Wij hebben een radiator zonder kraan. Alleen het rode wieltje waaraan we kunnen draaien. Op welke stand staat die radiator? En hoe kunnen we die veranderen? Wanneer we de verwarming aanzetten, wordt alleen de bovenste zone warm (+/- 5-10 cm). Draaien aan het rode wieltje lijkt niets te veranderen. (Hij is ontlucht.) Alvast bedankt voor de tips!

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

gery
71 thumb_up 554 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Dat lijkt op het 1e zicht een kraan te zijn waarvan de thermostaatk(n)op ontbreekt.

Nieuwe installatie die nog niet gewerkt heeft, m.a.w. die nog een 1e maal indienstgenomen dient te worden?

Charel
477 thumb_up 2078 comment Andere professioneel
1 jaar geleden

Er staat wel degelijk een kraan op die radiator, alleen ontbreekt de thermostatische kraankop wat maakt dat de kraan volledig open staat. Je kan dat ook zien aan dat pinnetje dat volledig uitsteekt.

Normaal heb je onderaan de radiator ook nog een regelbare koppeling die je met een zeskantsleutel kunt verder open- of dichtdraaien. Om bij die regeling te komen moet je eerst een zeskantig beschermkapje hiervan af schroeven.

kjoow
0 thumb_up 13 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Nee, niet nieuw, wordt al meerdere jaren gebruikt maar aangezien de radiator ingebouwd is, wisten we eigenlijk niet hoe de vork ik de steel zat.

kjoow
0 thumb_up 13 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Oké, inderdaad wel degelijk een kraan maar dus zonder kop. Als die volledig openstaat, betekent dat dan dan wanneer de verwarming aanstaat, dat die radiator dan volledig moet warm worden? Of stopt de radiator ook zelf als bepaalde temperatuur bereikt is, ook al staat verwarming nog aan?

Die koppeling onderaan, is dat zoals bijgevoegde foto? En wat doet die precies?

gery
71 thumb_up 554 comment Andere particulier
1 jaar geleden

De kraan staat volledig open, dus normaal moet die radiator (bijna) even warm worden als het CV-water, de kraan zal niet automatisch sluiten want de thermostaatk(n)op ontbreekt.

De foto toont niet het voetventiel.

Maak eens een totaalfoto van de radiator.

kjoow
0 thumb_up 13 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Rechts boven zit de kraan, links boven de ontlucht, links onder dat van de vorige foto en rechtsonder zit toevoer en afvoer zoals op bijgevoegde foto.

kjoow
0 thumb_up 13 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Rechts boven zit de kraan, links boven de ontlucht, links onder dat van de vorige foto en rechtsonder zit toevoer en afvoer zoals op bijgevoegde foto.

gery
71 thumb_up 554 comment Andere particulier
1 jaar geleden

 De detailfoto toont het voetventiel dat Charel bedoelt, daarmee stel je het debiet in (tijdens het waterzijdig inregelen).

Nick 61
104 thumb_up 594 comment Andere professioneel
1 jaar geleden

Controleer eens of je radiator waterpas , of een beetje naar je ontluchter omhoog loopt , indien dit niet zo is zul je de ophanging moeten aanpassen want Indien je radiator afloopt naar je ontlucherzijde dan zal er inderdaad water uit de ontluchter komen maar aan de andere bovenzijde zal zich een luchtbel bevinden die je dan niet weg krijgt waardoor het cv water niet kan of maar gedeeltelijk kan stromen 