Livios: Bouwen aan morgen


Reageer

Naam gezocht profiel voor vochtafvoer onderkant naar binnen draaiend raam.

TBMatic
0 thumb_up 0 comment Verbouwer
#Ramen en deuren · 8 maanden geleden

Ik heb momenteel last van binnensijpelend vocht langs het raamkozijn van een naar binnen draaiende raam.

Om de oorzaak te kennen heb ik eens goed vergeleken met de andere ramen in huis. Nu blijkt dat er bij de raam met het vochtprobleem geen profiel onderaan het raam zit dat het naar beneden stromende regenwater kanaliseert weg van de aansluiting tussen het raam en de raamlijst. In bijlage een foto van het soort profiel waar ik het over heb dat wel aanwezig is bij de andere ramen.

Een paar vragen:

(1) Hoe heet zo een profiel in het Nederlands en/of Frans?

(2) Waar kan ik dit kopen en maakt het veel uit als dit niet exact dezelfde vorm heeft als op de foto? In de grote doe het zelf zaken kon ik zulke profielen alvast niet vinden.

(3) Hoe zo een profiel te bevestigen? Verlijmen op PVC met secondenlijm? Afwerken met silicone?

Johnny0503
1 thumb_up 22 comment Andere professioneel
7 maanden geleden

is een waterneus, zo noem ik dat toch, is op maat te verkrijgen in het kleur dat je wilt, wordt bevestigd met vijzen ( ken de naam nu niet direct)n korte vijzen met een dikkere bolle kop waar men het profiel overheen klopt,