Ongeveer 10 jaar geleden heb ik mijn vloerketel laten vervangen door een wandketel op gas. De installateur vond het toen blijkbaar niet nodig om het expansievat te vervangen. Ondertussen is dit vat reeds 37 jaar oud.

Wanneer ik erop tik lijkt het vat voor 2/3 vol met water m.a.w. tot aan de ring op de foto(chauffage in koude toestand). Naar ik las moet het echter volledig leeg zijn en wordt het gedeeltelijk gevuld bij het opstaan van de verwarming.

Is dit vat defect? Kan ik het water van dat vat aflaten of moet dit worden vervangen en zo ja kan ik dat gemakkelijk zelf doen? Onderaan zit een ventiel. 

Wie weet meer hierover? 

Bij voorbaat dank.

reageer Quote Ik heb zelf een vraag
Nick 61
41 thumb_up 186 comment Andere professioneel
2 weken geleden · Bedankje ontvangen

Zoals je het beschrijft is je vat inderdaad stuk , je zal dit niet onmiddellijk gemerkt hebben omdat in je wandketel standaard ook een vat voorzien is , dit vaatje in je ketel is meestal te klein voor de installatie en dan is het goed dat je een extern vat hebt zoals in jou geval. Indien je het ventiel onder het vat indrukt en er komt water uit dan is het stuk , komt er helemaal niets uit dan is het ook stuk , indien er lucht uit komt dan is het niet stuk maar gezien de leeftijd zou ik het toch vervangen. Het ventiel dient eigenlijk om stikstof op het vat te zetten en eventueel in sommige gevallen de voordruk bij te stellen , zover het vat. Het is goed dat je een foto gepost hebt want de opstelling van het vat is niet volgens de regels van de kunst. De kleine bocht zou je best vervangen door een T stuk met aan de bovenkant een ontluchter , zoals het nu staat kan er geen water tot in je vat geraken omdat de lucht in de stijgleiding zit die niet weg kan verder zou ik sowieso een waterslot  plaatsen tussen je installatie en je vat voor het geval je dit nog eens zou moeten vervangen , zonder zo een slot moet je telkens het water aflaten van je installatie en met zo een slot niet

Mvg Nick 

Bekijk de volledige discussie
Laforce Erwin
17 thumb_up 62 comment Bouwer
2 weken geleden · Bedankje ontvangen

In het vat zit een membraan , het bovenste deel vult zich met water, in het onderste zit lucht. Na jaren verduurt het membraan en moet je het vat vervangen. Als dat zo is, heb je een groot drukverschil tussen een koude toestand van het waten en de warme.

Als je het ventiel onderaan open duwt en er komt water uit, is het vat zeker lek. Komt er geen water uit, kan je met een luchtcompressor de luchtkamer terug opdrukken, zorg dat bij het opdrukken wat CV water kan wegvloeien, druk op tot 1,5 bar.

Bekijk de volledige discussie
Nick 61
41 thumb_up 186 comment Andere professioneel
2 weken geleden · Bedankje ontvangen

Indien je een bolkraan wil plaatsen ipv een waterslot zal je toch je water moeten aflaten aan jou de keuze. Dat het vat 4 meter lager hangt dan je ketel  geeft wel een verschil van je drukmeter in je ketel en de drukmeter die ik op de foto zie (0,4 bar verschil) De ontluchter op het eventueel te plaatsen T stuk kan een gewone radiatorontluchter zijn je plaatst dan een T stuk van 1/2 x 3/4 x 3/4. Dat je ketel meters hoger staat heeft geen invloed op de onderliggende leidingen die op zich een individueel hoogste punt vormt en apart dienen ontlucht te worden , de ontluchter boven je ketel zorgen er alleen voor dat je ketel ontlucht wordt. Je vermeldt dat er in je vat vanonder water zit en boven lucht? Steek er dan maar geen moeite meer in en is het inderdaad stuk .

