om het kort te maken, aan de ketel mankeert niks. De tweede loodgieter denkt dat het komt doordat de indirect gestookte boiler te ver van de cv ketel hangt (toch wel 15m naar de berging naast de badkamer, is een verdieping lager want de cv ketel hangt in de garage) en daardoor té veel weerstand geeft, welke op zijn beurt er dan voor zorgt dat het water de gemakkelijkste weg zoekt, namelijk de radiatoren. Kan dit? iemand al zoiets meegemaakt?

Alvast bedankt voor de reacties

Buckie

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

Nick 61
122 thumb_up 691 comment Andere professioneel
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Zoals de 2de loodgieter aanhaalt, dit is geen uitzondering, gebeurt wel meer . De retourleiding van zowel de radiatoren en boiler zijn1 leiding die met de ketel verbonden zijn. Een zoneventiel bijplaatsen op de retourleiding van de radiatoren is een oplossing, 

Hugo C.
266 thumb_up 1305 comment Bouwer
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Klassiek geval, gewoon een zwarte vlek in de opleiding van chauffagisten. Je moet het eenvoudig principe eens tekenen van uw cv-installatie: de cv ketel, de circulatiepomp voor verwarming en radiatoren en aan de andere kant de sww-boiler met zijn circulatiepomp.

Als de verwarming (pomp) stilligt en de boiler moet opwarmen zal zijn circulatiepomp water aantrekken vanuit de cv-ketel en vanuit de radiatoren (in tegengestelde zin). In de zomer resulteert dit in een opwarmen van de radiatoren vanaf de retourzijde (onderkant radiator).

Bij verwarming heb je het zelfde effect met de boiler. De circulatiepomp van de radiatoren zal water aantrekken vanuit de cv-ketel maar ook vanuit de boiler. Als uw boiler op 70° staat zal deze afkoelen om uw verwarming mee te spijzen.

Eenvoudige oplossing : plaats vóór beide circulatiepompen een terugslagklep (keerklep) in de gewenste richting (de pomprichting) en het probleem is opgelost.

Nick 61
122 thumb_up 691 comment Andere professioneel
1 jaar geleden

Hugo, je hebt gelijk als het een installatie betreft met 2 cv pompen en het gebrek aan terugslagkleppen op de pompen, MAAR DIT is een geval van 1 cv pomp in de gasketel en een 3-weg kraan die open staat naar de verwarming bij een warmtevraag en die wisselt en openstaat bij sww vraag. Zoals in de vraagstelling heeft de 2de loodgieter gelijk en betreft het hier een geval van weerstand 

Alaerts guido
29 thumb_up 162 comment Andere professioneel
1 jaar geleden

Opgelost hoop ik, maar ik lees ook dat u in de living geen TH voelers heeft, ik weet dat hier veel verschillende meningen  zijn maar. Ik vind het toch raadzaam er te plaatsen omdat deze ook een hydraulische regelings functie geeft. Tenzij u enkel in de ruimte waar de regelaar staat verwarmt en niet in de badkamer of andere ruimtes

Hugo C.
266 thumb_up 1305 comment Bouwer
1 jaar geleden

Hugo, je hebt gelijk als het een installatie betreft met 2 cv pompen en het gebrek aan terugslagkleppen op de pompen, MAAR DIT is een geval van 1 cv pomp in de gasketel en een 3-weg kraan die open staat naar de verwarming bij een warmtevraag en die wisselt en openstaat bij sww vraag. Zoals in de vraagstelling heeft de 2de loodgieter gelijk en betreft het hier een geval van weerstand 

Inderdaad, mijn betoog gaat hier niet op. Anderzijds vind ik niet direct een verklaring voor de klacht. Een 3-wegkraan hoort ofwel de ene richting, dan wel de andere richting volledig af te sluiten en dat blijkt hier niet het geval te zijn.

Freddy.cv
5 thumb_up 21 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Is gewoon de restwarmte die de pomp afgeeft door de nadraaitijd. geen pobleem dus.

Nick 61
122 thumb_up 691 comment Andere professioneel
1 jaar geleden

@ Freddy.cv, 

In een klassieke installatie kan het inderdaad restwarmte zijn die in de radiatoren terecht kan komen , bij een gasketel is het een ander principe, hier is er ook een nadraaitijd van de cv pomp maar de 3 wegkraan  blijft open staan naar de boiler en mag/kan dan normaal geen restwarmte doorgeven naar de radiatoren , alleen via een warmtevraag van de kamertermostaat zal de 3 wegkraan wisselen naar de radiatoren. In de vraagstelling  staat dat de boiler op een afstand van +/- 15 meter afstand van de gasketel staat in zo'n  gevallen is het ( helaas ) perfect mogelijk dat de weerstand te groot is met restwarmte naar de radiatoren tot gevolg. Meestal komt dit omdat men bij het installeren de retourleiding voor radiatoren en boiler gezamelijk neemt. 

Buckie
0 thumb_up 8 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Dag Freddy,

Je denkt restwarmte, maar als we gaan slapen (programma op 18°C) dan staan we s morgens op en is het 25°C in huis, radiatoren keiheet, alhoewel we pas de thermostaat hoger zetten als we wakker zijn (dus dan pas warmte vragen). Kan dit van alleen wat restwarmte...?

mvg

1 2 3 · Volgende