Radiatoren warmen deels/niet op

Radiatoren warmen deels/niet op

LaurensDB
0 thumb_up 4 comment Andere professioneel
#Centrale verwarming · 1 week geleden
Deze vraag is goed beantwoord

Alle thermostaatkranen staan open op maximale stand. Ik stel de temperatuur op de thermostaat in op 26° (om te testen). 2 radiatoren worden bovenaan warm, nooit onderaan. 1 radiator warmt nooit op. Ik heb alle radiatoren reeds ontlucht. Ook heb ik reeds geprobeerd om enkel de radiator die niet werkt open te draaien en de rest dicht te laten. Maar deze warmt dan nog niet op (ook niet na opnieuw ontluchten). De temperatuur in de ruimte ging maximaal tot 21,5 graden. De radiatoren worden ook nooit heet, eerder lauw. De druk in de ketel is nu 1.5 bar (na ontluchten, mss beter terug wat aanvullen maar ik denk niet dat daar het probleem ligt).

Iemand een idee waar dit nog aan kan liggen? Alvast bedankt!

PS: dit is een nieuwe installatie

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag
gery
52 thumb_up 405 comment Andere particulier
1 week geleden · Bedankje ontvangen

Dan is uw aannemer verantwoordelijk en moet hij ervoor zorgen dat hij een deftig werkende installatie aflevert. Als u zelf wat gaat doen, kan hij dat later gebruiken om geen garantie te moeten verlenen.

Bekijk de volledige discussie

Alle reacties


Reacties

LaurensDB
0 thumb_up 4 comment Andere professioneel
1 week geleden

De technieker aangesteld door de aannemer. Hij is al meermaals langsgekomen, maar ik heb de indruk dat hij eerlijk gezegd niet de nodige kennis heeft :s Het enige dat hij zegt is dat ik wat moet spelen met de stooklijn. Maar dit heb ik al gedaan, van 0.8 tot 2.5 ofzo ... Dat verandert helemaal niets. De radiator die nu niet opwarmt is wel iets nieuw, waar hij nog geen weet van heeft... Maar de andere radiatoren die niet volledig opwarmen heb ik reeds gemeld.

gery
52 thumb_up 405 comment Andere particulier
1 week geleden · Bedankje ontvangen

Dan is uw aannemer verantwoordelijk en moet hij ervoor zorgen dat hij een deftig werkende installatie aflevert. Als u zelf wat gaat doen, kan hij dat later gebruiken om geen garantie te moeten verlenen.

LaurensDB
0 thumb_up 4 comment Andere professioneel
1 week geleden

Dan is uw aannemer verantwoordelijk en moet hij ervoor zorgen dat hij een deftig werkende installatie aflevert. Als u zelf wat gaat doen, kan hij dat later gebruiken om geen garantie te moeten verlenen.

Daar zit wat in! Ik laat hem nog eens langskomen in de hoop dat het eindelijk opgelost geraakt... bedankt!

Laforce Erwin
17 thumb_up 62 comment Bouwer
1 week geleden · Bedankje ontvangen

De radiatoren die alleen bovenaan warm worden zijn verkeerd aangesloten, ttz de inlaat zit onderaan ipv bovenaan. Dat moet je door aanraking kunnen vaststellen. Die in het geheel niet warm wordt, kan aan verschillende dingen liggen. 1 ) te weinig circulatie - zet de circulatiepomp eens op maximum en zie of er verbetering is.

2) er zit misschien een grote luchtbel in de leiding , als er op het hoogste punt geen ontvluchting is voorzien.

3) de thermostaatkraan staat open, maar aan de uitlaat zit ook een bijna onzichtbaar kraantje, dat zit achter een dekseltje en kan je met een 'inbus sleutel ' bedienen.

4) zie dat de druk van het CV water hoog genoeg is (1,5 bar), dan gaan de luchtballon sneller weg.

Laforce Erwin
17 thumb_up 62 comment Bouwer
1 week geleden · Bedankje ontvangen

De radiatoren die alleen bovenaan warm worden zijn verkeerd aangesloten, ttz de inlaat zit onderaan ipv bovenaan. Dat moet je door aanraking kunnen vaststellen. Die in het geheel niet warm wordt, kan aan verschillende dingen liggen. 1 ) te weinig circulatie - zet de circulatiepomp eens op maximum en zie of er verbetering is.

2) er zit misschien een grote luchtbel in de leiding , als er op het hoogste punt geen ontvluchting is voorzien.

3) de thermostaatkraan staat open, maar aan de uitlaat zit ook een bijna onzichtbaar kraantje, dat zit achter een dekseltje en kan je met een 'inbus sleutel ' bedienen.

4) zie dat de druk van het CV water hoog genoeg is (1,5 bar), dan gaan de luchtballon sneller weg.

stefvdc
28 thumb_up 130 comment Andere professioneel
1 week geleden · Bedankje ontvangen

Staat de retourkraan van de radiator open ? Men kijkt meestal enkel naar de thermostaatkraan op de depart 

Nick 61
41 thumb_up 186 comment Andere professioneel
1 week geleden · Bedankje ontvangen

Suggesties  zijn natuurlijk altijd welkom maar gezien de situatie lijkt  het beter zoals Gery in zijn reactie aanhaalt , laat de installateur het oplossen . Nog even dit , de instelling van je stooklijn is voor vloerverwarming 0,7 en voor radiatoren 1,6  dit zou je installateur moeten weten 

Mvg Nick 

LaurensDB
0 thumb_up 4 comment Andere professioneel
1 week geleden

Suggesties  zijn natuurlijk altijd welkom maar gezien de situatie lijkt  het beter zoals Gery in zijn reactie aanhaalt , laat de installateur het oplossen . Nog even dit , de instelling van je stooklijn is voor vloerverwarming 0,7 en voor radiatoren 1,6  dit zou je installateur moeten weten 

Mvg Nick 

Ik had de installateur nog eens een bericht gestuurd (met vermelding van de ene radiator die totaal niet werkt). Het antwoord dat ik krijg: stooklijn verhogen :( Maar ik spreek de hoofdaannemer aan zoals eerder door jullie gezegd! 

gery
52 thumb_up 405 comment Andere particulier
1 week geleden

De installateur is blijkbaar een prutser, maar de hoofdaannemer is verantwoordelijk naar u toe.