Mvg Nick 

Bekijk de volledige discussie

Alle reacties


Reacties

Nick 61
41 thumb_up 186 comment Andere professioneel
2 weken geleden · Bedankje ontvangen

Zoals je het beschrijft is je vat inderdaad stuk , je zal dit niet onmiddellijk gemerkt hebben omdat in je wandketel standaard ook een vat voorzien is , dit vaatje in je ketel is meestal te klein voor de installatie en dan is het goed dat je een extern vat hebt zoals in jou geval. Indien je het ventiel onder het vat indrukt en er komt water uit dan is het stuk , komt er helemaal niets uit dan is het ook stuk , indien er lucht uit komt dan is het niet stuk maar gezien de leeftijd zou ik het toch vervangen. Het ventiel dient eigenlijk om stikstof op het vat te zetten en eventueel in sommige gevallen de voordruk bij te stellen , zover het vat. Het is goed dat je een foto gepost hebt want de opstelling van het vat is niet volgens de regels van de kunst. De kleine bocht zou je best vervangen door een T stuk met aan de bovenkant een ontluchter , zoals het nu staat kan er geen water tot in je vat geraken omdat de lucht in de stijgleiding zit die niet weg kan verder zou ik sowieso een waterslot  plaatsen tussen je installatie en je vat voor het geval je dit nog eens zou moeten vervangen , zonder zo een slot moet je telkens het water aflaten van je installatie en met zo een slot niet

Mvg Nick 

Laforce Erwin
17 thumb_up 62 comment Bouwer
2 weken geleden · Bedankje ontvangen

In het vat zit een membraan , het bovenste deel vult zich met water, in het onderste zit lucht. Na jaren verduurt het membraan en moet je het vat vervangen. Als dat zo is, heb je een groot drukverschil tussen een koude toestand van het waten en de warme.

Als je het ventiel onderaan open duwt en er komt water uit, is het vat zeker lek. Komt er geen water uit, kan je met een luchtcompressor de luchtkamer terug opdrukken, zorg dat bij het opdrukken wat CV water kan wegvloeien, druk op tot 1,5 bar.

Veelklusser
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
2 weken geleden

Hartelijk dank voor jouw antwoord.

Kan dit met een gewone compressor en welk hulpstuk heb je daarvoor nodig? Bij mij is het dus juist het omgekeerde: vanboven zit nog wat lucht en de rest onderaan water. 

Veelklusser
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
2 weken geleden

Hartelijk dank voor uw antwoord.

Water aflaten is inderdaad een bijkomende klus die ik liever niet doe. Is een gewoon bolkraantje vlak voor dat T-stuk ook goed in de plaats van een waterslot? 

Welk type ontluchter moet dat zijn? De installateur heeft toen wel ontluchters geplaatst op het  hoogste punt van de 2 leidingen daar de wandketel nu op een andere zolder hangt (zeker meer dan 10 m tussen  vat oude ketel en nieuwe ketel). De nieuwe ketel hangt nu ook zeker 4 m hoger dan het expansievat. Is dit geen probleem of maakt het weinig uit waar dat vat juist aan de leiding hangt?

De meter in de wandketel werkt blijkbaar ook niet meer... Kan daar dan ook reeds een probleem mee zijn? Deze hebben zeker afzonderlijk gewerkt al was er wel een klein verschil tussen de 2.

Nick 61
41 thumb_up 186 comment Andere professioneel
2 weken geleden · Bedankje ontvangen

Indien je een bolkraan wil plaatsen ipv een waterslot zal je toch je water moeten aflaten aan jou de keuze. Dat het vat 4 meter lager hangt dan je ketel  geeft wel een verschil van je drukmeter in je ketel en de drukmeter die ik op de foto zie (0,4 bar verschil) De ontluchter op het eventueel te plaatsen T stuk kan een gewone radiatorontluchter zijn je plaatst dan een T stuk van 1/2 x 3/4 x 3/4. Dat je ketel meters hoger staat heeft geen invloed op de onderliggende leidingen die op zich een individueel hoogste punt vormt en apart dienen ontlucht te worden , de ontluchter boven je ketel zorgen er alleen voor dat je ketel ontlucht wordt. Je vermeldt dat er in je vat vanonder water zit en boven lucht? Steek er dan maar geen moeite meer in en is het inderdaad stuk .

Mvg Nick 

roland s
7 thumb_up 40 comment Andere particulier
2 weken geleden

Opletten als je met een compressor druk wil bij steken in je expansievat,dat het niet in je gezicht open springt.Een vat van 37 jaar oud direct vervangen niets is slechter voor een installatie dan een slecht expansie vat.

Laforce Erwin
17 thumb_up 62 comment Bouwer
2 weken geleden

Als er onderaan water zit moet je gewoon een nieuw vat plaatsen.

opdrukken kan inderdaad met een luchtcompressor, net zoals je een autoband opblaast.