Verschoven L-profiel en scheur in gevel boven garage

Verschoven L-profiel en scheur in gevel boven garage

R310
0 thumb_up 1 comment Andere particulier
#Gevel · 4 maanden geleden

Het stalen L-profiel van 80x80x8mm lengte 3.75m overspant 3.33m van de garage (huis is 5 jaar oud). De balk is aan 1 kant 1.5mm naar binnen geschoven en het deel van de gevel dat daar op rust is naar binnen geschoven. De barst loopt onder 45graden naar binnen over meer dan 10 lagen. Aan de andere kant begint zo'n zelfde scheur te vormen. Het L-profiel is aan de binnenzijde aan hoekprofielen gebout die weer aan de betonnen binnenligger zijn bevestigd (op 3 plaatsen). Volgens de bouwfirma is dit geen probleem en ze willen de verbindingsbouten nog wel een keer aandraaien en vast lassen maar voor de rest is er niks aan de hand. Graag had ik willen weten of dit zo is en of er nog meer aan gedaan kan worden want ik zie dit probleem op verschillende plekken terug komen.

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

Hugo C.
266 thumb_up 1302 comment Bouwer
4 maanden geleden

Dit is wel degelijk een stabiliteitsprobleem waar de 10 jarige aansprakelijkheid van aannemer en architect speelt. Laat u niet om de tuin leiden door halve oplossingen die enkel tot doel hebben de nog resterende waarborgperiode te overbruggen. En daarna zal men wel met degelijke oplossingen afkomen maar dan op uw kosten. 

Eis een degelijke herstelling en oplossing voor de instabiliteit, maar weiger lapmiddelen. 

R310
0 thumb_up 1 comment Andere particulier
3 maanden geleden

Bedankt voor het antwoord. Vraag is alleen wat is een degelijke oplossing? 