Gasleiding te groot gasdruk verval

Gasleiding te groot gasdruk verval

Deacon Frost
0 thumb_up 11 comment Andere particulier
#Centrale verwarming · 5 maanden geleden
Deze vraag is goed beantwoord

Wij hebben zo'n 2jaar geleden gasaansluiting en condensatieketel laten plaatsen door een firma. Deze hebben hun eigen werk zelf goedgekeurd.

Nu is er iemand langs geweest (van een andere firma) voor het eerst volgende onderhoud van deze installatie. De ketel is conform, maar de gelegde gastoevoer is dit blijkbaar niet!
Bij hooglast is de gasdruk slechts 14,7mbar meer tov de 24mbar aan de teller. Dit is een gasdruk val van meer dan 9 mbar!!! (zou maar 1mbar mogen zijn???!). En dit is ook lager dan de 16mbar die de ketel blijkbaar nodig zou hebben voor optimale werking.

Die onderhoudsman wist me dan ook te vertellen dat de gebruikte gasleiding en uitvoering niet toereikend zijn voor de grote afstand van de teller tot aan de ketel te overbruggen en dienen dan ook aangepast te worden. De oorspronkelijke firma zou hiervoor aansprakelijk zijn. Nu deze reageren niet.
Vraag is dan ook, is deze hoge gasdruk verval erg? Moet dit echt aangepast worden? Is de 'fout' erg genoeg om de hele rompslomp van aansprakelijkheid enz op te starten? Is er een wettelijke regelgeving waarop ik me hiervoor kan baseren?

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag
Nick 61
109 thumb_up 636 comment Andere professioneel
5 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Je installateur is niet eerlijk, het drukverlies mag niet groter zijn dan 1 mbar, het volle vermogen wat volgens hem maar af en toe optreedt is ook niet waar ik veronderstel dat je met je ketel ook warm water maakt in dat geval gaat je ketel iedere dag op vol vermogen. Trouwens aan de hand van de geposte foto's  is duidelijk te zien dat dit volleerd voddewerk is .

Bekijk de volledige discussie

Alle reacties


Reacties

Nick 61
109 thumb_up 636 comment Andere professioneel
5 maanden geleden

Als ik het goed begrijp is je gasleiding te klein ipv te groot. Kan je het vermogen van je ketel eens vermelden en de diameter van de gasleiding, de lengte en het aantal bochten die zich erin bevinden. Heb je rijk gas (21 mbar) of arm gas ( 25 mbar)?

Deacon Frost
0 thumb_up 11 comment Andere particulier
5 maanden geleden

Vermogen ketel is 30kW.

Gasleiding: 18m Dyka HDPE 32 en 22m PLT OmegaFlex TracePipe ND28

Arm gas 25mbar

Hugo C.
232 thumb_up 1180 comment Bouwer
5 maanden geleden

Vermogen ketel is 30kW.

Gasleiding: 18m Dyka HDPE 32 en 22m PLT OmegaFlex TracePipe ND28

Arm gas 25mbar

Allemaal horizontaal aangelegd? Bij max. Vermogen zou ook de druk thv de gasteller moeten genomen worden. Mogelijks probleem met de ontspanner naar 25mbar (indien aanwezig).

Nick 61
109 thumb_up 636 comment Andere professioneel
5 maanden geleden

Volgens de gegevens die je vermeldt hebt , heb ik eens de berekening gemaakt en inderdaad is de leiding te klein gekozen. De plt buis zal je vermoedelijk niet kunnen laten vervangen , doch de pe buis van 32 mm, indien je deze zou kunnen laten veranderen door een pe buis van 63 mm dan is je drukverlies nog maar 0,79mbar , dus minder dan 1 mbar

Laforce Erwin
43 thumb_up 188 comment Bouwer
5 maanden geleden

Of het relevant is, weet ik niet maar ik vertel wat ik heb voorgehad:

Ik liet een nieuwe gasaansluiting leggen, de eerste winter, als het erg koud was, viel mijn gasketel steeds uit, 's nachts, dus 's morgens alle koud. De gasmeter stond buiten tegen de straatkant in een speciale kast. Omdat ik geen reden vond, de gasmaatschappij laten komen. Ze hebben de gasmeter gedemonteerd en hebben er zeken 1 liter water uit gegoten. Zou eigenlijk niet kunnen zeiden ze, maar het was dus wel zo. Ze hebben de leiding wat verlegd zodat die mooi hellend lag en eventueel water niet naar de meter zou lopen maar terug in de dikke leiding. Toch bleef het probleem bestaan bij vorst, ik heb dat dan opgelost door een haardroger in de plastieken kast te leggen en bij problemen die 15 min laten blazen zodat de prop ijs in de meter kon ontdooien. Kort daarna heb ik de gasaansluiting uit dienst genomen. Dit is nu 5 jaar geleden.

