Hallo iedereen,

We moeten een 3-gevel woning van ongeveer 50j oud renoveren. Ik weet dat de spouw in de jaren '70 vol isolatiemateriaal gespoten is. Alvorens te beslissen of we de muren nog extra gaan isoleren en hoe, zou ik me graag baseren op feiten ipv op theorie.

Weet iemand hoe je de isolatiewaarde van een bestaande muur kan meten, niet berekenen? Ik heb al voorbeelden van IR thermografie gezien, maar dat lijkt me vooral de zwakke plekken goed te tonen in verhouding tot de rest, ik weet echter niet of je er ook een absolute isolatiewaarde uit kan afleiden.

Kent iemand een betrouwbare methode?

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag
Keon
24 thumb_up 140 comment Andere professioneel
2 jaren geleden

Je zou de bestaande warmteweerstand (isolatiewaarde) kunnen inschatten door aan de binnenzijde een stukje extra isolatie - met gekende warmteweerstand (R_plaat) of dikte en lambda-waarde - te plaatsen.

Je zou dan drie temperatuurmetingen moeten doen, steeds op dezelfde hoogte:

1. Temperatuur (T_in) aan het binnenoppervlak van de extra isolatieplaat.

2. Temperatuur (T_tussen) tussen de isolatieplaat en de muur.

3. Temperatuur (T_uit) aan het buitenoppervlak van de muur.

Op basis hiervan kan je dan een goede inschatting maken van de aanwezige warmteweerstand. R_bestaand = (T_tussen - T_uit) x [R_plaat /  (T_in - T_tussen)].

Dit probleem is vergelijkbaar met de bepaling van een ongekende elektrische weerstand door er een gekende weerstad mee in serie te zetten.

Let op:

A. De isolatieplaat moet voldoende groot zijn, 1,6m x 1,6m of groter, omdat de muur warmtebrug speelt tot aan uw meetpunt T_tussen.

B. Je dient voldoende lang te wachten (10 dagen) alvorens te meten omdat de muur onder de  isolatieplaat de kans moet krijgen af te koelen.

C. De isolatieplaat moet je rondom luchtdicht afkleven met tape en tegen de muur gedrukt houden.

Bekijk de volledige discussie
Keon
24 thumb_up 140 comment Andere professioneel
2 jaren geleden · Bedankje ontvangen

Nog een laatste tip: de proefopstelling bouw je best op aan een muur die geen winterzon ontvangt. Als die muur in de winter zon krijgt, zal de oppervlakte temperatuur van uw gevel sterk toenemen, tot (ver) boven de 20°C (op dat moment is er een warmtestroom van buiten naar binnen).

Je kan altijd eens een tweede proefopstelling maken voor een muur met winterzon. Als je dan de meetgegevens kan loggen voor een ganse maand (bijv. ieder half uur een meting), kan je meteen zien wat het positieve effect is van winterzon op uw energieverlies doorheen de wand!

Bekijk de volledige discussie

Alle reacties


Reacties

Kris M
474 thumb_up 2109 comment Andere particulier
2 jaren geleden

IR scans tonen idd de koudebruggen.  Lukt particulier met goedkope lasertemperatuurmeters, 

Soms is de praktijk voorts praktischer dan de theorie.  Als ir mag ik dat zeggen ;-). Bekijk je jaarverbruik - bij mij is dit 750€ voor een grote goed geisoleerde van D-ventilatie voorziene gelijkvloerse woning van 1975 - en beslis dan ifv energieprijsevolutie welke investeringen zich terugbetalen.  

vergeet niet mechanisch te ventileren als je "over"isoleert (vandaar da k ik 1996 - vorige eeuw - als een der eerste belgen D-ventilatie geplaatst heb.  

Keon
24 thumb_up 140 comment Andere professioneel
2 jaren geleden

Je zou de bestaande warmteweerstand (isolatiewaarde) kunnen inschatten door aan de binnenzijde een stukje extra isolatie - met gekende warmteweerstand (R_plaat) of dikte en lambda-waarde - te plaatsen.

Je zou dan drie temperatuurmetingen moeten doen, steeds op dezelfde hoogte:

1. Temperatuur (T_in) aan het binnenoppervlak van de extra isolatieplaat.

2. Temperatuur (T_tussen) tussen de isolatieplaat en de muur.

3. Temperatuur (T_uit) aan het buitenoppervlak van de muur.

Op basis hiervan kan je dan een goede inschatting maken van de aanwezige warmteweerstand. R_bestaand = (T_tussen - T_uit) x [R_plaat /  (T_in - T_tussen)].

Dit probleem is vergelijkbaar met de bepaling van een ongekende elektrische weerstand door er een gekende weerstad mee in serie te zetten.

Let op:

A. De isolatieplaat moet voldoende groot zijn, 1,6m x 1,6m of groter, omdat de muur warmtebrug speelt tot aan uw meetpunt T_tussen.

B. Je dient voldoende lang te wachten (10 dagen) alvorens te meten omdat de muur onder de  isolatieplaat de kans moet krijgen af te koelen.

C. De isolatieplaat moet je rondom luchtdicht afkleven met tape en tegen de muur gedrukt houden.

Luc Jacobs
0 thumb_up 4 comment Andere particulier
2 jaren geleden

@Kris

Is niet echt bruikbaar voor ons, er woonde een oude dame in, alleen, met maar 1 verdieping verwarmd. Indien er nu een gezin met kinderen in komt wonen krijg je natuurlijk een heel ander verbruikspatroon.

Maar toch bedankt voor de suggestie.

Luc Jacobs
0 thumb_up 4 comment Andere particulier
2 jaren geleden

@Keon

Bedankt voor de suggestie, ga ik eens overwegen, indien ik een thermometer vind die snel en nauwkeurig genoeg is. Dat op enkele plaatsen, gecombineerd met een IR meting zou een voldoende totaalbeeld moeten geven.

Keon
24 thumb_up 140 comment Andere professioneel
2 jaren geleden

Of je moet een meettoestel kopen waar je thermokoppels kan op inpluggen. En dan plaats je een thermokoppel tussen de plaat en de muur (met een lange draad).

Alternatief is een stuk aluminium of nagel door de plaat prikken en daarop nog een stukje extra isolatie plaatsen totdat je gaat meten...

Laat eens horen of het gelukt is!

Keon
24 thumb_up 140 comment Andere professioneel
2 jaren geleden · Bedankje ontvangen

Nog een laatste tip: de proefopstelling bouw je best op aan een muur die geen winterzon ontvangt. Als die muur in de winter zon krijgt, zal de oppervlakte temperatuur van uw gevel sterk toenemen, tot (ver) boven de 20°C (op dat moment is er een warmtestroom van buiten naar binnen).

Je kan altijd eens een tweede proefopstelling maken voor een muur met winterzon. Als je dan de meetgegevens kan loggen voor een ganse maand (bijv. ieder half uur een meting), kan je meteen zien wat het positieve effect is van winterzon op uw energieverlies doorheen de wand!

Luc Jacobs
0 thumb_up 4 comment Andere particulier
2 jaren geleden

Is lang blijven liggen, maar ik heb er dan toch eens werk van gemaakt. Resultaat:

T_in = 20,8

T_tussen = 13

T_uit = 7

Gebruikte rotswol (vastgeniet zoals op foto) Rd = 1,3 m2 K/W

Resultaat muur: R = (13-7) x  1,30 / (20.8 - 13) = 1 m2 K/W. Niet goed dus, werk aan de winkel.