Deacon Frost
0 thumb_up 11 comment Andere particulier
5 maanden geleden

Ah oké, dit dachten wij al. Bedankt voor het anwtoord en je berekening.

Het is nu wel zo dat de plt-buis ondergronds zit en de pe buis in onze kruipkelder. Dus deze laatste is van de 2, het toehankelijkst. Ook is de afstand eig maar 20m maar hebben ze 22m gebruikt. Buis ligt wat gedraait in de kruipkelder, niet 'strak' recht. Ook niet vastgehangen aan het kruipkelder 'plafond'.

Zou het mogelijk zijn wanneer ze die pe buis strakker plaatsen (+/- 20m) met een ietwat grotere diameter, ze een een drukverlies van rond de 1mbar kunnen bekomen? Of is dat enkel haalbaar door de plt te vervangen?

Bijkomende vraag; vind je deze plaatsingsfout groot genoeg om van de plaatser te eisen dat hij deze hersteld/aanpast of is het eig niet zo erg?

Volgens de gegevens die je vermeldt hebt , heb ik eens de berekening gemaakt en inderdaad is de leiding te klein gekozen. De plt buis zal je vermoedelijk niet kunnen laten vervangen , doch de pe buis van 32 mm, indien je deze zou kunnen laten veranderen door een pe buis van 63 mm dan is je drukverlies nog maar 0,79mbar , dus minder dan 1 mbar

Deacon Frost
0 thumb_up 11 comment Andere particulier
5 maanden geleden

Ik denk dat dit idd niet aan de orde is want het drukverlies is er met of zonder vorst.Maar het is iets om te onthouden wanneer het probleem zou blijven.

Maar sowieso bedankt voor je reactie Erwin!

Of het relevant is, weet ik niet maar ik vertel wat ik heb voorgehad:

Ik liet een nieuwe gasaansluiting leggen, de eerste winter, als het erg koud was, viel mijn gasketel steeds uit, 's nachts, dus 's morgens alle koud. De gasmeter stond buiten tegen de straatkant in een speciale kast. Omdat ik geen reden vond, de gasmaatschappij laten komen. Ze hebben de gasmeter gedemonteerd en hebben er zeken 1 liter water uit gegoten. Zou eigenlijk niet kunnen zeiden ze, maar het was dus wel zo. Ze hebben de leiding wat verlegd zodat die mooi hellend lag en eventueel water niet naar de meter zou lopen maar terug in de dikke leiding. Toch bleef het probleem bestaan bij vorst, ik heb dat dan opgelost door een haardroger in de plastieken kast te leggen en bij problemen die 15 min laten blazen zodat de prop ijs in de meter kon ontdooien. Kort daarna heb ik de gasaansluiting uit dienst genomen. Dit is nu 5 jaar geleden.

Deacon Frost
0 thumb_up 11 comment Andere particulier
5 maanden geleden

Buiten de daling naar 60cm diepte aan de teler, en een stijging naar de ketel (+/- 2m, van die 60cm onder grond naar 1,5m op gelijkvloers) is het allemaal horizontaal gelegd. Ik weet niet of er een ontspanner aanwezig is, als die niet standaard geplaatst wordt dan zal deze niet aanwezig zijn.

Vermogen ketel is 30kW.

Gasleiding: 18m Dyka HDPE 32 en 22m PLT OmegaFlex TracePipe ND28

Arm gas 25mbar

Allemaal horizontaal aangelegd? Bij max. Vermogen zou ook de druk thv de gasteller moeten genomen worden. Mogelijks probleem met de ontspanner naar 25mbar (indien aanwezig).

Nick 61
109 thumb_up 636 comment Andere professioneel
5 maanden geleden

Hola, binnenshuis is het niet toegelaten om een ander materiaal dan metaal te gebruiken als gasleiding dit omwille van brandgevaar en daarbij moeten de gebruikte materialen binnenshuis, dus ook  de kruipkelder een temperatuur van 630 graden een half uur kunnen weerstaan , dit is zeker niet toegelaten, welke stomme kloot heeft dit ooit gekeurd?

Laforce Erwin
43 thumb_up 188 comment Bouwer
5 maanden geleden

Zoals je schrijft dat er een stijging van 2 meter is. 2 meter waterhoogte is meer dan de gasdruk en dus wel een mogelijke oorzaak zelfs als het niet vriest.